[分享]观感质量六个通病及防治措施

发表于2018-02-07     1238人浏览     1人跟帖     总热度:412  





有经验的工程师能通过观感质量来评定工程质量是否合格,神奇吧?那么,观感质量都要看那些内容呢——观感质量通常包括墙、板、柱等构件的外观,观感质量与模板息息相关,今天,就为大家分享观感通病及防治措施。













一、内墙抹灰空鼓防治措施
1
加气混凝土砌体墙面
 
  (1)墙体表面浮灰,松散颗粒应在抹灰前认真清扫干净,提前二天浇水,抹灰时再浇水湿润一遍。
  (2)石灰砂浆配比要准确、搅拌均匀。
  (3)底层砂浆强度等级不宜过高。
2
抹灰面不干、阴阳角不垂直、不方正
 
  (1)按规矩将房间找方,挂线找垂直和贴灰饼。
  (2)冲筋宽度为10cm左右,其厚度应与灰饼相平。
  (3)抹灰时冲筋砂浆软硬要适度。
  (4)抹阴阳角时应随时用方尺检查角的方正,不方正时应及时修正。
3
混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝 
  (1)现浇混凝土楼板底表面有木丝、油毡等杂物时必须清理干净,若有蜂窝麻面情况时应先用1∶2水泥砂浆修补找平。
  (2)为使底层砂浆与基层粘结牢固,抹灰前一天应喷水湿润,抹灰时再洒水一遍。同时顶板抹灰应在上一层地面做完后进行。
二、外墙抹灰裂缝防治措施
  (1)粉刷前,墙面的油漆、灰尘及析盐等要清除干净。
  (2)严格按规范要求在混凝土面和砖墙面相接处钉钢丝网片。
  (3)合理设置分格缝,拟采用半缝。
  (4)在有条件的情况下,拟采用纤维砂浆施工。
  (5)为了确保所粉刷墙面的质量,要加强对粉刷层进行养护。
三、混凝土板面裂缝控制措施
  (1)现浇混凝土结构表面若抹压不当易产生板面裂缝。对所浇筑的结构或构件,在混凝土初凝前应做完找平工作,在混凝土终凝前做完压平(或压光)工作。根据结构构件的厚度应用二次抹压工艺。
  (2)混凝土浇筑时虚铺厚度须稍大于所浇筑混凝土的实际厚度,尤其对水灰比高、坍落度大的混凝土更应注意。
  (3)遇到梁、柱混凝土一起浇筑的结构或构件时,须严格按有关规范间歇一定时间后再进行浇筑,停歇时间一般为1~1.5h。
  (4)做完二次抹压后,应在混凝土浇筑完毕后l2h内及时按有关规范、规定进行养护。
  (5)抹压时应注意各遍抹压用力的大小及力度均匀一致。
四、柱顶部防环向裂缝措施
  如果柱采用泵送混凝土,水灰比较大,在浇筑混凝土振捣后,柱顶部石子下沉,上部只剩水泥砂浆,容易产生裂缝。为防止裂缝可在混凝土柱上部分撒少量石子,然后再略加振捣,使石子分散均匀。
五、柱模板防侧移措施
  (1)安装柱模板时,应先在基础面或楼面上弹柱轴线及边线,同一柱列应先弹两端柱轴线及边线,然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线。
  (2)按照边线先把底部方向固定好,然后再对准边线安装柱模板,为保证柱模的稳定,柱模之间要用水平撑、剪刀撑等拉结固定。
六、模板防漏浆措施
  (1)柱模板接缝处用海棉条挤缝。
  (2)梁侧模与底模和顶板交接处用海棉条挤缝。
  (3)楼板模板接缝处用海绵条挤缝,缝宽大于5mm,用细木条镶嵌后,表面加贴胶带纸。
  (4)梁底模加宽,侧模坐在底模上,防止漏浆。
  (5)柱根部模板外围提前用水泥砂浆堵缝,柱在浇筑混凝土前,下部用与混凝土配合比相同的水泥砂浆垫5cm。

观感质量六个通病及防治措施-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png

(摘自网络,版权归原作者所有,仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)
21.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-23   |  只看该作者      

2

好资料 


SSS沉

中国  | 建筑施工

71 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

391 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20