[分享]如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!

发表于2018-11-13     566人浏览     0人跟帖     总热度:524  


一、窗台梁工序普遍倒置(先砌墙后浇筑,留有缝隙)、且无排水坡度,渗漏隐患
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_1

优秀做法:窗台梁、腰梁浇筑完毕达到强度要求后方可进行后续砌筑
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_2

优秀做法:构造柱立模时在柱顶与梁板交接处设喇叭口,一次性浇筑,保证柱顶混凝土浇筑密实,后期混凝土强度满足要求后剔除
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_3

二、局部外墙未满刀灰,有渗漏隐患
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_4
优秀做法:外墙必须满刀灰
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_5

三、断砖上墙现象仍有不少
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_6

优秀做法:砌块上墙前应进行挑选,断砖需锯切后方可上墙
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_7

四、窗台梁处用水泥砖找模数,且未满刀灰,有渗漏隐患,砌筑前提前算好皮数划线,砌筑时挂皮数杆
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_8

五、构造柱植筋不匹配,未与主筋有效绑扎且植筋外露长度必须满足搭接要求(马牙槎内砌筑砂浆随手清理干净)
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_9

六、空调孔外高内低,后续渗漏隐患
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_10
七、部分墙体平整度、垂直度不达标
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_11

优秀做法技术交底明确标注砌体垂直度,正手墙5,反手墙8;平整度正手墙10,反手墙15
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_12

八、部分分户墙未用页岩砖砌筑且混砌
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_13

优秀做法:分户墙必须严格按照交底用页岩砖砌筑,且不容许混砌
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_14

九、止水坎浇筑前垃圾清理不到位,有渗漏隐患
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_15

优秀做法:厨卫以及外墙止水坎支模前基层必须清理、凿毛、湿润,且及时报验质检验收合格后方可浇筑
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_16


十、植筋深度控制不严,已造成顶板渗漏
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_17
优秀做法:强化植筋现场交底,植筋深度、位置、严格按照交底执行
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_18

十一、二次结构模板脱模剂随意洒落楼面,为后期做地坪留有地面空鼓隐患
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_19

优秀做法:脱模剂用量控制好,不可污染楼面、钢筋等,保证工完场清,落地灰清理回收利用
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_20

十二、塞砖不密实,责任心差
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_21

优秀做法塞砖严格按照本工程交底间隔15天,必须密实,遇安装管线留置后期封堵
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_22

十三、灰缝控制不严,观感差
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_23

优秀做法:砖砌体灰缝控制8-12mm,加气块15mm
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_24

十四、窗台梁模板长度不够且混凝土收面不平(窗台梁一定要找出结构坡度)
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_25

优秀做法:加强现场督察,责任到人
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_26


十五、墙体开槽前未弹线,导致边角不顺直,观感差
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_27

优秀做法:开槽前必须先弹线,且开槽深度严格按交底执行
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_28


十六、马牙槎浇筑观感差,漏浆严重污染墙面:构造柱封模前海绵条必须张贴到位,否则漏浆严重影响观感
如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!_29
如果有更好的建议,欢迎大家留言

如此优秀的二次结构施工质量控制图,太难找了!-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

    扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
    分享至

    分享到微信朋友圈 ×

    打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
    请点击右上角按钮 ,选择 

    北极星闪闪

    黑龙江 黄浦区 | 工程造价

    5 关注

    999+ 粉丝

    999+ 发帖

    206 荣誉分

    该博主未添加简介

    猜你爱看

    添加简介及二维码

    简介

    还可输入70字

    二维码(建议尺寸80*80)

    发站内信息

    还可输入140字
    恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
    分享
    入群
    扫码入群
    马上领取免费资料包
    2/20