现在给大家说一声, 目前检查发现。 变压器直流电阻、绝缘强度指标符合要求。 母线耐压试验合格。 低压配电柜耐压试验合格。 高压电缆绝缘合格。 发现高压XGN125-12环网柜地刀存在操作机构问题。 请大家继续探讨! |
谢谢楼主和大家一块分享你的经验,这对从事电气的朋友,应该是有帮助的!! 以此类推,发现问题如何分析、解决,大家不妨都来说说!! |
经检查发现,XGN15-12环网柜操作机构触头存在操作不灵活现象。 已更换此操作机构后,送电运行正常! |