柱子无缆风校正的稳定性按以下方法验算
图14-94 柱子无缆风校正的稳定性计算图
柱子在风载W作用下产生的倾覆力矩:
M
ov=Wl
柱子用木(钢)楔临时固定抵抗倾覆的力矩:
抗倾覆稳定系数K按公式(14-43)计算:
式中 K——抗倾覆稳定系数,K≥1.5;
G——柱子总重力;
b——柱子截面短边的宽度;
e、e‘——分别为柱子校正前重心的偏心值和固定柱子的木楔变形引起的柱子偏心值,一般取e+e‘=10cm;
μ——混凝土与混凝土之间的摩擦系数,
μ=0.6~0.7;
l——柱子重心位置至杯口的距离;
h——杯口深度;
W——总风压,W=w0S;
其中 w
0——基本风压,按建筑结构荷载规范取用;
S——柱子截面长边的挡风面积。
当计算的K≥1.25时,可采用无缆风校正法施工,否则需采取措施(如在大面设支撑或缆风)保持柱子稳定。