2

11. 电网企业实现安全生产的保证体系有哪些?
答:电网企业实现安全生产的保证体系包括:安全生产的各种机制和制度体系,安全生产各项规章制度体系、安全监督体系及电网应急体系。
机制和制度体系:组织修订《安全生产工作奖惩规定》,加大人身事故和人员责任事故的处罚力度;制定《安全生产职责规范》,明确各级各类人员、各部门的安全职责;适应电网生产技术进步,修订完成《电力安全工作规程》;总结分析近年来公司系统发生重大事故的特征,组织修订《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》,进一步完善防止电网生产重大事故的技术措施等。
规章制度体系:颁布、实施促进、保证安全生产的各项规程、规范,例如《国家电网公司电力安全工作规程》、《电力建设工作规程》、《国家电网公司电力生产事故调查规程》、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》等。
安全监督体系:加强安全监督管理,完善安全监督机制,结合安全生产实际和具体问题,组织开展专项安全监督,建立以常规监督、专项监督和事故监察为有机整体的安全监督机制。
电网应急体系:建立和完善应急处置预案,制定颁发了国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案》、《国家电网公司突发事件信息报告与新闻发布应急预案》等预案制度,建立自上而下的应急组织体系,明确应急处置的职责和措施,健全应急反应的协调配合机制,形成了国家电网、区域电网、省级电网、地区级电网、县级电网共五级应急处置网络,提高应对突发事件和电网大面积停电事件的处理能力
12. 事故调查的原则及要求是什么?
答:事故调查必须按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过,事故责任者没有受到处罚不放过(简称“四不放过”)。
13. 怎样界定人身事故及划分人身事故的等级?
答:发生以下情况之一者定为电力生产人身伤亡事故:
(1)职工从事与电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡(含生产性急性中毒造成的伤亡,下同)。
(2)本企业聘用人员、本企业雇用或借用的外企业职工、民工和代训工、实习生、短期参加劳动的其他人员,在本企业的车间、班组及作业现场,从事电力生产有关的工作过程中发生的人身伤亡。
(3)职工在电力生产区域内,由于企业的劳动条件或作业环境不良,企业管理不善,设备或设施不安全(包括非运行单位责任导致的设备或设施不安全),发生设备爆炸、火灾、生产建(构)筑物倒塌等造成的人身伤亡。
(4)职工在电力生产区域内,由于他人从事电力生产工作中的不安全行为造成的人身伤亡。
(5)职工从事与电力生产有关的工作时,发生由本企业负同等及以上责任的交通事故而造成的人身伤亡。
(6)职工或非本企业的人员在事故抢险过程中发生的人身伤亡。
(7)两个及以上企业在同一生产区域从事与电力生产有关工作时,发生由本企业负同等及以上责任的非本企业人员的人身伤亡。
(8)非本企业领导的具备法人资格企业(不论其经济形式如何)承包与电力生产有关的工作中,发生本企业负以下之一责任的人身伤亡:
1)资质审查不严,承包方不符合要求;
2)开工前未对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行应由发包方进行的全面的安全技术交底,并应有完整的记录;
3)对危险性生产区域内作业未事先进行专门的安全技术交底,未要求承包方制定安全措施,未配合做好相关的安全措施(含有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等)。
4)未签订安全生产管理协议,或协议中未明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施以及未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
(9)政府机关、上级管理部门组织有关人员进行检查或劳动时,在生产区域内发生本企业负有责任的上述人员的人身伤亡。
人身事故等级分为:
(1)特大人身事故:一次事故死亡10人及以上者。
(2)重大人身事故 :一次事故死亡3人及以上,或一次事故死亡和重伤10人及以上,未构成特大人身事故者。
(3)一般人身事故: 未构成特、重大人身事故的轻伤、重伤及死亡事故。
14.事故调查的时间要求是什么?
答:(1)电力生产企业发生人身死亡事故和重伤事故,应立即用电话、电传、电子邮件等按资产关系或管理关系向隶属的区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司和企业所在地方政府安全生产监督管理部门、公安部门、工会报告。
区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司接到人身死亡和3人及以上重伤事故报告后,应在16h内以书面材料向国家电网公司报告,同时,省电力公司向区域电网公司报告。
(2)电力生产企业发生电网和设备事故,应立即用电话、电传、电子邮件按资产关系及管理关系向隶属的区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司报告。
其中重大及以上电网和设备事故及下列一般电网及设备事故,区域电网公司、省电力公司、国家电网公司直属公司接到报告后,应在16h内以书面材料向国家电网公司报告,同时,省电

奖励      

  • 奖励于 2008-02-18 16:45:25

 发表于2008-02-18   |  只看该作者      

3

21.安全监督体系的三级安全网络包括哪些?
答:在电力系统内部应自上而下建立完整的安全监督体系,对生产中的人身和设备安全进行监督。该体系的重要组成部分之一就是“三级安全网络”:企业要建立独立的安全监督机构,主要生产性车间(工区)要设专职安全员,班组要设安全员。
22.安全监督的基本任务包括哪些?
答:安全监督的基本任务:①根据“安全第一、预防为主”的方针,监督、检查国家和上级有关安全生产的法规、标准、规定、规程、制度的贯彻执行;②对企业发生的人身和设备事故,在规定职权范围内,进行调查并提出处理意见;③协助企业领导开展反事故斗争,组织各种安全活动,共同保障发供电设备的安全运行及生产过程中的人身安全。
23.按照检查的内容安全检查可分为哪几类?按照检查的方式可分为哪几类?
答:安全检查按照检查的内容可分为:季节性安全检查、专业性安全检查、节假日前的安全检查、即时性安全检查等;按照检查的方式分为:定期安全检查、动态安全检查、安全互查、特殊安全检查等。
24.何谓专项安全监督机制?
答:专项安全监督机制是针对某一时期安全生产工作暴露出的突出问题和工作需要,开展对某一专题的安全专项监督,逐步形成常规监督、专项监督、事故监察三者相结合的有机整体。
25.专项安全监督机制主要包括哪几类?
答:主要包括:①农电专项安全监督。针对公司系统农电安全工作的实际情况,按照资产关系和管理关系,对县供电企业开展农电专项安全监督,取得经验,逐步展开,促进农电安全管理水平的提高。②标准化作业专项安全监督。针对公司系统现场标准化作业执行得不够理想的情况,开展标准化作业专项安全监督。促进现场标准化作业的有效实施,将作业中不确定的人为因素降低到最低,从而最大程度保证作业结果的一致性,保证检修质量的高可靠性,有效防范人员责任事故的发生。③重大反事故措施和应急预案专项安全监督。针对电网安全和安全生产管理工作中存在的突出问题,有选择性地开展重大反事故措施和应急预案专项安全监督,监督电网重大反事故措施和应急预案的贯彻落实到位。④同时,针对安全生产中的薄弱环节和突出问题,开展生产、基建、农电、多经各方面和规划、设计、采购、建设、运行、检修、技改等各环节的专项安全监督。
26.在安全管理中应坚持的“四个凡事”指什么?在事故处理中应坚持的“四不放过”指什么?
答:“四个凡是” :凡是有人负责、凡是有章可循、凡是有据可查、凡事有
人监督。
“四不放过” :事故原因不清不放过、事故责任没有查清不放过、防范措施不落实不放过、员工没有受到教育不放过。
27. 在安全管理中应坚持的“抓三基” 、“ 三铁”与 “三违” 、“三高”指什么?它们之间的关系如何界定?
答:“抓三基”指从基础抓起、从基层抓起、从基本功抓起。
“三铁” 指铁的制度、铁的面孔、铁的处理。
“三违” 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
“三高” 领导干部高高在上、基层员工高枕无忧、规章制度束之高阁。
安全监督与管理的工作重点就是要抓“三基” ,用“ 三铁”反“三违”,
以此杜绝“三高”现象。
28. 作为班组长,所应承担的安全职责有哪些?
答:(1)是本班组的安全第一责任人,对本班组人员在生产劳动过程中的安全和健康负责;对所管辖设备的安全运行负责。
(2)负责制定和组织实施控制异常和未遂的安全目标,应用安全性评价、危险点分析和预控等方法,及时发现问题和异常,采取合理安全措施。
(3)在日常生产工作中,组织实行标准化作业。
(4)负责认真贯彻执行安全规程制度,及时制止违章违纪行为,及时学习事
故通报,吸取教训,采取措施,防止同类事故重复发生。
(5)主持召开好班前、班后会和每周一次或每个轮值的班组安全日活动,并督促做好安全活动记录。
(6)负责和督促工作负责人做好每项工作任务(倒闸操作、检修、施工、试验等)事先的技术交底和安全措施交底工作,并做好记录。
(7)协助做好岗位安全技术培训、新入厂工人的安全教育和全班人员(包括临时工)经常性的安全思想教育;积极组织班组人员参加急救培训,做到人人能进行现场急救。
(8)组织开展和参加定期安全检查、“安全生产月”和专项安全检查活动,落实上级下达的各项反事故技术措施。
(9)经常检查本班组工作场所(每天不少于一次)的工作环境、安全设施、设备工器具的安全状况。对发现的隐患做到及时登记上报,本班组能处理的应及时处理。对本班组人员正确使用劳动防护用品进行监督检查。
(10)支持班组安全员履行自己的职责。对本班组发生的事故、障碍、异常、未遂,要及时登记上报,保护好事故现场,并组织分析原因,总结教训,落实改进措施。
29. 针对班组,有哪些例行工作?
答:(1) 前会和班后会。班前会:接班(开工)前,结合当班运行方式和工作任务,作好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。班后会:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做好记录。
(2) 全日活动。班(组)每周或每

奖励      

  • 奖励于 2008-02-18 16:45:11

 发表于2008-02-18   |  只看该作者      

4


31.危险点包含的内容有哪些?
答:(1)有可能造成危害的作业环境,如作业环境中存在的有毒物质,将会直接或间接地危害作业人员的身体健康,诱发职业病。
(2)有可能造成危害的机器设备等物体,如机器设备没有安全防护罩,其运动部分裸露在外,与人体接触,就会造成伤害;带电的裸露电源线,如果人与之接触,就会发生触电事故。
(3)作业人员在作业中违反安全工作规程,随心所欲地操作,如有的作业人员在高处作业不系安全带,即使系了安全带也不按规定系牢。
32.对危险点进行分析与控制有哪些意义?
答:危险点分析控制,是对有可能发生事故的危险点进行提前和预防的方法。它要求各级领导和工人群众对电力生产的每项工作,根据作业内容、工作方法、机械设备、环境、人员素质等情况,超前分析和查找可能产生危及人身或设备安全的不安全因素,再依据有关安全法规,研究制订可靠的安全防范措施,从而达到预防事故的目的。
33.电力企业作业中,在哪些情况下可以生成危险点?
答:(1)伴随着作业实践活动而生成的危险点。只要有作业实践活动,就必然会生成相应的危险点。如在电焊作业过程中,电焊弧光会对人的眼睛造成伤害;电焊溅出的焊渣火花落在易燃物上,会引起火灾;如果电焊把漏电,人体有电击触电的可能。
(2)伴随特殊的天气变化而生成的危险点。如安全工作规程明确规定,遇有6级以上的大风天气,禁止露天进行起重工作。据国内外有关资料介绍,每年都发生数起起重机被风吹走倾倒的事故。
(3)伴随机械设备制造缺陷而生成的危险点。有些机械设备的制造缺陷不经过技术检验很难发现。而一旦购进并投入使用,在一定条件下,潜藏的缺陷就会变成现实的危险点。
(4)因缺乏维修和检查,使机械设备生成的危险点。一些机械设备的缺陷是因年久失修逐渐造成的,如果缺乏作业前的认真检试,带故障使用,就会给作业人员的生命和健康带来威胁。
(5)违章冒险作业直接生成的危险点。安全工作规程是电力系统安全工作的经验总结,对控制和防止危险点具有至关重要的作用。如果违反之,冒险作业就会使处于安全状态下的作业环境危机四伏。
(6)有些物质,如有害的化学物质(污染、放射性物质等)、物理现象(噪声等)本身就是一种危险源,防范不周,就有可能受其伤害。
34.在电力作业中,违反生产活动客观规律,生成危险点,甚至使危险点演变成现实事故的表现有哪些?
答:在电力作业中,违反生产活动客观规律,生成危险点,甚至使危险点演变成现实事故的表现主要如下:
(1)工作负责人不负责任,违章指挥。违章指挥就是违反生产活动客观规律的盲动行为,其结果必然带来严重灾害。
(2)颠倒或简化作业程序,为危险点的生成提供条件。电力生产过程每项作业都是由一系列的步骤完成的,只有一步一步地按程序展开作业,才能避免危险点的生成。
(3)安全措施漏项。如果漏项之处恰恰是潜在的危险点,就会造成危害。
(4)填写工作票失误。有些人凭想当然填写和签发工作票,这样的工作票脱离现场的实际,许多危险点都是因为工作票的误导而生成的。
35.危险点要演变成现实的事故,一般要经历哪几个阶段?
答:(1)潜伏阶段:是危险点已经生产却没有引起人们的注意,以其固有的姿态而存在的阶段。它是事故发生的初始阶段或萌芽阶段,但还不至于很快地导致现实事故。
(2)渐进阶段:是潜在的危险点逐步扩大的过程,它仍然处于事故的量变时期。在这个量变时期,机械设备原有的缺陷随着频繁的工作运行和时间的推移,将会产生更为严重的缺陷。
(3)临界阶段:是事故将发生但还没有发生的运行过程。这个阶段的危险点的扩大已进入导致事故的边缘,是危险点引发事故的最危险阶段,就是通常所说的事故即将发生质的突变。
(4)突变阶段:是事故的形成阶段,是危险点生成、潜伏、扩大、临界的必然结果,是由量变到质变的飞跃。
36.危险点的分析预控方法有哪些?
答:(1)归纳分析预控危险点法:从已知的一些具体事实中,分析推断出当前作业中也会存在同类危险点的一种方法。既可以是本单位过去经历过的经验教训,也可以是本单位在同类作业中曾经发生过的事故。
(2)演绎分析预控危险点法:从危险点存在的一般规律,分析推断当前作业中存在危险点的一种方法。电力作业中,同类作业容易引发事故的危险点往往相似,如高处作业易于引起坠落,接触电源易于引起触电,起吊作业易于引起起重伤害,夏季作业易于引起中暑等,了解这些常识,就可以分析预控当前作业中可能存在的危险点。
(3)调查分析预控危险点法:是通过考察,多方了解情况,分析推断当前作业存在危险点的一种方法。进行调查研究,在掌握大量情况的基础上,去伪存真,去粗取精,由表及里的分析加工。
37.电力线路安全工作的组织措施包括哪些方面?
答:
(1) 现场勘察制度。进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责 人认为有必要现场勘察的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。
(2) 工作票制度。在电力线路上工作,应按下列方式进行:
1) 填写电力线路第一种工作票。
2) 填

奖励      

  • 奖励于 2008-02-18 16:45:04

 发表于2008-02-18   |  只看该作者      

5

40.需要填写第一、二种工作票的具体工作有哪些?
答:电力线路:
填写第一种工作票的工作为:①在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作;②在全部或部分停电的配电设备上的工作。
填写第二种工作票的工作为: ①带电线路杆塔上的工作;②在运行中的配电设备上的工作;③高压电力电缆不需停电的工作。
变电站(发电厂):
填写第一种工作票的工作为:①高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;②二次系统和照明等回路上的工作;③高压电力电缆需停电的工作;④其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。
填写第二种工作票的工作为:①控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;②二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者;③转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;④非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流;⑤大于表3距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及无可能触及带电设备导电部分的工作;⑥高压电力电缆不需停电的工作。
表3 设备不停电时的安全距离
电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下(13.8) 0.70
20、35 1.00
66、110 1.50
220 3.00
330 4.00
500 5.00
41.填用带电作业工作票的工作是什么?
答:电力线路:
填写带电作业工作票的工作为:带电作业或与邻近带电设备距离小于表1规定的工作,以及低压带电作业。
表1 在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离
电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下 0.70
20、35 1.00
66、110 1.50
220 3.00
330 4.00
500 5.00
变电站(发电厂):
填写带电作业工作票的工作为:带电作业或邻近带电设备距离小于表3规定的工作。
42.填用事故应急抢修单的工作是什么?
答:填写事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。
43.《国家电力公司电力安全工作规程》中涉及到技术安全交底施工的内容有哪些?
答:(1)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
(2)现场作业前,工作负责人(监护人)应对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。
(3)专责监护人在工作前应对被监护人员交待安全措施、告知危险点和安全注意事项。
(4)工作班人员应明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续。
(5)完成工作许可手续后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知以及防范措施和事故紧急处理措施。工作负责人有责任对工作班人员进行工作前的技术安全交底,使作业人员不无技术安全交底施工。
44.工作票由谁填写,怎样填写?
答:一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。工作负责人可以填写工作票。
工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,字迹正确清楚。不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。
用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。
45.工作票在使用上有哪些要求?
答:工作票由设备运行管理单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关设备运行管理单位备案。
工作票一份交给工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应提前交给工作负责人。
第一种工作票,每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。第二种工作票,对同一电压等级、同类型的工作,可在数条线路上共用一张工作票。
在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。
一个工作负责人只能发给一张工作票。若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用工作任务单。
工作任务单应写明工作任务、停电范围、工作地段的起始杆号及补充的安全措施。工作任务单一式两份,由工作签发人或工作负责人签发,一份留存,一份交小组负责人执行。工作结束后,由小组负责人交回工作任务单,向工作负责人办理工作结束手续。
一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全错施。若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。
46.作业现场必须满足的基本条件是什么?
答:(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。
(2)经常游人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充和更换。
(3)现场试验的安全工器具应合格并符合有关要求。
(4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
47.工

奖励      

  • 奖励于 2008-02-18 16:44:53

 发表于2008-02-18   |  只看该作者      

6

50.安全色包括哪几种颜色,各种颜色代表的意义是什么?
答:被赋予安全意义而具有特殊属性的颜色,用来传递一定含义的安全信息,包括红、蓝、黄、绿四种颜色。
(1)红色表示禁止、停止、危险以及消防设备的意思,凡是禁止、停止、消防和有危险的器件或环境均应涂以红色的标记作为警示的信号。
(2)蓝色表示指令,要求人们必须遵守的规定。
(3)黄色表示提醒人们注意,凡是警告人们注意的器件、设备及环境都应以黄色表示。
(4)绿色表示给人们提供允许、安全的信息。
51.电力系统常用的标示牌有几种,请列出5种。
答:(1)禁止合闸,有人工作!
(2)禁止合闸,线路有人工作!
(3)禁止分闸!
(4)在此工作!
(5)止步,高压危险!
52.在“一经合闸即可送电到施工设备的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上”上应悬挂的标示牌是什么?
答:禁止合闸,有人工作!
53.在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上,禁止通行的过道上,高压试验地点等处应挂什么样的标志牌?
答:止步,高压危险!
54.请至少列出5条设备配置的基本原则。
答:(1) 设备标志由设备编号和设备名称组成,企业可根据上级规定在设备标志中增加设备编码的内容。
(2)设备标志应定义清晰,能够准确反映设备的功能、用途和属性。
(3)同一电厂或变电站内每一个设备标志的内容应是惟一的,不能出现两个及以上内容完全相同的设备标志(盘柜上仪表、按钮、转换把手、指示灯等附属于一个设备的部件除外)。
(4)功能、用途完全相同的设备,其设备名称应保持一致。
(5)设备(含容器)本体或设备附近醒目位置应配置设备标志牌,标明设备编号、设备名称。
55.请至少列出5条安全标志的配置原则。
答:(1)安全色、对比色和几何形状的组合,可以得到禁止、指令、警告、提示、消防五种基本类型的安全标志。
(2)安全标志应设在与安全有关的醒目位置,便于进入现场的人员看见,并有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点、设备(部件)附近的醒目处。
(3)安全标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标志。安全标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
(4)多个安全标志牌一起设置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列。也可根据工作场所实际情况,组合使用各类安全标志。
(5)安全标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三类。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应牢固地连接在一起。临时悬挂的标志牌应采取防止脱落措施,室外悬挂的临时标志牌应防止被风吹翻,宜做成双面的标志牌。
56.请列举出至少五种电力安全工器具。
答:安全帽、安全带、脚扣、绝缘手套、绝缘杆、绝缘隔板和绝缘罩、电容型验电器、核相器、绝缘靴、绝缘胶垫、接地线、梯子、过滤式防毒面具、正压式消防空气呼吸器、SF 气体检漏仪等。
57.安全工器具的外观检查具体包括什么?
答:外观检查应包括绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕,固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。
58.施工工具使用前应检查什么项目?
答:(1)入库、出库、使用前应进行检查。自制或改装和主要部件更换或检修后的机具,应按SD165《电力建设施工机具设计基本要求》(输电线路施工机具篇)的规定进行试验,经鉴定合格后方可使用。禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的施工机具。机具的各种监测仪表以及制动器、限位器、安全阀、闭锁机构等安全装置应齐全、完好。
(2)施工机具的转动和传动部分是否保持其润滑。
59.带电作业工具使用前应检查什么项目?
答:带电作业工具使用前应根据工作负荷校核满足规定安全系数,并应仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。并使用2500V及以上兆欧表.
60.电动及机动绞磨的试验周期是多少?
答:每年试验一次。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-18 16:44:44

hhc888567

福建 南平 | 房地产

14 关注

497 粉丝

436 发帖

291 荣誉分

该博主未添加简介