[分享]“悬挑式脚手架”检查要点

发表于2018-11-08     805人浏览     0人跟帖     总热度:258  


“悬挑式脚手架”检查要点_1

悬挑式外挑脚手架,它以构造简单,操作方便,减少钢管的投入量、节约人工费等优点,赢得了广大施工企业的青睐,且建筑物越高越经济。在实施过程中把"外脚手架搭设工艺"和施工现场文明施工结合起来,做到外脚手架立面整洁美观,标语醒目,标识清楚。
“悬挑式脚手架”检查要点_2

工艺流程:施工准备→放线定位→预埋圆钢锚环→悬挑架的支承结构安装→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装连墙件→安装剪刀撑→扎色带及张挂安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。
特殊部位处理措施(三维展示)
“悬挑式脚手架”检查要点_3

结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度:悬挑端长度大于1.5,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设-200×200×10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于8mm,且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象。
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16 ㎜(如下图)
“悬挑式脚手架”检查要点_4

悬挑钢梁悬挑长度按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍(注明的除外)。型钢悬挑梁固定端应采用2 个(对)及以上"几" 型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,"几" 型锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,其锚固长度应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 中钢筋锚固的规定
“悬挑式脚手架”检查要点_5

架体设置
1、 地基基础
“悬挑式脚手架”检查要点_6

(1)、定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
(1)、在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件以上两步时,宜先立外排,后立内排。其余按以下构造要求搭设。
(2)、脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求,立杆垫板或底座面标高高于自然地坪50mm~100mm,两侧设置排水沟,排水通畅。
(3)、垫板尺寸采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm的木垫板或槽钢。
2、立杆设置
“悬挑式脚手架”检查要点_7

(1)、立杆采用对接接头连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。
(2)、上部单立杆与下部双立杆交接处,采用单立杆与双立杆之中的一根对接连接。主立杆与副立杆采用旋转扣件连接,扣件数量不应少于2个。每根立杆底部应设置垫块,并且必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方立杆上。
(3)、当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
(4)、立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
(5)、开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
(6)、立杆及纵横向水平杆构造要求见下图。
立杆对接接头布置
“悬挑式脚手架”检查要点_8

3、大横杆、小横杆设置
(1)、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。要求如下:
当采用对接时,对接扣件应该交错布置,两根相邻纵向水平杆接头不宜设置在同步或同跨;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
“悬挑式脚手架”检查要点_9

当采用搭接时,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
(2)、立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆,两端固定在立杆上,以形成空间结构整体受力。
“悬挑式脚手架”检查要点_10

纵向水平杆对接接头布置
4、脚手板、脚手片的铺设要求(1) 脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板,板宽为200mm,里外立杆间应满铺脚手板,无探头板。
(2) 满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
(3) 脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。
5、剪刀撑及横向斜撑
“悬挑式脚手架”检查要点_11

(1)本工程为高层脚手架,按全高连续式搭设剪刀撑,从两端最多7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,从下向上连续设置。
(2)剪刀撑钢管接长应用两只旋转扣件搭接.接头长度不小于1000mm。剪刀撑与地面夹角为45度~60度。剪刀撑每节两端应用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢。
(3)剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设。
(4)横向斜撑的设置应符合下列规定:
①横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置。
②一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
③除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。
6、防护栏杆
(1) 脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
(2) 选用18#铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
(3) 脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。
(4) 脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
(5) 脚手架上门洞、出入口构造示意图:
门洞开口措施
7、连墙件
(1) 脚手架与建筑物按计算书中连墙件设计要求设置拉结点。
(2) 拉结点在转角范围内和顶部处加密,水平距离≤3.0m,竖向距离与层高相同,在结构梁处设一拉结点。
(3) 拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
(4) 外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠、有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。
8、悬挑式脚手架的围护
“悬挑式脚手架”检查要点_12

(1)悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋进行封闭,并设180mm高的挡脚板,防止坠物伤人。在操作层设水平兜网,并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密。安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网。
挑架外侧满挂密目式安全网。
(2)悬挑外架在作业层上设置两层脚手板,并设置钢板网,防止坠物穿破安全网伤人。钢板网设置在安全网内侧,用14#铅丝与外架钢管间绑牢,为便于周转使用,宜采用定型化钢板网,钢板网宽度采用1500mm和1800mm两种规格尺寸。
9、钢丝绳卸荷
(1)梁板内的受拉锚环,必须在混凝土达到设计强度的75%以上方可受力使用。
(2)拉钩、吊环一定要采用圆钢制作,不允许用螺纹钢筋。
(3)派工人扎接上部拉环的钢丝绳,至少采用3个卡头扎紧,钢丝绳扎头螺丝全要拧紧,不允许松动。
(4)对整个架体进行安全检查,发现钢丝绳松动、锈蚀或焊缝脱焊等情况时要立即进行修复,合格后方可继续使用。
“悬挑式脚手架”检查要点_13

“悬挑式脚手架”检查要点-T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png
26.gif

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

北极星闪闪

黑龙江 黄浦区 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20