配电房送电故障

发表于2006-01-21     1413人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2006-01-23   |  只看该作者      

2

现在给大家说一声,
目前检查发现。
变压器直流电阻、绝缘强度指标符合要求。
母线耐压试验合格。
低压配电柜耐压试验合格。
高压电缆绝缘合格。
发现高压XGN125-12环网柜地刀存在操作机构问题。
请大家继续探讨!

 发表于2006-01-23   |  只看该作者      

3

谢谢楼主和大家一块分享你的经验,这对从事电气的朋友,应该是有帮助的!!
以此类推,发现问题如何分析、解决,大家不妨都来说说!!

 发表于2006-01-24   |  只看该作者      

4

现在正在办理停电检修工作票.
有结果,会向大家探讨的!谢谢斑竹支持!

 发表于2006-01-25   |  只看该作者      

5

希望尽早看到ynjk961版主的资料,以供大家学习、参考。

 发表于2006-01-25   |  只看该作者      

6

应该是环网柜的问题,请楼主仔细查查环网柜!!

 发表于2006-02-14   |  只看该作者      

7

经检查发现,XGN15-12环网柜操作机构触头存在操作不灵活现象。
已更换此操作机构后,送电运行正常!

奖励      

  • 奖励于 2008-12-10 20:01:26

ynjk961

中国  | 建筑电气

3 关注

2 粉丝

36 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20