球墨铸铁管打压试验的步骤 

(1)球墨铸铁管试验前所有管道顶部除接口部位外同填压实土,厚度不得小于50 cm,所有管亡I采用法兰盲板封堵,主管道两侧预先焊接预留钢管,上游为排气、下游为打压口。     

(2)管采用法兰盲板封堵后,主管道每侧的盲板后用千斤顶(数量及吨位需经计算确定)直接顶到盲板上,千斤顶后座为横竖双排枕木,枕木后背是经过夯实的灰土或原状土。     

(3)水压试验完成后管道内的水由水泵从最为便利的消 火栓阀、排气阀或大压阀排出。 

(4)排气口选择在管道的最高点,在法兰盲板上焊接一根钢管,连接双球阀作为排气口;进水口没置在管道偏低的法兰接口处。打压口也设置在管道偏低的主管道的法兰接口处。     

(5)加压泵选用电动压力泵或手动压力泵,压力表安装在打压三通口,管道与打压机之间设置闸阀,用于控制压力。 

(6)管道两端封堵后缓慢注水,同时将管道内气体通过排气阀排出。中间部位的法兰板待水溢后安装,充满水后进行密封检查。     

(7)试压前将管道充满水浸泡48小时。 

(8)加压采用电动泵缓慢分级升压,共分3.5;5;7.5;10四个压力段,升至试验压力(10个压力)后,停止加压,保持恒定10分钟,观察接头部位是否有渗水现象,管道强度试验为合格。 

(9)稳压后,半个小时内压强下降0. 05MP以内,严密性试验合格。     

(10)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认 

另外球墨铸铁管打压试验还应注意以下几点:  1.球墨管安装时进行水压实验应统一指挥,明确分工,对后背、支墩、接口、排气阀等都应规定专人负责检查,并明确规定发现问题时的联络信号。 2.球墨管道接口完成后,用短管甲、短管乙及盲板将试压管段两端及三通处封闭,试压球墨管段除接口外填土至管顶以上50cm并夯实。做好后背及闸门、三通等管件加固。由低点进水,高点排气,注满水后浸泡24小时后,在试验压力下10min降压不大于0.05Mpa时,为合格。 3.水压实验应逐步升压,每次升压以0.2Mpa为宜,每次升压以后,稳压检查没有问题时再继续升压。 4.冬季进行水压时应采取防冻措施。可将球墨管道回填土适当加高,用多层草帘将暴露的接口包严;对串水及试压临时管线缠包保温,不用水时及时放空。 5.水压实验时,后背、支撑、管端等附近不得站人,检查应在停止升压时进行(原文来自:www.sxdcip.com)。