[分享]门式钢管脚手架搭、拆安全交底

发表于2018-07-25    

安全技术交底记录

编号

 

工程名称

×××工程

施工单位

×××建筑工程公司

交底提要

门式钢管脚手架搭、拆安全交底

交底日期

×年×月×日

交底内容:

门式钢管脚手架搭设与拆除安全技术交底

   
1.
门式钢管脚手架搭设的安全技术要求

   
(1)
门式钢管脚手架的最大搭设高度,可根据下表确定。

 

门式钢管脚手架搭设高度

施工荷载标准值(kNm2)

搭设高度(m)

3.05.0

3.0

45

60

注:施工荷载系指一个架距内各施工层荷载的总和。

   
(2)
对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。

   
f3)
对脚手架的搭设场地进行清理、平整,并做好排水。

   
(4)
基础处理:

    为保证地基具有足够的承载能力,立杆基础施工应满足构造要求和施工组织设计的要求;在脚手架基础上应弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。

   
(5)
门式脚手架搭设程序:

   
1)
脚手架的搭设,应自一端延伸向另一端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累。不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。

   
2)
脚手架搭设的顺序。铺设垫术()→安人底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→斗安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→安装连墙杆斗照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。

   
3)
脚手架的搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。

   
(6)
架设门架及配件安装注意事项:

   
1)
交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。

   
2)
不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。

   
3)
交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。

   
4)
各部件的锁、搭钩必须处于锁住状态。

   
5)
水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。

6)钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯底部应加设ф42钢管并用扣件扣紧在门架立杆,钢梯跨的两侧均应设置扶手。每段钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。

7)挡脚板()应在脚手架施工层两侧设置,栏板()应在脚手架施工层外侧高置,栏杆、脚板应在门架立杆的内侧设置。

  (7)水平加固杆、剪刀撑的安装:

    1)水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。

2)水平加固杆采用扣件与门架在立秆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。

 

审核人

×××

交底人

×××

接受交底人

×××

本表由施工单位填写并保存(一式三份。接受交底人一份、交底人一份、安全员一份)。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享