筑龙首页

水泵是否要拆检

发表于2005-07-27    1495人浏览    4人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

yao_rh

工程施工过程中,经常要安装一些水泵,如电厂建设中的锅炉给水泵、循环水泵、工业水泵、凝结水泵等,在安装过程中是否要全部解体检查和维修。按照锅炉和汽机的安装规范和验标,均有解体检修的内容。但实际施工过程中常常遇到一些施工人员不检修直接安装就位。请教各位大虾这样做可以吗?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-27  | 只看该作者      

2

对于比较大型的水泵,还是必须解体检查,如电厂建设中的锅炉给水泵、循环水泵、工业水泵、凝结水泵等,但是对于一些很小的泵,一般做法是不检查。

 发表于2005-07-28  | 只看该作者      

3

从国外进口的新水泵非技术文件要求不得拆检。

 发表于2005-07-31  | 只看该作者      

4

所有水泵在安装前必须做拆检,其主要目的有两个:
一、对照水泵的装配图,检查水泵的各零部件的组装是否与装配图一致,建立水泵安装前的原始档案,为安装后的检修工作准备第一手资料,便于以后检修工作。
二、查找缺陷并消除之,保证安装后水泵的安全稳定运行。
我从事检修多年,曾经遇到单位系统改造时新泵存在冷却系统的故障。当时为安全起见,我们拆开该水泵,结果发现该水泵的轴封冷却系统中的填料环(分水环)与实际的进水口错位较大,但与图纸一致,存在设计问题。这种问题如果不解决,一运行,水泵就会出现故障特征,那时再处理就麻烦了。

 发表于2005-07-31  | 只看该作者      

5

如果我是业主,就一定安排专人和安装人员一起拆检,并作好详细记录。

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免费下载资料

扫码安装筑龙学社
随时随地学习