急求!人防地下室要做哪些资料。备案要哪些

发表于2011-05-06     13381人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-07 03:22:11

 发表于2011-05-20   |  只看该作者      

2

人防的和下面验收记录表填写大同小异。

第六节 表格填写范例

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)

附表A                                                               开工日期:2002年5月18日

工程名称 北京华云酒店 施工许可证(开工证) 京施0200318

建设单位 北京市建设开发公司 项目负责人 李小东

设计单位 大地设计事务所 项目负责人 田北

监理单位 五环监理公司 总监理工程师 郝大海

施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司 项目经理 安文生 项目技术负责人 刘延慈

序号 项    目 内    容

1 现场质量管理制度 ①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④质量与结济挂勾制度。

2 质量责任制 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。

3 主要专业工种操作上岗证书 测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。

4 分包方资质与对分包单位的管理制度

5 施工图审查情况 审查报告及审查批准书京设02006

6 地质勘察资料 地质报告书

7 施工组织设计、施工方案及审批 施工组织设计、编制、审核、批准齐全

8 施工技术标准 有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种

9 工程质量检验制度 ①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划

10 搅拌站及计量设置 有管理制度的计量设施精确度及控制措施

11 现场材料、设备存放与管理 钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法



检查结论:

现场质量管理制度基本完整。

 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-21 07:59:57

 发表于2011-05-20   |  只看该作者      

3

砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)

GB50203—2002

附表 B.0.1                                                                           0203010 1

单位(子单位)工程名称 北京华云酒店

分部(子分部)工程名称 主体部分 验收部位 一层墙

施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司 项目经理 安文生

施工执行标准名称及编号 QJ68.006—2002砌砖工艺标准

质量验收规范名称及编号 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录

主控项目 1 砖强度等级 MU10 2份试验报告MU10 符合要求

2 砂浆强度等级 M10 试块编号6月10-06

3 水平灰缝砂浆饱满度 ≥80% 90、96、97、90、95、96

4 斜搓留置 第5.2.3条 /

5 直搓拉结筋及接搓处理 第5.2.4条 √

6 轴线位移 ≤10mm 20处平均4mm,最大7mm

7 垂直度(第层) ≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm

一般项目 1 组砌方法 8-12mm √

2 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条 √

3 基础顶面、楼面标高 ±15mm 6 5 7 3 7 9     符合要求

4 表面平整度(混水) 8mm 4 6 3 3      

5 门窗洞口高宽度 ±5mm 2 2 3 ⑤ 4 2 1 2 ⑤ 4

6 外墙上下窗口偏移 20mm 11 8 6 10      

7 水平灰缝平直度(混水) 10mm 5 12

8 7 6     

施工单位检查

评定结果 专业工长(施工员) 李伟 施工班组长 王力



主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。  



    

监理(建设)单位

验收结论

同意验收







 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-21 08:00:45

  • 奖励于 2011-05-21 08:01:51

 发表于2011-05-20   |  只看该作者      

5

套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)

GB50303—2002

(Ⅱ) 低压成套柜(屏、台)

附表B.0.2                                                            0604010 1

工  程  名  称 北京华云酒店

分部(子分部)工程名称 电气动力安装工程 验收部位 冷冻及水泵房

施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司 项目经理 安文生

施工执行标准名称及编号 成套配电柜、屏、盘、台安装企业标准QJ/KY—05.2.28—01

分包单位 / 分包项目经理

建筑电气工程施工质量验收规范

(GB50303—2000) 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录







目 1. 金属框架的接地或接零 第6.1.1条 √

2. 电击保护和保护导全的截面积 第6.1.2条 √

3. 抽出式柜的推拉和动、静触头检查 第6.1.3条 

4. 成套配电柜的交接试验 第6.1.5条 √

5. 柜(屏、盘、台等)间线路绝缘电阻值测试 第6.1.6条 √

6. 柜(屏、盘、台等)间安装接缝、成列安装盘面编差检查 第6.1.7条 √

7. 直流屏试验 第6.1.8条 √







目 1. 柜(屏、盘、台等)间或与地基型钢的连接 第6.2.1条 √

2. 柜(屏、盘、台等)间安装接缝、成列安装盘面偏差检查 第6.2.2条 √

3. 柜(屏、盘、台等)内部检查试验 第6.2.3条 √

4. 低压电器组合 第6.2.4条 √

5. 柜(屏、盘、台等)间配线 第6.2.5条 √

6. 柜(台)与其面板间可动部位的配线 第6.2.6 √

7. 基础型钢安装允许偏差 不直度(mm/m) 1 0 0.5 0.5 0      

  水平度(mm/全长) 5 2 1 1 3      

8. 基础型钢安装允许偏差(mm/全长) 5 2 3 1 2      

9. 垂直度允许偏差(mm)(24m高) 1.5‰ 2 1 1 2 1 1 2 1  

施工单位检查结果评定 专业工长(施工员) 李军 施工班组长 林立

检查评定合格





项目专业质量检查员:                                    2002年6月1日

监量(建设)单位验收结论 同意验收

监理工程师

 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-21 08:02:18

 发表于2011-05-20   |  只看该作者      

6

要在当地人防部门备案后再将想应人防资料(和建筑工程分开,也就是做两套)交当地城建档案馆。人防交工资料目录如下:

人防(地下室)工程文件材料

序号        文件材料名称        缺件        复印件

一        工程管理文件               

1        工程概况表                                             *               

2        建设工程施工许可证                                     *               

3        工程开工报告                                           *               

4        工程停工、复工报告                                    •               

5        施工进度计划分析               

6        项目大事记               

7        施工日志               

8        不合格项处置记录                                      •               

9        建设工程质量事故调(勘)查记录                        •               

10        建设工程质量事故报告书                                •               

11        施工总结               

二        工程技术文件               

1        工程技术文件报审表                                     *               

2        图纸会审、设计交底记录                                 *               

3        设计变更、洽商记录                                     *               

4        技术交底记录               

5        施工组织设计施工方案               

三        工程测量记录               

1        工程定位测量记录                           &

奖励      

  • 奖励于 2011-05-21 08:02:58

 发表于2011-05-20   |  只看该作者      

7

市人防办(市民防局)人防工程质量监督、竣工验收及备案管理规定            一、人防工程质量监督申报    人防工程质量监督站(以下简称人防质监站)接受人民防空行政主管部门的委托,依法办理人防工程质量监督注册登记手续。   (一)受监单位人防工程建设单位应在工程项目开工前一个月内,向人防质监站申请办理人防工程质量监督注册登记手续。   (二)申报人防工程质量监督的范围1.本市行政区域内,经市人防办公室批准建设的新建、改建、扩建的单建式掘开式、坑(地)道式人民防空工程和结合地面建筑修建的防空地下室。2.国家或省人防办公室批准建设的各类人防工程按国家或省人防办公室的有关规定执行。   (三)申报人防工程质量监督的必备资料建设单位报监时,应认真填写人防工程质量监督申报表(表1),并提交下列文件资料的原件和复印件:1.人防主管部门的批准文件。其中:坑(地)道式工程和单建式掘开式工程应有立项批复;防空地下室项目应有防空地下室建设意见书;    2.建设工程规划许可证;3.勘察、设计、监理的委托合同以及施工承包合同;4.勘察、设计、施工、监理单位资质证书和营业执照;5.参建各方从业人员的资格证书、岗位证书和任命文件;6.工程项目质量人员从业资格审查表(表1-2);7.施工图设计文件审查报告及回复;8.建设各方在申报表相应的栏目中(表1-3)签章;9.按规定应当提供的其它文件资料。   (四)人防工程质量监督的审核    1.人防质监站应对建设单位提交的各类证、照、合同的原件与复印件进行核对、验证,在受理申请之日起10个工作日内审核完毕,对符合要求的予以办理质量监督注册登记手续,出具“人防工程质量监督书”(表3)。2.对资料漏缺和不符合要求的项目,人防质监站出具“人防工程报监补充资料通知单”(表4),并将文件资料退回建设单位补充完善,建设单位按规定补充完善后重新报监。3.人防质监站在完成审核后将提交的文件资料的原件及时退还,复印件留存备案。4.建设单位凭“人防工程质量监督书”等文件,向有关部门申领核发“施工许可证”,组织工程施工。二、开工前的质量监督   (一)确定质量监督员人防质监站应自建设单位办理报监手续之日起10个工作日内,确定并委派有资格的质量监督员,负责工程项目的质量监督工作。质量监督员对监督的工程质量承担监督工作责任。   (二)制定“质量监督方案”1.质量监督人员应根据国家和地方有关法律、法规、规范、工程建设强制性标准和设计文件,针对人防工程项目的类型、规模、结构特点以及战时功能要求,制定“质量监督方案”。2.“质量监督方案”应将结构分部、孔口防护分部和其他涉及防护结构安全及使用功能的重要分项、分部工程作为监督重点,明确质量监督内容、程序、要求、方法和检查标准。3.建设单位应将“质量监督方案”及时转交监理单位和施工单位。“质量监督方案”一式四份,质监站和建设、监理、施工单位各存一份。   (三)进行第一次监督检查工程开工前,人防质监站应进行第一次监督检查,并做好首次质量监督检查记录(表5)。检查的程序如下:1.通知建设单位组织参建各方到场,召开首次监督工作会议。   (1)人防质监站介绍本项目的质量监督人员。   (2)宣读“人防工程质量监督方案”。   (3)监督工程师提出监督要求,听取工程参建各方意见。2.审查工程参建各方的项目组织机构、人员岗位责任制度、工程质量责任制度和工程质量控制流程等质量保证体系。3.审查施工组织设计、监理规划和监理细则等文件的内容和审批手续。4.审查参建各方主要从业人员的资格证书、岗位证书和任命文件(施工单位项目经理、技术负责人、质量员、施工员、技术员、安全员、取样员;监理单位总监理工程师、专业监理工程师、见证员;勘察设计单位项目负责人、注册结构工程师、注册建筑师;建设单位项目负责人及管理人员。)5.对在检查中发现的参建各方主体质量行为不符合要求、质保体系不健全、规定的文件资料不齐全者,质监站应发出整改通知书,必要时应责令其暂缓开工,直至整改完毕。 三、施工过程中的质量监督人防质监站采用定期检查和不定期抽查的方式,对工程项目的质量进行监督,其主要内容为:工程参建各方的质量行为和质量责任制的履行情况、工程实体质量、工程质量保证资料,每次检查均应有书面质量监督记录(表6)。   (一)工程参建各方质量行为和质量责任制履行情况检查。1.对建设单位的监督检查   (1)组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况;原设计有重大修改变动时的施工图设计文件重新报审情况。   (2)有无肢解工程、违法发包的行为;有无明示或暗示勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准,降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期等行为。   (3)采购的材料、构配件和设备是否符合有关文件的规定和质量要求。2.对勘察、

奖励      

  • 奖励于 2011-05-21 08:03:53

 发表于2011-05-20   |  只看该作者      

8

人防工程竣工验收报告(实例)

一、工程概况  

二、执行基本建设程序情况  

三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价  

四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容    

    (一)建设、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况;  

    (二)审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料;  

   (三)实地查验人防工程质量;  

   (四)人防工程竣工验收意见  

 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-21 08:05:59

 发表于2012-10-15   |  只看该作者      

9

我也想知道

小琳800

安徽 丽水 | 结构设计

2 关注

0 粉丝

1 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20