800KVA变压器高压电缆按安全载流量选择。 估计你的高压是10KV 电流I=S/1.732U=800/1.732/10=46A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。 如果是中距离(几百米以内),铜电缆25平方毫米,铝电缆50平方毫米。 如果是远距离(接近千米),铜电缆35平方毫米,铝电缆70平方毫米。 在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离短,完全按导线的过电能力考虑;距离长,线电阻大,电压损失大,要考虑电压损失,导线的截面积就要加大。 |
楼上的计算没错,但是实际不会按照计算来配电缆大小,要根据供电公司以及当地规范要求来,楼上计算的加上其他35平方足够,但我猜你们有可能不允许用35这么小的,我们这边最少120的,你还是先去叫报装的人去问问最合适。
山东 淄博 | 建筑设计
2 关注
6 粉丝
41 发帖
1 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)