请问风机选型的压头限值一般为多少?

发表于2008-09-18     3344人浏览     4人跟帖     总热度:10  

最近进行一个660MW机组脱硫工程的投标,增压风机按两台静调轴流风机或一台动调轴流风机选型,总风量为2734473m³/h,全压为1700Pa,风机厂家技术人员认为该风机压头太低,叶轮转速330rpm,选型很困难,请问风机选型的压头限值一般为多少?
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-09-18 19:21:45

 发表于2008-09-18   |  只看该作者      

2

从上面的数据来看,总风量和全压应该在基本范围内啊!
不知道是不是因为转速选的低的原因,造成压头不易保证呢?

奖励      

  • 奖励于 2008-09-19 16:25:36

 发表于2008-09-18   |  只看该作者      

3

成都电力机械厂技术人员认为在该工况下选择单台动调风机,压力太小,叶轮直径为5.3m,已经超出国内目前最大的风机,且转速太低,技术上有难度!

奖励      

  • 奖励于 2008-09-19 16:25:41

 发表于2008-11-17   |  只看该作者      

4

1700Pa的压头肯定选型困难的。压头太低,效率会很低。其实这么低的压头还不如将增压风机与锅炉引风机合二为一。

奖励      

  • 奖励于 2008-11-18 20:03:59

 发表于2008-11-28   |  只看该作者      

5

1700Pa的全压对于轴流风机来说确实有点低,真不好选型,而事实上对于660MW的锅炉也大大不够啊。
下表是某电厂600MW机组的带GGH装置的动调增压风机的风压参数:
入口静压(Pa) -593 出口全压(Pa) 3928
入口动压(Pa) 140 连接件损失(Pa) 164+37
风机入口全压(Pa) -453 风机出口全压(Pa) 4128
出口静压(Pa) 3792 静压升(Pa) 4385
出口动压(Pa) 136 全压升(Pa) 4581
设计时全压选得太小,以后运行中一旦空预器堵灰加剧,引风机和增压风机即使全力以赴,机组仍带不上满出力。还有将来上脱硝的话,富裕较多的全压还会派上用场的。请参考以上建议。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2008-11-29 01:25:59

la9975956