[分享]钢筋工程标准化施工细节,超详细!!

发表于2015-05-06     403人浏览     2人跟帖     总热度:181  

钢筋工程标准化做法:

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-条形捆扎交货形式.jpg

条形捆扎交货形式

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-圆盘交货形式.jpg

圆盘交货形式

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-施工机具.jpg

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A1.jpg

A1:场地布置合理,原材料与半成品分开堆放

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A2.jpg

A2:材料标识牌,600*450mm

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A3.1.jpg

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A3.2.jpg

A3:长条钢筋采用塔吊直接吊运,严禁单股钢丝绳吊运(打‘×’表示错误做法)

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A4.1.jpg

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A4.2.jpg

A4:箍筋采用料斗吊运,严禁装载超过料具上口(打‘×’表示错误做法)

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A5.4.jpg

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A5.2.jpg

A5:墙柱钢筋绑扎要求画线绑扎,水平(箍筋)钢筋间距满足设计要求,水平筋或箍筋与每根主筋相交位置绑扎到位,严禁跳绑

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A6.jpg

A6:钢筋在浇筑混凝土前,用PVC管保护主筋不受污染

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A7.jpg

A7:距离浇筑板面500mm处加箍筋,固定柱主筋偏位

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A8.jpg

A8:墙、柱钢筋直径≥20mm,采用机械接头

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A9.jpg

A9:墙、柱钢筋直径<20mm,采用电渣压力焊

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A10.jpg

A10:梁钢筋绑扎主筋间距分布均匀,箍筋绑扎到位(箍筋与每根主筋相交位置必须有效绑扎牢固)


=================最新资料下载荐===================
1.
[重庆]超高层办公楼总承包工程施工组织设计(附大量流程图 近500页)

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-1.jpg

2.[云南]框剪结构超高层写字楼工程施工组织设计(附创优图集 400余页)

3.[天津]名企编制建筑施工项目CI文明工地创优汇总(100余页 附图丰富)

4.办公楼工程主体结构施工质量通病图文解析(PPT 附图丰富)
  =================实战课程推荐===================      

 1.房建施工全过程技术与质量管理

2.钢筋工程/模板工程/混凝土工程/防水工程  施工技术与质量管理

3.施工项目生产经理管理技能(竣工验收/抑制恶意讨薪/劳务管理/精细化管理/工程量计算等)(点击绿字进入课程优惠)

投稿、资料交换、下载问题、还有就是课程优惠都可以联系小编哦~~

(小编QQ:344791617)


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-05-06   |  只看该作者       筑龙币+5

2

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A11.jpg

A11:梁主筋直径≥20mm,采用机械接头;梁主筋<20mm采用焊接或绑扎搭接

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A12.jpg

A12:主次梁交接处,主梁方向箍筋在交接位置按设计图纸间距绑扎

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A13.jpg

A13:梁、柱箍筋按抗震要求,弯成135度角

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A14.jpg

A14:梁钢筋一排筋与二排筋采用分隔筋隔开,分隔筋直径≥主筋直径或25mm;分隔筋距支座边500mm设置一道,中间每隔3m设置一道

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A15.jpg

A15:板面筋在边支座锚固时,直接延伸到梁最外面一根钢筋的内侧弯下

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A16.jpg

A16:板配筋采用双层双向+分离式配筋,取消分离式配筋形式(面筋推荐不小于Ф8,具体以设计为准)

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A17.jpg

A17: 面筋锚固端与梁箍筋(主筋)、墙主筋(水平筋)绑扎牢固,面筋绑扎要满绑

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A18.jpg

A18:板底筋绑扎前,画线控制间距,建议采用弹线控制

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A19.jpg

A19:板面筋采用满绑(纵横钢筋交接位置都必须进行绑扎),不得出现‘隔一绑一’的跳绑形式

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A20.jpg

A20: 楼板上预留洞口≥500mm,封口处采用U型钢筋

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A21.jpg

A21: 板内阳角增加7根直径同板面筋的放射钢筋,长度不小于1700mm

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A22.jpg

A22:柱、墙钢筋垫块:墙、柱采用成品塑胶内撑条,纵横间距≤600mm;柱主筋垫块采用成品塑胶垫块,沿柱角部≤600mm设置一个,墙体纵横间距≤600mm

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A23.jpg

A23:钢筋搭接焊:表面平整、光滑,无凹陷、焊瘤、裂纹、气孔、咬边、夹渣等质量缺陷,雨天严禁作业

钢筋工程标准化施工细节,超详细!!-A24.jpg

A24:电渣压力焊:焊包凸出面不少于4mm,不得出现偏心、气孔、裂缝、咬边、夹渣等缺陷,雨天严禁作业