地下室、屋面、厕所防水施工工艺及交底

发表于2005-03-11     11409人浏览     18人跟帖     总热度:41  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

2

只有---“水泥砂浆防水层施工工艺”部分吗?老弟。

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

3

厨厕间SBS橡胶改性沥青防水涂料工程
交底提要:厨厕间SBS橡胶改性沥青防水涂料的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)作业条件
1、厨厕间楼地面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
2、厨厕间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即l:50)不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为10mm的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子抹。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。
4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=l:1.5:2.5将其修补好。
5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层等增补处理。
6、厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)做防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。
7、根据墙上的50cm标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
8、厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
9、防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,软底鞋,并设专业工长监管。
10、环境温度保持在+5度以上。
ll、操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。
(二)材质要求
1、主体材料
SBS橡胶改性沥青防水材料是以沥青、橡胶、合成树酯为主要原料制成的水乳型弹性沥青防水涂料。
SBS橡胶改性沥青防水涂料在使用前,必须经复试合格后方可使用。现场见证取样,其技术性能应符合以下要求:
外观:黑色粘稠液体。 粘结强度:≥0.3MPa。
柔度:在20oC±2oC下绕中3mm金属棒半周,涂膜无裂纹剥落现象。
2、主要辅助材料:
玻璃丝布(幅宽90cm,14目)或无纺布。
众霸胶或791胶:修补基层用。
水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。
石渣:直径为2mm左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。
(三)工器具
主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。
二、质量要求
(一)主控项目
1、防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。
2、排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。
3、地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。
(二)一般项目
l、排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。
2、密封材料应使用柔性材料,嵌填密实,粘结牢固。
3、防水涂层均匀,不龟裂,不鼓泡。
4、防水层厚度符合设计要求。
三、工艺流程
SBS橡胶改性沥青防水涂料施工工艺流程:
基层处理 涂刷第一遍涂料 细部构造加强层 铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料 铺第二层布刷第三遍涂料 刷第四遍涂料 蓄水试验
四、操作工艺
(一)基层处理
先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,最后用笤帚将尘土扫干净。
泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,
(二)涂刷第一遍防水涂料
用搅拌器将防水涂料搅拌均匀,倒人小桶中使用,用油漆刷或滚动刷蘸SBS橡胶改性沥青防水涂料满刷一遍,要先上后下,先高后低,涂刷要均匀,不得有漏刷之处,表面不得有流淌堆积现象,第一遍涂料兼做冷底子油。
(三)细部构造加强层
阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷SBS橡胶改性沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150mm。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷SBS橡胶改I生沥青防水涂料,要贴实贴平。为了保证加强层质量,要做二层加强层,第二层做法同第一层,刷涂料时要满刷,玻璃丝布及无纺布不得有漏刷、铺贴不实等缺陷。
(四)铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料
细部加强层做完之后,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状尺寸剪好,摊平,保证玻璃丝布(或无纺布)搭接≮100mm。紧跟着用油漆刷在已铺好的布上涂刷第二遍涂料,直到玻璃丝布网眼布满涂料

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

4

厨厕间聚氨酯涂膜防水工程
交底提要:厨厕间聚氨酯涂膜防水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)作业条件
l、厨厕间楼地面垫层已做完,穿过厨厕问地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用l:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
2、厨厕间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50)不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为lOOmm的均匀一致、平整光滑的小四角、要用专用抹子抹。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。
4、涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=l:1.5:2.5将其修补好。
5、基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层等增补处理。
6、厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)做防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为lOmm的圆弧。
11、操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。
(二)材质要求
l、主体材料
聚氨酯涂膜防水材料(双组分)是一种化学反应型涂料,以双组分形式使用,由甲组分和乙组分按规定比例配合后,发生化学反应,由液态变为固态,形成较厚的防水涂膜。要求聚氨酯防水涂料为非焦油型,符合JC500--92标准。
甲组分:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。
乙组分:羟基含量以0.7±O.2%为宜。
甲乙料易燃、有毒,储存时应密封,进场后放在阴凉、干燥、无强阳光直晒并通风的库房(或场地)内存放。自生产日期起,甲组料储期不超过6个月,乙组料储期不超过12个月,甲乙料应分别存放。施工时应按厂家说明的比例进行配料,操作场地要防火、通风,操作人员应戴手套、口罩等防护用品,以防溶剂中毒。
2、主要辅助材料:
磷酸或苯磺酰氯:凝固过快时用做缓凝剂。
二月桂酸二丁基锡:凝固过慢时用做缓凝剂。
二甲苯:用做稀释剂及清洗施工用具。
乙酸乙酯:用于清洗手上凝胶等。
众霸胶或791胶:修补基层用。
水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。
砂:直径为2mm左右粘结过渡层用,含泥量不大于l%。
3、聚氨酯防水涂料质量要求:
聚氨酯防水涂料必须经复试合格后方可使用(现场见证取样),其技术性能应符合以下要求:
固体含量:≥93%。
抗拉强度:≥0.7MPa。
渐裂延伸率:≥300%。
加热伸缩率:偏短<6。
低温柔性:-300C无裂纹。
耐热性:在850c加热5h,涂膜无流淌和集中无泡。
不透水性:动水压0.2MPa恒压lh不透水。
适用时间:≥20min。
表干时间:≤4h不粘手。
实干时间:≤12h不粘手。
(三)工器具
聚氨酯防水涂膜施工工艺流程:
基层清理 涂刷底胶 细部附加层施工 第一层涂膜 第二层涂膜 第三层涂膜、撒石渣
四、操作工艺
(一)基层清理
涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根、地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。
(二)涂刷底胶
1、配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。
2、涂刷底胶:先用毛刷将

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

5

地下聚氨酯涂膜防水工程
交底提要:地下聚氨酯涂膜防水工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)作业条件
同卷材防水。
(二)材质要求
1、聚氨酯涂膜防水材料(双组分)。
2、水泥:32.5级普通硅酸盐水泥。
3、中砂:含泥量不大于3%,不带棱角。
4、磷酸或苯磺酰氯;用做缓凝剂。
5、二月硅二丁基锡:用做促凝剂。
6、二甲苯、乙酸乙酯:用于稀释和清洗工具。
二、质量要求
(一)主控项目
1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。
2、涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
(二)一般项目
l、涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
2、涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
3、涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。
4、侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
三、工艺流程
基层清理 配制涂刷底胶 附加层施工 涂膜 保护层 试水验收
四、操作工艺
(一)基层清理
将基层表面的尘土、杂物等清理、清扫干净。
(--)配置底胶
先将聚氨酯甲料、乙料和二甲苯拌和均匀,按l:1.5:2的重量比,每次不宜配置过多。
(三)涂刷底胶
将配好的底胶混合料用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂后常温4h后手感不粘即可做下遭工序。
(四)防水附加层施工
l、按甲料:乙料=l:1.5的比例配合,并用电力搅拌器强力搅拌。
2、细部做附加层:突出地面、墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角、变形缝等细部薄弱环节,应先做一层附加层。
(五)涂膜防水层
第一道涂层:将已配好的聚氨酯涂膜防水材料用塑料或橡胶刮板均匀涂刷在已涂好底胶的基层表面,每平米涂量为1.5 kg,厚度为1.3~1.5mm,不要漏刮鼓泡。24h后刷第二遍。
第二道涂层:在已经固化的涂层上采用与第一道垂直的方向均匀涂刷在涂层表面,涂刷量略少于第一遍,每平米为lkg,厚度为0.7~1.Omm;也可分四次涂刷,每次刷量为每平方米0.6kg,也可采用喷涂方法,但要掌握好厚度与均匀度。
涂层施工前应组织有关人员认真交底,如工程较大时,应编制该分项工程的施工组织设计
(六)应注意的质量问题
l、空鼓:发生在找平层与涂膜之间,其原因是基层含水率过大,施工时要控制基层含水率,接缝处认真操作。
2、渗漏:一般发生在地漏、管根、伸缩缝等处,施工中要加强检查:认真操作。
(七)成品保护
1、已涂刷好的涂膜防水层,应及时采取保护措施,不得损坏,操作人员不得穿钉子鞋作业。
2、穿过地面、墙面等处的管根、地漏不得碰损变位。
3、地漏、排水口等处应及时保护覆盖,保护畅通,禁止堵塞。
4、涂膜防水层施工后未固化前不允许上人行走踩踏。
5、涂膜防水层施工时应注意保护窗口、墙等成品,防止污染。

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

6

地下防水混凝土工程
交底提要:地下防水混凝土工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)作业条件
l、完成钢筋、模板的隐预检的验收工作,并应在预检中对穿墙螺栓、设备管道或套管、施工缝及位于防水混凝土结构中的预埋件是否已做好防水处理。
2、提前制定好施工方案,作好技术交底工作。
3、配合比经试验确定。
(二)材质要求
水泥:宜用不低于32.5级普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥,如掺用外加剂,亦可用矿渣硅酸盐水泥或按设计要求选用。水泥应有出厂报告,并复试合格。
砂:宜用中砂,含泥量不大于3%。
石子:宜用卵石,最大粒径不宜大于31.5mm,含泥量不大于l%。
掺和料:粉煤灰等,其掺量应由试验确定,并有出厂合格报告,等级符合规范要求。
外加剂:应根据具体情况通过试验确定,并有合格报告,并复试合格。
(三)工器具:
插入式振捣棒、铁锹、溜槽、铝合金刮杠、木抹子、小线等。
二、质量要求
(一)主控项目
1、防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
2、防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
3、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
(二)一般项目
1)防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。
2)防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
3)防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+15mm、~10mm;迎水面钢筋保护层不应小于50mm,其允许偏差为±lOmm.
三、工艺流程:
配料、拌合 砼运输 砼浇筑 养护
四、操作工艺
(一) 混凝土搅拌时必须严格按照实验室配合比通知单操作,不得擅自修改
散袋水泥、砂、石,务必每车过磅。雨季施工注意每天测定含水率,及时调整用水量。下料顺序:石子 水泥 砂,顺序倒人料斗内,先干拌0.5~1min再加水。加水后搅拌不少于90s,坍落度控制在规定范围内。
(二)棍凝土运输
混凝土从搅拌机卸出后,用翻斗车、手推车或吊斗及时运送到浇灌地点。运输过程中尽量减少周转环节,以防止砼产生离析,水泥浆流失。如发现有离析现象,必须在浇灌前进行人工二次次拌合。
(三)砼浇灌
底板应连续浇灌,不得留施工缝。在墙体施工缝上浇筑砼前,需将表面清理干净,先铺一层20~25mm厚1:l水泥砂浆。浇第一步砼高度为40cm,以后每步浇灌40~50cm。为保证砼浇灌时不产生离析,砼由高处自由倾落,其落距不应超过2m,超过时应加串桶和溜槽。防水砼要用机械振捣密实,一般采用插人式振捣器,插入要迅速,拔出要缓慢,震动到表面泛浆无气泡为止,插点间距应不大于40cm,严防漏振。
(四)施工缝的位置及接缝形式.
底板防水砼应连续施工,不得留施工缝。墙体一般只许留水平施工缝,其位置按设计要求或规范设置,如需留垂直施工缝,应留在结构变形缝处,或与设计协商解决。施工缝可作成企口缝、高低缝、平缝三种形式,墙厚在30cm以上的宜作成企口缝,墙厚小于30cm时应墨用高低缝或止水片。新旧接槎处继续浇灌砼前应将其表面凿毛,清除浮浆,用水清洗后保持湿润,铺一层20~25mm厚的1:1水泥砂浆,再浇灌砼。固定模板用的穿墙螺栓与铅丝尽量不要穿过砼防水结构。若需穿过时,应在穿墙螺栓上加焊止水环,要求止水环必须满焊无遗漏。止水环数量依设计要求。穿墙螺栓在浇注完砼拆模时,将外露螺栓头切掉。
(五)变形缝处可采用埋人式橡胶或塑料止水带来处理。此时止水带位置应准确,圆环中心应在变形缝中心线上。止水带应固定好,浇砼前必须清理干净,不得有泥土杂物,以确保与砼结合良好。
(六)养护:常温砼浇灌完24h后必须遮盖浇水养护,养护不少于14天。
(七)应注意问题
1、 蜂窝、麻面的造成原因是振捣不当,脱模早,模板干燥,模板缝隙偏大跑浆。
2、 孔洞的造成原因是漏振,在管道密集预埋件和钢筋稠密处浇灌砼困难,应采用细石砼浇灌。
3、渗水、漏水是由于施工缝接槎处未处理好或施工中漏振,随意加水,水灰比不准造成,应严格控制计量,认真振捣,认真处理好施工缝。
(八)成品保护
l、保护钢筋模板位置正确,不得踩踏钢筋和模板。
2、在拆模和吊运其他构件时,不得碰坏施工缝企口及撞动止水带。保护好穿墙管,电线管

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

7

地下卷材防水层工程
交底提要:地下卷材防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)材料要求
1、防水卷材:三元乙丙橡胶防水卷材。应有质量认证、出厂合格证及复试合格报告。
2、底胶:聚氨脂底胶(相当于冷底子油汾甲、乙组份,甲为黄褐色胶体,乙为黑色胶体。
3、CX--404胶:用于基层及卷材粘结,为黄色混浊胶体。
4、聚氨脂涂膜材料:用于复杂部位增补密封处理,分甲、乙组份。
5、丁基粘结剂:用于卷材接缝,分A、B两组份,A为黄浊胶体,B为黑色胶体。
6、聚氨脂嵌缝膏:用于密封卷材收头部位,分甲、乙组份。
7、二甲苯或乙酸乙酯:用于稀释或清洗工具。
(二)作业条件
1、地下防水层施工,在地下水位较高的条件下,铺贴防水层前应做好降低地下水位和排水处理,地下水位降至防水层底标高30cm以下,并保持到防水层施工完。
2、铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等。
3、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
4、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃品,应单独存放,远离火源,操作时应通风,并有足够的照明。
二、质量要求
(一)主控项目
l、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
2、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
(二)一般项目
1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
2)卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密、厚度均匀一致。
4)卷材搭接宽度的允许偏差为:-1Omm。
三、工艺流程
配制 涂刷底胶 复杂部位增补处理 铺贴卷材 卷材收头粘结 细部处理 蓄水试验 做保护层
四、操作工艺
涂刷底胶前应将尘土杂物清扫干净。
(一)配制底胶
将聚氨酯防水涂模材料按甲:乙:二甲苯为1:1.5:3比例配合搅拌均匀,配制好后即可进行涂刷。
(二)涂刷底胶
将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序。
(三)复杂部位增补处理(相当于附加层)
l、增补剂配制:将聚氨酯防水材料按甲:乙组份以l:1.5比例(重量比)配合搅拌均匀,即可进行涂刷,配制量按需要确定,不宜过多,防止其固化。
2、配置好后用毛刷在管根、地漏、伸缩缝等处均匀涂刷,作好附加层,厚度宜为2mm,待其固化后即可进行下道工序。
(四)铺贴卷材防水层
1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线。
2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将CX--404胶均匀涂刷在卷材表面,接头处lOcm不涂,待404胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用。
3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX--404胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材。
4、铺贴时将已涂好CX--404胶的卷材穿人中30mm长1.5m的铁管上,由二人抬起将卷材从一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉得过紧,不要出现皱摺。
5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。注意卷材不要走偏。
6、铺贴完后用30kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍排除气泡。
(五)接头处理
卷材接头用丁基粘结剂粘结,先将A、B两组份材料按1:l配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥约30分钟后即可进行粘结。粘结好后接头处不许有皱摺、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。
(六)卷材末端收头
为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酯嵌缝膏将收头处口边封闭严密后,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工的环境应不低于5℃。
(七)防水层细部构造处理
l、采用外防外贴法时,应先铺贴平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接。之后砌保护墙,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补一下局部损坏才可继续施工。此时卷材用错槎搭接,上层卷材盖过下层卷材不小于15cm。
2、采用外防内贴法施工时,应先铺贴平面,后铺贴立面,铺立面时,先贴转角,后贴大面,贴完后应做好保护层,并确保保护层与立面卷材粘接牢固。
(八)应注意的质量问题
l、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大;空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。
2、渗漏:多发生在管根、地漏、变形缝等处,伸缩缝没有断开,产生防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢,卷材松动或衬垫不严有空隙等均有可能产生渗漏,施工中应加强检查,认真操作。
(九)成品保护
1

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

8

厨厕间氯丁胶乳沥青防水工程
交底提要:厨厕间氯丁胶乳沥青防水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)作业条件
1、厨厕间楼地面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
2、厨厕间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
3、找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50)不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位,均要抹成半径为10mm的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子抹。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50ram范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。
1l、操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查,验收合格后,方可全面施工。
(二)材质要求
l、材料
(1)主体材料
氯丁胶乳沥青防水材料:系水乳型,以聚氯乙稀乳状液与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色涂料。
氯丁胶沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用;现场见证取样,其技术性能应符合以下要求:
外观:深棕色乳状液。
固体含量:≥43%。
粘结强度:≥0.67MPa。
柔度:-IO0C,2h绕фlOmm圆棒无裂纹。
耐热度:800C、5h无变化。
不透水性:动水压O.1MPa,恒压0.5h不透水。
(2)主要辅助材料
玻璃纤维布:如设计无特殊要求时,用中碱涂膜玻璃丝布(幅宽90cm,14目),或无纺布。
砂粒:直径2mm左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。
众霸胶或791胶:修补基层用。
水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。
(三)工器具
主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。
二、质量要求
(一)主控项目
氯丁胶乳沥青防水涂料施工工艺流程:
基层处理 涂刮氯丁胶乳沥青水泥腻子 刷第一遍涂料 细部构造加强层 铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料 铺第二层布刷第三遍涂料 铺第三层布刷第四遍涂料 蓄水试验
四、操作工艺
(一)基层处理
先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、开刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,最后用笤帚将尘土扫干净。
(二)基层满刮氯丁胶乳沥青水泥腻子
将搅拌均匀的氯丁胶乳沥青防水涂料倒人小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍,管根及转角处要厚刮并抹均匀。
(三)第一遍防水涂料
将氯丁胶乳沥青防水涂料搅拌均匀,倒人小桶中使用,下班时应将余料倒回大桶中保存,防止干燥结膜影响使用。待基层氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用油漆刷或滚动刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。
(四)细部构造加强层
阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用油漆刷刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100mm高,平层铺150ram。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150mm,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实贴平。
(五)铺

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

9

合成高分子卷材屋面防水层工程
交底提要:合成高分子卷材屋面防水层工程的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、施工准备
(一)作业条件
l、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。
找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
各种阴阳角、管根抹圆角。
立面上卷最小高度要保证≥250mm。
2、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖;沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。
3、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。
4、作业人员应持证上岗。
5、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。
6、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕,会同相关工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否则不可施工。
7、如屋面找平层和保温层干燥有困难,可与设计单位洽商,采用排汽屋面,屋面有保温层时,在找平层上留排气槽;采用花粘、条粘、空铺第一层卷材或第一层为打孔卷材,便于基层排出水分。
8、排气道要纵横贯通,不得堵塞,留出排气孔应与大气连通,其数量应根据基层潮湿程度和屋面构造情况确定,排气道间距宜为6m,以36m2留一孔为宜,并要做好防水处理;采用花粘、条粘、空铺或加第一层打卷材时,在檐口、屋脊和屋面的转角处特殊部位,至少应有80cm宽的卷材满涂CX--404牢固贴在基层上。
(二)材料及要求
1、规格、材质:满足设计要求。
2、资料:要有经市建委认证的、带有防伪标志的出厂合格证,出厂试验报告。
3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照试验要求取样,然后一起送见证试验室,试验合格方准使用。
(三)主要机具
电动搅拌器、高压吹风机、铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉。
二、质量要求
(一)主控项目
1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
(二)一般项目
l、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
2、卷材防水层上的撤布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、板材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。
3、排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。
4、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
三、工艺流程
基层清理 涂刷基层处理剂 附加层施工 卷材与基层表面涂胶 卷材铺贴 卷材收头粘结 卷材接头密封 蓄水试验 做保护层
四、操作工艺
(一)清理基层
1、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净。不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。
2、涂刷基层处理剂:涂刷聚氨酯底胶。
(二)涂刷聚氨酯底胶
1、聚氨酯底胶的配制:聚氨酯材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可施工;也可以由聚氨酯材料按甲:乙:二甲苯=l:1.5:1.5的比例配合,搅拌均匀后进行施工。
2、涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用油漆刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酯底胶,然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚薄应一致,不得有漏刷、花白等现象。
(三)附加层施工
阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酯涂膜、也可以铺贴一层合成高分子防水卷材处理,应根据设计要求确定;当设计图无详图时应按下图所示操作。



(四)卷材与基层表面涂胶
l、卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX--404胶滚涂均匀。应留搭接部位不涂胶,边头部位空出lOOmm。
涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后静置10~20分钟干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷人砂粒和杂物,保持干净。
2、基层表面涂胶:已涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX--404胶,用长把滚刷蘸CX--404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干后即可铺贴卷材。
五、卷材铺贴
l、卷材及基层已涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20分钟左右),即可进行铺狈占卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。
2、卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度,如空铺、点粘、条粘时,均为lOOmm;满粘法则为80mm,且端头接茬要错茬搭接。
3、卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴

 发表于2005-03-17   |  只看该作者      

10

屋面防水高聚物改性沥青卷材防水层工程
交底提要:屋面防水高聚物改性沥青卷材防水层的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺
一、准备施工
(一)作业条件
1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。
2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
3、各种阴阳角、管根抹圆角。
4、立面上卷最小高度要保证≥250mm。
5、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。
6、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。
7、作业人员应持证上岗。
8、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。
9、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕,会同相关工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否则不可施工。
(二)材料及要求
1、规格、材质:满足设计要求。
2、资料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。
3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照试验要求取样,然后一起送见证试验室,试验合格方准使用。
4、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。
5、配套材料:
1)氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。
2)橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。
3)保护层料:依设计要求。
4)70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
(三)主要机具
电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉。
二、质量要求
(一)主控项目
l、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
(二)一般项目
1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
2、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、板材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。
3、排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。
4、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
三、工艺流程(热熔法施工)
清理基层 涂刷基层处理剂 铺贴卷材附加层 铺贴卷材 热熔封边 蓄水试验 保护层
四、操作工艺
(一)清理基层
施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后,开始铺贴卷材。
(二)附加层施工
一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计要求。
(三)铺贴卷材
1、卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺贴时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,喷卡仓距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴。
2、卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度,满粘法均为80mm,且端头接茬要错开50mm。
3、卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳,角处的接头。
4、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。
(四)热熔封边
将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
(五)防水层蓄水试验
卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点2cm,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根,不洇不渗为合格,否则应进行返工,直到不洇不渗为止。
(六)工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录表,然后请质检员进行核定,质检员核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,这样就可以施工防水层的保护层了。
(七)防水保护层施工
上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式:
l、防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。
2、防水层表面涂刷银色

精品建筑