容量800KVA的高压变压器进线用多大的电缆

发表于2013-06-10     19766人浏览     4人跟帖     总热度:158  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-06-10   |  只看该作者      

2

800KVA变压器高压电缆按安全载流量选择。
估计你的高压是10KV
电流I=S/1.732U=800/1.732/10=46A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果是中距离(几百米以内),铜电缆25平方毫米,铝电缆50平方毫米。
如果是远距离(接近千米),铜电缆35平方毫米,铝电缆70平方毫米。
在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离短,完全按导线的过电能力考虑;距离长,线电阻大,电压损失大,要考虑电压损失,导线的截面积就要加大。

 发表于2015-01-10   |  只看该作者       筑龙币+5

3

楼上的计算没错,但是实际不会按照计算来配电缆大小,要根据供电公司以及当地规范要求来,楼上计算的加上其他35平方足够,但我猜你们有可能不允许用35这么小的,我们这边最少120的,你还是先去叫报装的人去问问最合适。

 发表于2015-01-20   |  只看该作者       筑龙币+5

4

供电公司更多考虑热稳定性校核和保护动作曲线。所以选用的电缆大多大于计算电流对应电缆。

 发表于2015-01-20   |  只看该作者       筑龙币+5

5

建议选用70mm2的铜芯电缆,载流量足够了。