电缆桥安装和桥架内电缆敷设质量控制

一、金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

二、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

三、电缆桥架安装应符合下列规定:

1直线段钢制电缆架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过1.5mm设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;

2电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表1;

表1电缆最小允许弯曲半径



3当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;

4桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施;

5电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表2的规定;

表2与管道的最小净距(m)



6敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;

7支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

四、桥架内电缆敷设应符合下列规定:

1大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;

2电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口处等做密封处理;

3电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表3的规定。

表3电缆固定点的间距(mm)



五、电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取