工程检验批质量验收记录表说明

发表于2003-06-13     8989人浏览     1人跟帖     总热度:76  

工程检验批质量验收记录表说明
GB50300建筑工程质量验收系列标准表格文本
地基与基础工程检验批质量验收记录表及说明47个
1土方开挖工程检验批质量验收记录表
土方开挖是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打"√"注明。或在表名土方开挖前加上××土方开挖更清楚。
主控项目:
1、 标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。
2、 长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查等,检查测量记录。
3、 边坡。符合设计要求。按6.2.3条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。
一般项目:
1、 表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。
2、 基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。
土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。
施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。
2土方回填工程检验批质量验收记录表
土方回填是一个综合性项目,使用哪一项时,在哪一项打"√"注明。或在表名土方回填前加上××土方回填,更清楚。
主控项目:
1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。
2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。
一般项目:
1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。
2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。
3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。
土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。
填方施工中检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6.3.3
选用。检查施工记录和试验报告。
3排桩墙支护工程检验批质量验收记录表(重复使用钢板桩)1
排桩墙支护包括灌注桩、预制桩、板桩等构成支护结构。
灌注桩、预制桩按其标准验收。钢板桩为工厂生产。新桩按出厂标准检验。重复使用的钢板,每次使用前应按规定进行验收。只有一般项目,不符合要求的修理或挑出去。
一般项目:
1、桩垂直度。<1%L。尺量检查。
2、桩身弯曲度。<2%L。拉线尺量检查。
3、齿槽平直度及光滑度。无电焊渣和毛刺。用1N长的桩段做通过试验。
4、桩长度。不小于设计长度。尺量检查。检查后形成验收记录。
4排桩墙支护工程检验批质量验收记录表9(混凝土板桩)2
主控项目:
1、桩长度。+10mm,-0mm。尺量检查。
2、桩身弯曲度。< 0.1%ι。拉线和尺量检查。
一般项目:
1、保护层厚度。±5mm。,尺量检查。
2、模截面相对两面之差。5mm。尺量检查。
3、桩尖对桩轴线位移。10mm。尺量检查。
4、桩厚度。+10mm,-0mm。尺量检查。
5、凹凸槽尺寸。±3mm。尺量检查。
排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支护施工应确保基础变形在控制范围内。
5降水与排水工程检验批质量验收记录表
本项目没有主控项目,只有一般项目。
一般项目:
1、排水沟坡度1-2%。观察检查。达到坑内无积水,沟内排水畅通。
2、井管(点)垂直度1%。插管时观察检查。
3、井管(点)间距≤150mm,与设计相比。尺量检查。
4、井管(点)插入深度≤200mm。与设计相比。用水准仪检查。
5、过滤砂砾料填灌≤5mm。与计算值相比,检查回填料用量。
6、井点真空度 轻型井点>60kpa。检查真空度表。
喷射井点>93kpa。检查真空度表。
7、电渗井点阴阳极距离 轻型井点80-100mm。尺量检查。
喷射井点120-150mm。尺量检查。
检查后形成施工记录,检查施工记录。
6 地下连续墙工程检验批质量验收记录表
地下连续墙由二部分组成,钢筋笼的验收按钢筋混凝土灌注桩钢筋笼的标准验收。地下墙的验收按本标准进行。永久结构的抗渗质量标准按《地下防水工程施工质量验收规范》验收,也应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。
主控项目:
1、墙体强度。符合设计要求。50m?的砼做一组试件,检查试块试压报告或抽芯试压。
2、垂直度。永久结构1/300。检查成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。
临时结构1/150。检查成槽机上的监测系统或超声波测槽仪测定。
一般项目:
1、导墙尺寸。宽度:W+40mm(W地下墙设计厚度)。尺量检查
墙面平整度:<5mm,尺量检查.
导墙平面位置:±10mm,尺量检查.
2、沉渣厚度。永久结构≤100mm。重锤测量或沉积测定仪测量。
临时结构≤200mm。重锤测量或沉积测定仪测量。
3、槽深。+100mm。重锤测量。
4、混凝土塌落度。180-220mm。塌落度测定器。
5、钢
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2003-06-13   |  只看该作者      

非常好,谢谢!

 发表于2003-06-14   |  只看该作者      

不错,连标准执行都有,多谢!

 发表于2003-06-20   |  只看该作者      

能不能详细点

 发表于2003-06-23   |  只看该作者      

不错
谢谢

 发表于2011-08-31   |  只看该作者      

6

非常好!谢谢!

奖励      

  • 奖励于 2011-09-01 00:02:15

wuqy

北京  | 其它专业

3 关注

7 粉丝

17 发帖

2 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20