安全文明_建筑施工图片
分享安全管理办法与技术措施,探讨施工现场安全风险、总结安全管理经验。消除安全隐患,警钟长鸣!安全文明小组欢迎所有安全工程师、安全总监、安全负责...
  • 371313成员
  • 14998主题
  • 120845回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 16总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:2

狸猫少年 发表于2019-07-27 1285人浏览 2人跟帖  

三级配电二级漏保要求,配电箱应作分级设置,形成三级配电。既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。下面为大家介绍一下三级配电二级漏保主要内容和设置方法以及注意事...

最新回复:gaozw  2021-08-23  

nihai777 发表于2021-06-29 596人浏览 6人跟帖  

电缆走外架,且没有绝缘保护,一旦漏电,整栋楼遭殃,后果不堪设想!JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》明确规定:类似这样的现象,你项目的现场是不是也随处可见呢?那么,主体阶段作业层用电大家是怎么解决的呢?我...

最新回复:18819119487  2021-07-03  

我是工程人666 发表于2020-03-25 915人浏览 5人跟帖  

一、临时用电安全管理存在的问题01东北公司在建项目少有总配电柜02电气元件损坏、配电箱无门、安装位置不档03非中天标识配电箱仍在使用04开关箱存在的问题05如此的配电线路管理二、临时用电较好的安全管理标准01移动式总配电室0...

最新回复:awahle  2021-06-09  

nihai777 发表于2021-05-25 149人浏览 5人跟帖  

塔吊防雷接地和开关箱重复接地能做到一起吗?答案:可以依据:JGJ 46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》重复接地电阻要求不大于10Ω,防雷接地电阻不大于30Ω,所以,当两者共用接地体时,接地电阻应不大于10Ω!三级配电就...

最新回复:逐日流星  2021-05-31  

nihai777 发表于2021-05-20 605人浏览 5人跟帖  

内容:

最新回复:蒋贤龙  2021-05-22  

nihai777 发表于2021-04-02 720人浏览 5人跟帖  

一、施工方案★ 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算;★ 专项施工方案必须要经过审核、审批。设置要求:1、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面...

最新回复:gaojie8968  2021-04-09  

北巷南猫 发表于2021-04-07 494人浏览 2人跟帖  

导读:施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作。由于施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。1、施工现场临时用...

最新回复:gaojie8968  2021-04-09  

北巷南猫 发表于2021-02-19 397人浏览 1人跟帖  

法定的春节长假算是结束了,各建筑工地陆续恢复施工。由于工地停工多日,各种机械设备重新启用时不安全因素增多,容易出现不安全状态。节后工人经长假休息后上班,易患“假日综合症”,身心疲惫,心情烦躁,精力不集中,工作时容...

最新回复:北巷南猫  2021-02-19  

我是工程人666 发表于2020-04-01 2351人浏览 6人跟帖  

一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电引入2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上(左图)隔离开关必...

最新回复:朝阳125  2021-01-20  

sldmlk 发表于2019-11-12 1508人浏览 2人跟帖  

一、现场防护1、基坑临边防护(1)基坑临边防护一般采用钢管搭设两道防护栏杆形式(防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆离地1200mm,第二道栏杆离地700mm,第三道栏杆离地200mm。立杆高度1300mm,立杆与基坑边坡的距离不应小于1000m...

最新回复:刘敏757  2020-06-08  

我是工程人666 发表于2020-04-22 1834人浏览 1人跟帖  

检查要点:a)基本要求(摘自《PJ-30Q-016-R核电施工HSE技术规则》)•板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。•电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并最多间隔10m拉设...

最新回复:我是工程人666  2020-04-22  

工程郎123 发表于2020-03-16 236人浏览 1人跟帖  

安全技术交底记录编号工程名称施工单位交底提要现场临时用电接地与防雷安全交底交底日期年月 日交底内容:现场临时用电接地与防雷安全技术交底施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:l.由中性点直接接地的专...

最新回复:工程郎123  2020-03-16  

我是工程人666 发表于2020-02-28 804人浏览 1人跟帖  

1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米...

最新回复:超龄儿童  2020-02-28  

工程郎123 发表于2020-02-13 1033人浏览 1人跟帖  

高大模板施工技术在高度要求上具有高度高的技术特点,并对大跨度的建设环境有极高的适应性,其自身的荷载能力极强,但高大模板支撑体系施工危险性极大,易引发坍塌事故,造成严重后果。1、野蛮施工须避免一、立杆间距一减再减规...

最新回复:工程郎123  2020-02-13  

我是工程人666 发表于2020-01-16 317人浏览 1人跟帖  

冬季施工危险源分析一、冬季施工危险源分析1.冬季气温较低,受冷空气影响,施工作业面及道路容易结冰打滑,加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓,高处作业时易发生坠落事故。2.人员在使用电热取暖时容易诱发火灾及触电事故3...

最新回复:我是工程人666  2020-01-16  

我是工程人666 发表于2020-01-15 1265人浏览 1人跟帖  

过了腊八就是年,临近春节,做施工的小伙伴们回家的心已经躁动不已,忙忙碌碌一年了也没回家几次,终于到了和家人团聚的时候了。为了工程人在家都能够过一个祥和美满的佳节,回家前,请确认下面这些事情已经做好:1做好假期值班...

最新回复:我是工程人666  2020-01-15  

我是工程人666 发表于2020-01-09 444人浏览 1人跟帖  

过了腊八就是年,临近春节,做施工的小伙伴们回家的心已经躁动不已,忙忙碌碌一年了也没回家几次,终于到了和家人团聚的时候了。为了工程人在家都能够过一个祥和美满的佳节,回家前,请确认下面这些事情已经做好:1做好假期值班...

最新回复:我是工程人666  2020-01-09  

工程郎123 发表于2020-01-07 218人浏览 1人跟帖  

过了腊八就是年,临近春节,做施工的小伙伴们回家的心已经躁动不已,忙忙碌碌一年了也没回家几次,终于到了和家人团聚的时候了。为了工程人在家都能够过一个祥和美满的佳节,回家前,请确认下面这些事情已经做好:1做好假期值班...

最新回复:工程郎123  2020-01-07  

我是工程人666 发表于2020-01-06 325人浏览 1人跟帖  

过了腊八就是年,临近春节,做施工的小伙伴们回家的心已经躁动不已,忙忙碌碌一年了也没回家几次,终于到了和家人团聚的时候了。为了工程人在家都能够过一个祥和美满的佳节,回家前,请确认下面这些事情已经做好:1做好假期值班...

最新回复:我是工程人666  2020-01-06  

123说你爱我 发表于2019-12-25 456人浏览 1人跟帖  

“亮亮堂堂、规规矩矩、整整齐齐”广西医科大学玉林校区二期项目开工以来大力推行安全文明标准化建设争做房建工程示范标杆项目眼见为实作为建设参与者的“我们”带你走一遭封闭式管理,进门先刷脸~工地出入口设门卫岗亭,实行人...

最新回复:张东e  2019-12-25