前言
针对目前高层建筑施工中使用的悬挑脚手架,明确指出了悬挑脚手架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得使用钢管。型钢悬挑脚手架将在高层建筑中广泛运用。
一、工程概述
该工程位于××市,建筑层数为15跃16层,建筑面积10176.28m2,地下一层,上部结构体系为框架结构。脚手架采用型钢悬挑加斜拉钢丝绳分段卸荷至主体结构上,型钢预埋位置为第二层和第九层。
二、脚手架的搭设
(一)施工准备
1.搭设前各级工程负责人必须逐级向架设人员与施工人员进行安全技术交底
2.架料进场
(1) 钢管、扣件的质量要求与检查
A 钢管的质量要求与检查标准
钢管的几何尺寸
表1
钢管类别 外径 壁厚 最大长度
低压流体输送用焊接钢管(YB234-63) 48mm 3.5mm 6000mm
表2
项目 检查项目 质量要求
新管 1 产品质量合格证 必须具备
2 钢材质量检验报告
3 表面质量 表面应平直,不应有裂纹、分层、压痕、划道与硬弯
4 外径与壁厚 允许偏差不得超过0.50mm
5 端面 应平整,两端端面切斜偏差不得1.70mm
6 防锈处理 必须进行防锈处理:镀锌或涂防锈漆
旧管 1 钢管锈蚀程度应每年检查一次 钢管锈蚀深度小于0.50mm
2 其他项目见新管3、4、5 同新管项次3、4、5
B 扣件的质量要求与检查
扣件的技术要求
a 扣件应采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制作。
b 铸件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼或其他影响使用的铸造缺陷;并应将影响外观质量的粘砂、浇帽口残余、披缝、毛刺、氧化皮等清除干净。
c 扣件与钢管结合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好。
d 扣件活动应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。
e 扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。
f 扣件表面应进行防锈处理。
扣件质量检验要求
表3
项次 项目 要求
新扣件 1 产品质量合格证、生产许可证,专业检测单位测试报告 必须具备
2 表面质量 应符合技术要求2~6条的要求
3 螺栓 不得滑丝
旧扣件 4 同新扣件2、3项次
扣件螺栓的拧紧扭力矩达到70N•m时,可锻铸铁扣件不得破坏
(二)基本构造和施工要求
1. 悬挑脚手架基础
因施工工程防水的需要,在脚手架开始搭设的时候,基坑尚未回填,即脚手架基础无法落地。因此,根据本工程的实际需要,在建筑物第二层、第九层设置型钢梁,作为脚手架起步的基础。
(1)型钢悬挑梁的预埋
在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置两道预埋,一道设置在离外墙面0.1m处,另一道设置在离外墙面1.9m处。预埋材料采用直径为20mm的圆钢环。
悬挑梁因其需承受脚手架荷载,在脚手架施工过程中是不得拆除的,如遇剪力墙与砖墙时,为留置悬挑梁,需在剪力墙或砖墙处预留出悬挑梁的位置,可采用预留木盒或包裹杂物的方法,如采用包裹杂物宜采用袋状物,包裹强度以悬挑梁能取出为标准。
(2)立杆与型钢的连接
立杆与型钢的连接采用如下做法:在型钢上立杆固定的相应位置预先焊接短水管或短Ф25钢筋(宜到现场拉通线焊接)。
2.脚手架的卸荷
(1)悬挑脚手架的卸荷
悬挑脚手架一次搭设七倍楼层高度,即21.3米;其上的脚手架必须重新设置悬挑梁,并重新进行搭设。
(2)建筑物转角的悬挑
转角预留需预留悬挑梁,但由于转角的特殊性(有结构柱),无法预留悬挑型钢梁,故需在转角处采用钢管支撑代替悬挑型钢梁。做法是先在适当的位置预埋一根短钢管,钢管必须插入梁底,埋深不小于25cm,露头15~20cm(连墙件设置预埋方法可按此法),以预埋钢管为基础,挑出一道钢管作为挑架作业的起步平台与桁架的横向水平管,在横向水平管上的立杆两端,设置两道钢管斜撑,钢管斜撑一端与水平管扣接,另一端作用在下一层的楼板上,所有的钢管支撑的根部必须用钢管将其连接起来并至少连接两道,以保证刚度、强度不低于悬挑型钢梁的强度。
3.脚手架杆件搭设构造要求
(1)脚手架技术参数
脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。
(2)搭设顺序
搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平管、搭设抛撑、搭设立柱搭设第二步纵向水平杆、搭设第二步横向水平管……
脚手架排底的时候,首先必须在转角、门窗和开口处设置立杆并依次向其它位置展开。
(3)立杆的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱节点不应设置在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
(4)脚手架支撑的设置
A 脚手架应设置剪刀撑与横向支撑。
B 脚手架应按规范规定设置连续剪刀撑,每道剪刀撑跨越立柱的根数为4~6根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,其斜杆与大横杆水平面的倾角宜在450~600之间。由于建筑平面形状不同,脚手架一个立面总距大于3000mm小于6000mm的单独设置交叉剪刀撑,立面距离小于3000mm的设置之字型斜撑。
C 架中每隔6跨设置一道横向支撑,支撑斜杆在1~2步内由底至上成之字型连续布置。
D 剪刀撑钢管的搭接长度不得小于80cm,且每
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-05-09 19:49:06

 发表于2008-05-19   |  只看该作者      

2

在此谢谢楼主

奖励      

  • 奖励于 2008-05-19 22:51:01

 发表于2008-05-19   |  只看该作者      

3

下载收藏了,希望楼主今后继续将好资料发到安全版块来。

奖励      

  • 奖励于 2008-05-20 07:28:22

lxp5407

广东 其他 | 工程造价

2 关注

16 粉丝

216 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20