[分享]施工现场临时用电安全管理要把控的六点!

发表于2018-09-20     1141人浏览     0人跟帖     总热度:322  


施工现场临时用电是现场施工作业中潜在危险性最多的危险源之一,因此确保临时用电安全是施工现场安全管理的重中之重,在管理中要重点把控以下六点。

1、临时用电施工组织设计
按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_1
临电施工组织设计审批后实施

2、三级配电二级保护
做到一级、三级配电箱配置漏电保护器;三级配电箱应一机、一箱、一闸、一锁、一漏保。设备或设施应有避雷防护措施。
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_2
三级配电二级保护

3、配电箱接地保护
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_3
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_4
塔吊、脚手架防雷接地
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_5
配电箱接地设施

4、漏电保护器
电工应每日检查配电箱、漏电保护器、线路。做好日常检查记录(接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录)。临电日常管理资料每周由项目经理审核认可。
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_6
电工检查记录
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_7
专业电工每日进行检查

5、配电箱编号、电工持证
施工现场各级配电箱应分别编号,标识清楚,上锁管理。电工必须持证上岗;巡查出的安全隐患应及时向安全负责人报告,负责人应及时采取相应措施。
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_8
配电箱标识牌

6、临时用电要防范的常见问题
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_9
A、无箱门跨接线,箱门跨接线材质不对。
B、一闸多机。
C、PE线未接。
D、隔离开关无可视断点。
E、电器安装间距过小。
F、进出线未加绝缘护套并成束卡固在箱体上,与箱体直接接触。
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_10
漏保参数不符(开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。总配电箱要求大于30mA,大于0.1s,但乘积不应大于30mA·s。)
施工现场临时用电安全管理要把控的六点!_11
A、违规使用倒顺开关、刀闸式开关等国家淘汰设备。
B、动力开关箱与照明开关箱没有分设。
C、分配电箱与开关箱的距离超过30m,开关箱与用电设备的水平距离超过3m。