[提问]悬挑脚手架受力

发表于2017-01-02     1780人浏览     4人跟帖     总热度:45  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-01-09     不能考虑阳台板的受力,应从主楼处算起悬挑长度

 发表于2017-01-03   |  只看该作者       筑龙币+10

2

悬挑脚手架在悬挑阳台是否可以放置?

答:对于有悬挑梁的阳台可以加固后放置

悬挑阳台为悬挑梁受力,在品茗软件计算能通过,是否需要进行加固措施?

答:品茗软件没有计算阳台自身的受力,计算通过,只代表悬挑型钢梁计算通过了,因此加固措施是必须的-------jgj130-2011也有明确要求

主要加固方式:

1.模版支撑拆除后回顶两层-----或保留两层不拆除

2.型钢悬挑梁下部增加型钢支撑

点评+1

  • 发表于 2017-01-03     谢谢。。。。。。。。

 发表于2017-01-03   |  只看该作者      

3

点评   zhaojvn2008  发表于  2楼   2017-01-03  悬挑脚手架在悬挑阳台是否可以放置?答:对于有悬挑梁的阳台可以加固后放置悬挑阳台为悬挑梁受力,在品茗软件计算能通过,是否需要进行加固措施?答:品...
谢谢。。。。。。。。

 发表于2017-01-03   |  只看该作者       筑龙币+20

4

悬挑脚手架受力_1感谢让我了解了很多知识

 发表于2017-01-09   |  只看该作者      

5

点评   534297680  发表于  1楼   2017-01-02  悬挑脚手架在悬挑阳台是否可以放置,悬挑阳台为悬挑梁受力,在品茗软件计算能通过,是否需要进行加固措施??
不能考虑阳台板的受力,应从主楼处算起悬挑长度