一般采用16a槽钢加固,双向间距:柱根部350-400mm,其余400mm.模板接缝位置采用双面胶带纸,模板内衬PVC板. |
去年作的汽机基础柱采用2根[20槽钢对拼+对拉螺杆加固,间距500mm,相邻方向错开布置。 清水混凝土的模板的平整度要求较高。 另,汽机框架柱一次浇筑高度较高(我这里一次浇了6.9m高),浇筑时要注意涨模的问题。 |
槽钢用[16就够了,两个方向分别用螺杆对穿,使用Φ16的圆钢做螺杆,带双螺帽。间距300比较保险。 汽机柱子浇筑高度比较高,要注意不要出现冷缝,另外,混凝土最好使用泵送,布料管伸入柱模板内,下料高度不易大于2m,防止离析。由于汽机柱的箍筋相对比较稀疏,浇筑工可以下到模板内底部进行振捣,不过要考虑增设通风照明设备。 |
16的槽钢太小 至少用20的槽钢背靠背 间距要密点 300左右 柱下部16的螺杆上三个螺母 |