钢结构地脚螺栓(Q235B)螺纹处弯曲

发表于2010-06-06     12299人浏览     17人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-06-07 16:23:06

 发表于2010-06-07   |  只看该作者      

2

别想了,拆除重做吧

奖励      

  • 奖励于 2010-06-09 00:51:57

 发表于2010-06-08   |  只看该作者      

3

地脚螺栓热浸镀锌?
我曾负责高铁路基接触网。与楼主遇到同样的问题。最终整根螺栓全部换掉。没有别的办法。

奖励      

  • 奖励于 2010-06-17 23:20:26

 发表于2010-07-10   |  只看该作者      

4

重新植筋吧,弯起来用肯定差些!

奖励      

  • 奖励于 2010-07-11 15:49:45

 发表于2010-07-26   |  只看该作者      

5

换慧鱼的化学锚栓

奖励      

  • 奖励于 2010-07-29 05:03:37

 发表于2010-08-03   |  只看该作者      

6

没办法的啦,吹掉重做吧。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-05 15:42:00

 发表于2010-08-06   |  只看该作者      

7

问题不大,将弯的割除,后找一个锅炉特种金属焊工,找一个强度更高的材料焊上去即可。

奖励      

  • 奖励于 2010-08-09 17:23:07

 发表于2010-10-06   |  只看该作者      

8

最还是从新埋设了・・・・・・・・

奖励      

  • 奖励于 2010-10-07 06:45:02

 发表于2010-10-25   |  只看该作者      

9

从工艺的角度来说是可以焊的,但好像规范不允许,找不到依据。

奖励      

  • 奖励于 2010-10-27 06:20:59

 发表于2011-01-29   |  只看该作者      

10

扶直直接用是不行的。最起码的知识。


要么打掉预埋件,重新用高一级标号的微膨胀砼浇筑埋设。


要么是焊接,再用譬如植筋的方法加固,要咨询设计院意见