PKPM软件:阳台处锚固长度含阳台,但需标明阳台长度,一般悬挑长度与锚固长度之比不小于1:1.5;预埋件一般设置不少于3个,距型钢锚固端过30cm设置第一个预埋件,第二个距第一个约50cm,第三个预埋件为导向件,可设置于阳台端口,主要防止型钢左右摆动及侧翻(抗扭)。悬挑型钢在阳台端口不能与阳台上口接触,防止阳台承受脚手架压力(阳台为悬臂构件)。一般此处须设两道卸荷钢丝绳(外立杆、内立杆处) |
要看阳台是不是悬挑阳台,是悬挑的话,要从阳台内边框架梁开始算锚箍,设置三个锚箍,第一个放在框架梁上,这个部位对梁是受压的,所以这个锚箍主要是起固定作用的。在这种情况下,悬挑阳台板是不能受力的,所以相对来说悬挑型钢相对来说比较长。对于锚固端于悬挑端是不小于1.5陪长,但是适当的时候应该可以调整(最好留置在有KL的位置),后面两个锚箍,在型钢端部,主要起拉结作用,连接型钢于构件。 |