2006防空地下室设计培训班建筑专业试卷

发表于2008-02-19     1180人浏览     2人跟帖     总热度:10  

2006防空地下室设计培训班建筑专业试卷
学号: 姓名: 单位:
……………………………………………………………………………..
⒈在下列的防空地下室中,请判断哪些工程需要划分清洁区和染毒区(即主体要求防毒)?哪些工程的主体和口部都按染毒区(即主体允许染毒)设计?(要求划分清洁区和染毒区的打“√”;均按染毒区设计的打“×”)
专业队队员掩蔽部(√)、人员掩蔽所(√)、人防物资库(√)、
人防汽车库(×)、电站发电机房(×)
⒉在下列的防空地下室中,请判断哪些工程要设滤毒室?哪些工程不设滤毒室?(设置滤毒室的打“√”;不设滤毒室的打“×”)
专业队队员掩蔽部(√)、人员掩蔽所(√)、人防物资库(×)、
人防汽车库(×)、电站发电机房(×)
⒊在主体要求防毒的防空地下室中,请判断下列的房间(通道)哪些属于染毒区?哪些属于清洁区?(属于染毒区的打“×”;属于清洁区的打“√”)
扩散室(×)、密闭通道(×)、第一防毒通道(×)、第二防毒通道(×)、滤毒室(×)、进风机室(√)、洗消脱衣室(×)、洗消淋浴室(×)、检查穿衣室(×)、贮水间(√)、厕所(√)、防化通信值班室(√)。
⒋在下列的防空地下室中,请判断哪些工程的顶板和临空墙的厚度不得小于250mm?哪些工程的顶板和临空墙在满足抗力条件下,其厚度可以小于250mm?(厚度不得小于250mm的打“√”;厚度可以小于250mm的打“×”)
专业队队员掩蔽部(√)、人员掩蔽所(√)、人防物资库(√)、
人防汽车库(×)、电站机房(×)
⒌请判断,在防空地下室中划分防护单元、抗爆单元的做法,是针对哪种武器的?(对于针对的武器打“√”;不是的打“×”)
核武器(×)、化学武器(×)、生物武器(×)、常规武器(√)
⒍在下列平战结合的防空地下室中,请判断哪些工程允许采用平战转换措施?哪些工程不允许采用平战转换措施?(允许采用转换措施的打“√”;不允许采用转换措施的打“×”)
核4级甲类中心医院(×)、核4B级甲类防空专业队掩蔽所(×)、
常5级乙类一等人员掩蔽所(√)、核6B级甲类二等人员掩蔽所(√)、
常6级乙类人防物资库(√)、核6级甲类人防汽车库(√)
⒎在下列的防空地下室中,请判断哪些工程需要设柴油电站?哪些工程可不设柴油电站?(要求设柴油电站的打“√”;可不设柴油电站的打“×”)
1980m2的急救医院(√)、3800 m2的防空专业队掩蔽所(×)、7100 m2的人员掩蔽和物资库综合体(√)、建筑面积之和为5600 m2的居住小区的结合民用建筑修建的人防工程(√)
⒏某二等人员掩蔽所设置了两个室外出入口,当两个室外出入口的出地面段都处在地面建筑倒塌范围以内时,在以下的做法中,请判断那个做法符合规范的规定?(符合规范规定的打“√”;不符合规范规定或超越规范要求的打“×”)
两个出入口都要设防倒塌棚架(×)
两个出入口都不设防倒塌棚架(×)
其中主要出入口设防倒塌棚架(√)
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-02-19 15:47:40

 发表于2008-02-19   |  只看该作者      

2

结构专业试题
姓名: 单位: 成绩:
一、判断题,正确的在题前的括号内写“√”,错误的在题前的括号内写“×”(每题2分,共20分)。
1 ( × )甲类与乙类防空地下室的主要区别就在于:甲类防空地下室防核武器,不防常规武器;乙类防空地下室防常规武器,不防核武器。
2 ( √ )人防工程的抗力级别主要用以反映人防工程能够抵御敌人空袭能力的强弱,是一种国家设防能力的体现。
3 ( √ )防空地下室只按防常规武器的整体破坏效应进行设计,可不考虑常规武器的局部破坏作用。
4 ( × )核爆炸时,冲击阵面后由空气质点的高速运动引起的动压作用与冲击波超压一样,不具有明确的方向性,总是呈法向作用在物体各个表面。
5 ( √ )作用在结构底板上的核爆动荷载主要是结构顶板受到动荷载后结构整体向下运动所产生的地基反力。
6 ( √ )按照本规范规定:常规武器爆炸时,防空地下室顶板主要承受感生地冲击荷载,外墙主要承受直接地冲击荷载,
7 ( √ )等效静荷载标准值等于动力系数与动荷载峰值的乘积。
8 ( √ )为抵抗水浮力设置的抗拔桩不属于基础受力构件,其底板等效静荷载标准值应按无桩基底板取值。
9 ( √ )结构构件按弹塑性工作阶段设计,当受拉钢筋配筋率大于1.5%时,可通过提高受弯构件的受压钢筋配筋率来满足允许延性比要求。
10 ( × )上部地面建筑需设置伸缩缝、防震缝时,防空地下室也必须设置;
二、选择题,选择一个正确答案的符号填在( )中(每题4分,共32分)。
1 ( A )按照本规范规定,乙类防空地下室不防下列哪一种武器袭击。
(A)核武器; (B)常规武器;
(C)化学武器; (D)生物武器。
2 ( D )下列甲类防空地下室抗力级别组合,哪一种本规范不适用。
(A)核6B级、常6级; (B)核6级、常6级;
(C)核5级、常5级; (D)核4级、常4级。
3 ( B )确定有升压时间平台形核武器爆炸动荷载的动力系数时,与下列哪一因素无关。
(A)自振圆频率; (B)动荷载最大值;
(C)升压时间; (D)允许延性比。
4 ( C )按照本规范,在核武器爆炸动荷载作用下,当密闭、防水要求一般时,钢筋混凝土大偏心受压构件(如外墙、临空墙)允许延性比[β]取下列何值。
(A)1.2; (B)1.5;
(C)2.0; (D)3.0。
5 ( D )材料强度综合调整系数的确定与下列何因素无关。
(A) 普通工业与民用建筑规范中材料分项系数;
(B) 材料在快速加载作用下的动力强度提高系数;
(C) 对防空地下室结构构件进行可靠度分析;
(D) 材料或构件的初始静应力。
6 ( C )高出室外地面的常5级乙类防空地下室,直接承受空气冲击波作用的钢筋混凝土外墙按弹塑性工作阶段设计时,其等效静荷载标准值取下列何值。
(A)130; (B)180;
(C)400; (D)580。
7 ( C )当按等效静荷载进行墙、柱受压截面承载能力验算时,混凝土及砌体在动荷载作用下轴心抗压强度设计值应乘以的折减系数。
(A)0.6; (B)0.7;
(C)0.8; (D)0.9。
8 ( A )承受武器爆炸动荷载作用的钢筋混凝土受弯构件,当混凝土强度等级采用C30时,HRB335级纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于下列何值。
(A)0.25; (B)0.30;
(C)0.35; (D)0.40。
三、填空题(每空3分,共48分)。
1 在动荷载作用下,防空地下室结构动力分析采用 等效静荷载法 ,即将动力作用下求内力问题转化成静力作用下求内力问题。
2 按等效静荷载进行梁、柱斜截面受剪承载能力验算时,混凝土及砌体在动荷作用下强度设计值应乘以折减系数 0.8 。
3 防倒塌棚架是由承受 空气冲击波动压 作用的柱和承受 房屋倒塌荷载 作用的顶板所组成的结构体系。
4 已知条件:某核6级、常6级甲类防空地下室位于地下一层(该建筑仅有1层地下室),层高3.0m(不含顶板覆土厚度),战时用作二类人员掩蔽所,人防围护结构均采用现浇钢筋混凝土结构,上部建筑为6层抗震设防的砌体结构,室外地面标高为-0.3m。顶板覆土厚度1.0m,顶板区格最大短边净跨6.0m,顶板厚度250~300mm。设防水位埋深为室外地面下1.0m,饱和土的含气量为0.1%。外墙、底板厚度均为300mm,门框墙厚度300mm, 临空墙厚度250mm。战时主要出入口为室外楼梯出入口,室外出入口至防护密闭门的距离为10m。室外出入口位于倒塌范围内,需设置现浇钢筋混凝土防倒塌棚架。
试根据以上条件,按照《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)查表确定战时作用在防空地下室以下各部位的等效静荷载标准值(取防核武器与防常规武器等效静荷载标准值中的较大值):
(1)顶板 60 kN/m2; (2)外墙 66 kN/m2;
(3)底板 55

奖励      

  • 奖励于 2008-02-19 15:52:02

 发表于2008-02-19   |  只看该作者      

3

电气专业考试答案
一.填充题:
1. 电气设备应选用防潮性能好的定型产品。(7.1.3)
2. 电力负荷应按平时和战时两种情况分别计算。(7.2.5)
3. 地面建筑平时使用需要设置的柴油发电机组,宜按战时区域电源设置。所设置的柴油发电机组,宜设置在防护区内。(7.2.7)
4. 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备,应采用无油、防潮设备。 (7.2.9)
5.内部电源的发电机组应采用柴油发电机组, 严禁采用汽油发电机组。(7.2.10)
6. 中心医院、急救医院设置的柴油发电机组,机组的台数不应少于两台。战时供电容量必须满足本防空地下室战时一级、二级电力负荷的需要,并宜作为区域电站。(7.2.12)
7.建筑面积大于5000m2的防空地下室,当条件受到限制时,内部电源仅为本防空地下室供电时,柴油发电机组的台数可设1~2台。(7.2.13)
8.内部电源的蓄电池组不得采用非密封的蓄电池组。(7.2.17)
9.为战时一级,二级负荷供电专设的EPS、UPS自备电源设备,应设计到位,平时可不安装,但应留有接线和安装位置。(7.2.18)
10.每个防护单元应引接电力系统电源和内部电源。电源回路均应设置进线总开关和内、外电源的转换开关。(7.3.1)
11. 每个防护单元内的人防电源配电柜(箱)宜设置在清洁区内,并靠近负荷中心和便于操作维护处,可设在值班室或防化通信值班室内。(7.3.2)
12. 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装。(7.3.4)
13.三种通风方式的信号灯箱应采用红色灯光表示隔绝式,黄色灯光表示滤毒式、绿色灯光表示清洁式,并宜加注文字标识。(7.3.7)
14.每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧,应设置有防护能力的音响信号按钮,音响信号应设置在值班室或防化通信值班室内。(7.3.8)
15.各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm。(7.4.5)
16.电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。(7.4.6)
17.各类母线槽不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,当必须通过时,需采用防护密闭母线,并应符合防护密闭要求。(7.4.7)
18.各种电缆线路穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙,除平时有要求外,可不作密闭处理,临战时应采取防护密闭或密闭封堵。(7.4.10)
二.选择题:★符号为正确答案
1.7.2.3 战时一级负荷应符合那些要求:(7.2.3)
★ 1)中断供电将危及人员生命安全;
★ 2)中断供电将严重影响通信、警报的正常工作;
★ 3)不允许中断供电的重要机械、设备;
★ 4)中断供电将造成人员秩序严重混乱或恐慌;
  5)中断供电将影响生存环境;
2.二等人员掩蔽所的战时一级负荷应是指那些内容?(7.2.4)
★ 1)基本通信设备、音响警报接收设备、应急通信设备
2)三种通风方式装置系统
★ 3)柴油发电站配套的附属设备
★ 4)应急照明
3.物资库、汽车库战时二级负荷应是指那些内容?(7.2.4)
1)应急照明
★ 2)重要的风机、水泵
3)柴油发电站配套的附属设备
★ 4)正常照明
★ 5)电动防护密闭门、电动密闭门和电动密闭阀门
4.下列那些工程应在工程内部设置柴油电站?(7.2.11)
★ 1) 中心医院、急救医院;
★ 2) 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和大于5000m2。
3) 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室,建筑面积之和小于5000m2。
5.建筑面积5000m2及以下的各类未设内部电站的防空地下室,战时供电电源应符合那些规定?(7.2.13)
★ 1)引接区域电源,战时一级负荷应设置蓄电池组电源。
★ 2)无法引接区域电源的防空地下室,战时一级、二级负荷应在室内设置蓄电池组电源。
★ 3)蓄电池组的连续供电时间不应小于隔绝防护时间。
6.穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆管线,应选用管壁厚度不小于多少的热镀锌钢管?(7.4.3)
1)3.5mm
2)3.0mm
★ 3)2.5mm
4)2.0mm
7.柴油发电机组的单机容量不宜大于 kW。(7.7.2)
1)400 kW
2)350 kW
★ 3)300 kW
8.平战转换的甲类防空地下室时柴油发电机组临战转换时应在多少天完成安装和调试。(7.7.8)
1)30天
2)20天
★ 3)15天
三.问答题:
1.防空地下室供电系统设计应符合那些要求?(7.2.14)
1 每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统 ;
2 电力系统电源和柴油发电机组应分列运行;
3 通信、防灾报警、照明、动力等应分别有独立回路;
4 不同等级的电力负荷应各有独立回路;
5 引接内部电源应有固定回路;
6 单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。
2.防空地下室战时各级负荷的电源应符合那些要求?(7.2.15)
1 战时一级负荷,应有两个独立的电源供电,其中一个独立电源应是该防空地下室的内部电源;
2 战时二

奖励      