以下是引用yxb-walter在2006-11-3 15:26:00的发言:请教一下各位大侠:我们是甲方单位,要申请临时用电:考虑两台桩机加... |
三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表 序号 设备名称 数量 每台容量 (KW) 共 计 (千瓦) 1 塔吊 1 26.6 26.6 2 钢筋切断机 1 2.2 2.2 3 钢筋弯曲机 1 3 3 4 插入式振捣器 2 1.1 2.2 5 木工电锯 1 4 4 6 搅拌机 2 5.5 11 7 电焊机 1 10 10 8 钢筋调直机 1 2.2 2.2 9 现场照明 10 10 合 计 72(KW) 四、电源负荷计算: 现场施工机械设备及照明总用量为72KW。 根据公式 : Pjs=Kx×Pjs (kx需要系数取0.8) Pjs=0.8×72=57.6 (KW) Qjs=Pjs×tgФ(tgФ取1.13) Qjs=57.6×1.13=65.1(Kvar) Sjs2=Pjs2+ Qjs2 Sjs2=57.62+65.12(KVA) Sjs=87(KVA) Ijs=Sjs/1.732×0.38 Ijs=87/1.732×0.38=132.18(A) 87 KAV <215KAV(215KAV是甲方提供的变压器容量),可见甲方提供的变压器容量可以满足施工现场临时用电需要。 式中 : Ps―设备容量总和 Pjs―有功功率 Qjs―无功功率 Sjs―视在功率 Ijs―计算电流 |
对了打桩机2台 每台容量 (KW )60 共计 120kw 代如计算就好了 |