(1)、施工升降机检查评定应符合现行国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055和现行行业标准《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215的规定。

(2)、施工升降机检查评定保证项目应包括:安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、安拆、验收与使用。一般项目应包括:导轨架、基础、电气安全、通信装置。

施工升降机建筑施工安全检查标准讲解_1

施工升降机建筑施工安全检查标准讲解_2

(3)、施工升降机保证项目的检查评定应符合下列规定:

1)、安全装置:

应安装起重量限制器,并应灵敏可靠;应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用;对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠;吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电路停止吊笼运行;底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求;SC(齿条齿轮传动)型施工升降机应安装一对以上安全钩。

施工升降机建筑施工安全检查标准讲解_3

2)、限位装置:

应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠;应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置应符合规范要求;上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m;极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。

施工升降机建筑施工安全检查标准讲解_4

施工升降机建筑施工安全检查标准讲解_5

3)、 防护设施:

吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度应符合规范要求,围栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求;

施工升降机建筑施工安全检查标准讲解_6

停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。