检查图片――指出有奖

发表于2005-07-21     3764人浏览     23人跟帖     总热度:10  

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

40

21楼 横加下方的指点过高 不稳 易发生倾覆事故
以上全是个人见解 不足之处王各位斑竹指教
不胜 感谢

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

41

呵呵,喔来晚了,问题大家说的差不多了,我就不再说了,顶一下,很好的帖子,又很多值得借鉴的地方!

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

42

第一幅图线路不走法不规范,且安全防护应该用钢管,用毛竹好象不妥.
第二幅图作业层应满铺脚手板,用毛竹代替,可间距过大.
第二幅灭火器太陈旧,且放的位置离电焊机太近.现场也太乱.
第三幅是配电箱内不应装插座,且配电箱内杂物太多.
第四幅不能用闸刀开关.
第五幅第七幅脚手架水平防护不规范,不到位.
第八幅电线乱接乱搭.
第九幅安全防护不到边.
第十幅预留洞口没进行安全防护.就隔层用盖板封严.
不知对不对,请指教.

 发表于2005-07-27   |  只看该作者      

43

我来晚了,被别人抢了先机,补充一条。
所有闸刀、插座均无用途标识,若发生事故恰逢电工不在,就算配电箱旁边有人,也不利于迅速准确切断电源防止事故扩大。要知道电气事故的扩大是瞬间的过程。