以下是引用leiliang在2005-7-24 11:04:00的发言:建议,立即钢板桩支护防止土体继续侧滑,先稳住事态,再讨论解决方案!!... 用钢板支护很可能会让泥土产生震荡 从而引发二次坍塌 造成二次伤害 |
建委警告到底起到什么作用,是不是该采取点措施,不要事故出了才推托责任!监管方面还是不到位。施工许可证是怎么办下来的! |
有一次处理一个客户的投诉!我拿了一些新闻报道准备给他看!(意思说明那是常见的) 客户来了这么一句,新闻报道能代表什么!这和记者的水平有关!而且是记者个人的观点! 所以我一般不相信新闻报道! 什么是吊脚桩?我不明白!你的意思的整个桩的基坑的上面!天方夜谈吧!既然敢设计,我想这点知识还是有的! 我觉的最大的可能就是对地质了解错误!还有一个就是施工可能质量有问题!包括砼、钢筋、甚至于桩长不够!又不报设计! |
应该是基坑支护方案或施工技术有问题.因资料有限,具体原因不好做进一步分析. 但应该引起重视的是基坑塌陷,导致地基周围应力变化,周围建筑应立即做加固地基处理,疏散居民,引导周围交通,千万不能发生更大事故. |
正是大开眼界。 我敢说: 建委、质检站、建设方、施工方、设计方等等相关部门都存在猫腻。 没事这样一个基坑能停这么长时间。 施工许可证重新领取的时候,是怎么领出来? 质检站是如何管理的,没有监理单位难道可以领施工许可? |
内蒙古 | 其它专业
1 关注
3 粉丝
89 发帖
107 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)