问题确实问得不少,一一解答一下,不对之处也望同仁指教。 一、防水隐蔽的问题:防水的隐蔽验收记录应该同细部构造检验批质量验收记录表一起做,隐蔽的内容为天沟、檐沟、水洛口、泛水、变形缝、伸出屋面管道的防水构造做法。屋面的蓄水试验记录应该同卷材防水层检验批质量验收记录表一起做。细部构造检验批和隐蔽的日期在卷材防水层检验批和蓄水试验记录之前。 二、隐蔽可以同检验批一起报审。隐蔽验收的时间根据具体部位可以填写提前几天。两份资料同时报验,日期错开一些,隐蔽日期稍靠前一点。你若是不嫌麻烦单独隐蔽同检验批分开做分开报审也没问题。 三、砌体填充墙中的圈梁、构造柱也需要形成一套混凝土结构资料的,可以结合实际情况按楼层一个检验批做一次。现场圈梁、构造柱经常不一次性全部浇筑完毕,有时会分好几次,数量也小。每次都做一套资料是否有必要,怎样做更好也是个需要研究的问题。 四、圈梁、构造柱的混凝土试块必须留置。也是二次结构重要的资料。主体结构的混凝土评定只要是针对主体一次结构工程。二次结构的混凝土试块组数和试验报告合格就可以了。 五、填充墙砌体做填充墙砌体检验批和隐蔽记录就可以了,隐蔽验收记录主要将墙拉筋的构造设置,墙体中其他预留预埋说清。构造柱、圈梁的隐蔽在混凝土那一套资料中体现。 |
非常感谢激情与速度朋友,填充墙检验批日期放在砌筑完毕后还是构造柱等浇筑完毕后? |
填充墙砌筑完毕后报填充墙检验批。二次结构砌体都是先砌墙在浇筑构造柱的。砌筑墙体完毕后检验合格后--构造柱支模--钢筋隐蔽验收--浇筑混凝土。 |
河南 洛阳 | 建筑施工
2 关注