朋友:
该《方案》在计算脚手架自重的时候出现错误,正确的做法应该是:每米立杆的自重乘以脚手架的高度+0.5倍的脚手板重量+0.5倍的施工活荷载重量+栏杆等脚手架附属物的重量,你的算法不是按照计算框架内的统计数据进行取值的,偏差很大。
另外,你为了计算简便,将悬挑梁简化成为了一部分简支、一部分悬挑的一根超静定结构,实际情况是,现场必须在楼层内对悬挑梁另外增加一个多余约束,可以叫做安全储备吧,你如果不使用计算机进行计算的话,只能通过力矩分配法进行计算,像你《方案》中对悬挑梁的计算是错误的,尽管现场没有出现事故。