实施变电站现场安全措施标准化

发表于2006-03-20     917人浏览     0人跟帖     总热度:10  

实施变电站现场安全措施标准化
摘 要〕 针对石家庄电业局变电检修现场安全措施存在的问题,提出了实施检修安全措施标准化的思路,介绍了石家庄电业局在实施安全措施标准化过程中开发的新型安全围栏与安全警示牌,以及实施安全措施标准化的做法与取得的效果。
〔关键词〕 变电站;安全措施;标准化
在电力企业安全生产工作中,保证职工人身安全始终是重中之重,它既是安全生产的基础,也体现了“关爱生命,以人为本”的精神。在设备停电检修工作中,一套合理完备的安全措施对于确保人身安全具有十分重要的作用。近年来,石家庄电业局在现场安全措施标准化方面进行了大胆的探索和实践,积累了一定经验,收到了良好效果,主要思路及做法如下。

1 现场安全措施标准化思想的提出

以往现场安全措施设置存在的不足,主要表现在以下几方面:
(1) 安排设备停电随意性大。经常会出现分2个分路进行年检,一个在设备区的东头,一个在设备区的西头。运行人员做临时围栏的工作量大,检修人员进行检修时,人员分散,设备分散,不利于管理和监护。
(2) 年检工作与消缺工作脱节。对于一些不影响设备继续运行的缺陷,大多合并到年检时消缺。但年检时又常常想不起来这些缺陷,年检工作结束后,才发现还有缺陷没有消除,再停电也不可能,设备只好继续带病运行。
(3) 临时围栏效果不理想。用围栏围出醒目的检修范围对于防止检修人员走错间隔,提醒工作人员在施工中保持安全距离具有十分重要的作用。在实际工作中,我们先后使用过两种围栏,一种是白布带上穿红色三角旗,另一种是围栏网。前者虽然轻便,但布带不结实,很容易断;红色三角旗容易褪色,经风吹雨打后破损变色,不清晰,而且不美观。而围栏网相对较重,需要牢固的支撑杆,设置工作量比较大。围栏网还容易缠绕,也经常断股,做出来的围栏既不整齐,也不醒目。所以,这种围栏在实际使用中效果均不理想。
这些问题对检修现场的安全存在着不同程度的影响,为此,石家庄电业局提出了安全措施标准化的思路,即:本着科学、严谨、规范的原则,全面考虑影响现场安全的各种因素,有针对性地制定现场安全措施,并提出每一项措施的可操作标准,以此来保证现场的安全。

2 现场安全措施标准化工作的主要内容

(1) 合理组合停电设备。即根据现场实际,本着“就近、集中”的原则统筹安排停电设备。
(2) 对现场危险点进行预测、预控、预防,做到对危险点心中有数,防范措施到位,提高控制现场的能力和水平。
(3) 围栏设置标准化。在以往围栏的基础上,研究设计新型围栏,并对各种停电模式下围栏的使用制定出具体、可操作的规定,清晰明确地围出停电范围,确保现场人员安全。
(4) 标示牌使用标准化。在现有标示牌的基础上增加新的标示牌,并制定明确、具体的使用方法,进一步明确标示现场设备的状态。

3 实施现场安全措施标准化

现场安全措施标准化的实施分两步走,第1步制定各项标准,提出明确要求;第2步组织全员学习,推进实施。
3.1 现场安全措施标准及要求
3.1.1 优化设备停电组合
组织有关人员到各变电站进行实地考察,从现场设备实际出发,结合年检计划对停电设备进行组合,以2~3个相临间隔为1个单元,编印成册,并发到各有关单位。在年检过程中,检修人员按手册的规定提申请,运行部门审核,然后再向调度申请。由于手册明确了停电组合,检、运人员有了依据,避免了工作的随意性。
3.1.2 现场危险点的预测、预控、预防
在变电站现场设置图板,并放在醒目处,分别由运行人员和检修人员使用统一画笔绘图、填写。运行人员负责在开工前将设备停电检修一次接线示意图画出。以蓝色标出停电设备,红色标出带电设备,黑色标出接地线,之后在图板上填写停电检修设备需消除的各种缺陷,给检修人员以提示,并据此验收。
检修负责人负责填写作业现场危险点及防范措施明示板,将检修现场预测、预控、预防的危险点及相应的防范措施分一、二次系统填入图板,并与设备停电检修一次接线示意图并排放置,配合使用。
开工前,由检修负责人对照图板讲解停电范围、带电部位、危险点、安全措施和需放置危险点控制警示牌的部位、需消除的缺陷,并抽查提问工作成员,做到每个人都清楚明白。
3.1.3 设置临时围栏
(1) 对于现场的围栏设置,原则是:围大、围严、围好。
围大:从检修间隔向外围至变电站进入设备区的入口处,实施全封闭;围严:检修间隔与带电间隔及带电设备全部隔离;围好:围栏设置要横平竖直,不得在设备及架构上钩挂。软土使用铁叉,硬地使用铁座。
(2) 检修通道要方便检修人员出入,方便需进入现场车辆的出入。主变回路年检,尽可能使110 kV与220 kV设备区相通。
(3) 检修间隔内的带电部位,在设置围栏后,还应在该部位的架构立柱上围裹印有“禁止攀登,高压危险” 警示语的红色措施布(对地高度约1.6 m)。
(4) 在检修间隔相邻的带电间隔第一个架构立柱上围裹印有“运行间隔,防止误入”警示语的黄色措施布(对地高度约1.6 m)。
(5)
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取