安装工程中如何防治渗漏

发表于2006-10-31     846人浏览     1人跟帖     总热度:42  

安装工程中如何防治渗漏
当前,建筑安装工程中渗漏现象较为突出,究其原因涉及各方面,如施工方案设计不周全,材料把关不严,套管、孔洞处理不当,管理不到位等多种原因。因此,防治安装工程渗漏质量通病难度较大,必须采取综合治理的方法,现将本人在工程中采用的几种防治渗漏方法阐述如下。
一、卫浴、盥洗间、厨房等处渗漏
(一)原因分析
1.使用功能设置不周
为了降低造价,在设有地漏或落地拖把水池、洗衣机排水口的楼地面不设防水层,降低了卫浴、盥洗、厨房的防水泛起高度,造成地面渗漏和墙面洇水。先按图集预留洞,安装时再根据卫生器具的尺寸进行扩孔、移孔凿砼土墙身,致使预留孔洞口四周的砼出现细纹的小裂缝。
2.施工管理上不到位
项目总承包单位没有协调好土建与各安装单位的工作。图纸会审后,没有制定留洞工序的技术质量保证措施。水电安装专业预留孔洞时,位置不准或留洞模板移位、没有固定,未能对补洞工序技术质量保证措施认真执行。防水工程的前期准备不充分。
3.施工方法不当
烟道管弄井与地面交接处处理不当,经常采用一般补洞的方法处理;穿楼板管道、地漏及套管四周缝隙未嵌实;未处理好管道与楼板四周交接处的局部防水;补洞、卫生器具安装完成后,未能进行二次蓄水试验等。
(二)防治措施
1.精确预留管道洞口
首先要核查土建施工图纸中预留孔洞位置是否与水电专业图纸一致,并与确定的各种卫生器具的尺寸相对照,核对有无错误。其次要和土建密切配合,依照轴线确定预留洞口位置的坐标,统一校核后,再将留洞模板牢固地固定在楼板上,待砼终凝前再进行二次校核。预留洞严禁用粘土砖做预留洞模板;水电管孔的盒子模板不宜过早拆除,防止过早拆模破坏管洞口周边的砼强度。
2.高度重视楼地面管道四周的补洞工作,要制定专门施工措施,并把措施中的每一个工序落实到人,由专人负责。施工管理人员对操作班组应做好技术交底工作。
3.严把材料关
首先对补洞所用的砼原材料和搅拌过程、运输、浇筑等,应符合《砼结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)中的有关规定。其中,原材料中的水泥选用应采用硅酸盐水泥,标号不低于425号;砂子应选用中粗砂,含泥量不大于3%;对补洞砼强度等级不低C20。
4.在卫浴、厕所、盥洗、厨房等潮湿房间四周墙体下部做120毫米高的素砼防渗带,对于薄的墙体,且电管孔洞较多处,砌墙时最好在该处每隔50厘米加一道拉结筋。墙体砌好后,清除电管孔洞内砂浆杂物,然后支上模板,灌入C20细石砼,振捣密实。
5.协调好土建与安装单位的工作,施工前应安排好施工顺序,防止不必要的返工和扯皮。
6.墙面防水泛起高度,建议做到最高用水点或1.8米处,墙面最好抹防水砂浆,以防止墙面洇水。
7.在楼地面防水层和卫生器具安装完工后,必须作两次24小时盛水试验,要做到强化管理和监督,责任落实到人,不留死角。
二、室内给排水管道及卫生器具渗漏
(一)原因分析
1.室内给水管道渗漏
穿楼板的管道不符合国家、行业及地方标准规定,表面有裂纹、砂眼等质量问题;管道安装后,未按设计说明和施工验收规范进行强度压力试验和工作压力试验;穿过楼板管道未做套管,或套管高度未按施工验收规范要求超出地面;管道安装完成后,套管内未按施工验收规范填充油麻和沥青油膏封堵。
2.室内排水管道渗漏
排水管道安装前,未进行外观检查,穿楼板的管道材料不符合国家和行业及地方标准规定,表面裂纹、砂眼等;铸铁管各接口捻口马虎,没有拷打结实或采用水泥砂浆抹口,UPVC排水管插入管件的深度不够,口内处理不净;各检查口的封堵表面不平整或填料使用不当;系统安装后,未进行灌水、通水、盛水、通球等测试。
3.卫生器具渗漏
地漏太高、标高超出地坪,形成倒泛水,致使地面积水;蹲式大便器没填平捣实,出水口没有插入排水管承口,出水口没有捣嵌密实,冲水管连接皮碗绑扎未按规定用14号铜丝绑扎两遍,或绑扎时将皮碗弄坏;排水栓安装时,表面有垃圾未进行清理,填料不密实或水盘本身有砂眼、裂纹。
(二)防治室内给排水管道及卫生器具渗漏的措施
1.防治室内给水管道渗漏
管道安装,应对零配件作外观检查和试安装,对有砂眼或偏松的零件必须调换或退货。穿楼板管道需做套管时,套管高度必须超出地面50毫米。管道安装调试完后,套管内必须按规定填充油麻和沥青油密封。管道安装后,要严格按照施工验收规范,进行管道强度压力试验,试压后10分钟内压力降不大于0.05Mpa,而后进行工作压力试验,再对外观检查,直至所有接口无渗漏。经检验合格后,办好签证手续。
2.防治室内排水管道渗漏
铸铁排水管道安装前,应对铸铁管道及管件作外观检查,检查是否有裂缝,且每批检查数量不少于管道10%做灌水试验,检查是否有砂眼。楼板下的连接口不得因距板近而用水泥砂浆填充,应用特殊工具进行捻口。
UPVC管道安装前,擦净管道连接端的管外壁,管件内壁要用专用粘接剂涂抹均匀,管道插入管件内的深度必须到位。安装完后,还必须进
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-11-01 02:02:28

 发表于2009-09-19   |  只看该作者      

2

上报的东东,顶一下

奖励      

  • 奖励于 2009-09-22 17:25:50

fox115

河南  | 建筑施工

22 关注

44 粉丝

205 发帖

211 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20