为啥一定要有配电房?

发表于2005-11-06     1894人浏览     5人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-11-06   |  只看该作者      

2

兄弟晕死啊!!怎么可能没有配电房呢?你的现场用电量那么大,有谁会给你准备那么富裕的变压器啊!自己不配电谁给你啊。还有你用别人的线路,一旦别人有问题你就跟着停电阿,所以必须要有自己的独立的供电系统

 发表于2005-11-06   |  只看该作者      

3

我是说,这要有总配电柜也是可以的啊。规范中好象没有要求一定要有配电房的。

 发表于2005-11-06   |  只看该作者      

4

楼主说的对,并没有规范规定要有配电房,JGJ46临时用电规范里有配电室的要求,但并没有一定要设配电室的规定。JGJ59检查评分标准了也没有规定。
这是检查人员定向思维的问题,举个简单的例子:混凝土施工缝的留置问题,全国好像大多地方都要求在向上翻三步的地方,其实这是上两代的规范规定,现在的规范里根本就没有此规定,但执行时都是不容辩解,必须执行。这也许是中国特色的一部分。

 发表于2009-12-23   |  只看该作者      

5

那继续追问一下,现场配电房的做法有什么具体要求??

奖励      

  • 奖励于 2009-12-23 18:34:54

 发表于2009-12-31   |  只看该作者      

6

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―2005第17页
自己看看,字太多了。