1.按规定使用安全“三宝”(安全带、安全帽、安全网);
  2.机械设备的安全防护装置一定要齐全有效;
  3. 塔式吊车等起重设备必须有限位保险位置,不准带病运转,不准超负荷作业,不准在运转中维修保养;
  4.架设电气线路必须符合当地电业局的规定,电气设备必须全部接零、接地;
  5.电动机械和手持电动工具要设置漏电保护装置;
  6.脚手架材料和手脚架塔设备必须符合规程要求;
  7.各种缆风绳及其设置必须符合要求;
  8.在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口必须有防护设施;
  9.严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场,高空作业不准穿硬底和带钉易滑鞋靴;
  10. 施工现场的悬崖、陡坡等危险地区应有警戒标志,夜间要设立红灯示警。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-24  | 只看该作者      

2

交接班不清,锅炉被烧坏
一、事故概况及经过
  1990年2月16日,鞍钢矿山公司弓长岭选矿厂,动力车间2#锅炉――SZZl0―1.25蒸汽采暖锅炉发生重大缺水事故,造成炉膛内71根水冷壁管变形,其中严重变形21根,锅筒部分脱碳,直接经济损失39000元。
2月15日14时30分,司炉工在清理锅炉房时,2号锅炉处停炉压火状态,甲班司炉长发现双色水位计失灵,找仪表工检修。仪表工检查认定双色水位计12孔插头进水,暂时不起作用,便将双色本位计电源开关拉开断电,并告诉司炉班长。22时40分交接班时,甲班司炉班长未交待给乙班上述情况,乙班起动2#锅炉时发现水位计全绿色指示,就认为锅炉满水,当即开启两组排污阀放水,排污20分钟后见水位绿色指示还不下来就开启总排污阀。直到23时45分,才发现炉膛正压,到炉顶看水位时,发现水冷壁已经烧红,等到关闭排污阀、停炉已是16日0点10分。
二、事故原因分析
  1.交接班不清,甲班已知道双色水位计失灵,不能再用,但没有将此情况交待给乙班,交接班记录也未填写。
2.司炉工未认真执行操作规程,锅炉启动前未认真检查水位。
3.乙班司炉发现水位连续长时间报警却不作认真检查,长时间排污却不去核查实际水位。
4.领导管理不力,规章制度不落实。
三、防止同类事故的措施
  严格执行交接班制度,并认真填写交接班记录。水位计失灵应有标记,可有助于接班人员注意。接班人员在接班时应全面检查锅炉运行状态。