一、裂缝形成的原因
1、温度方面的原因
钢筋混凝土屋盖,当气温超过或低于其形成时的温度时,钢筋混凝土屋盖就膨胀或收缩。由于钢筋混凝土膨胀系数为1.2×10-5 ,而砖砌体为5×10-6,两者相差2.4倍。两者的变形差造成屋盖与砖砌体之间产生剪切应力,砖砌体受到剪切作用而错位开裂。钢筋混凝土屋盖在阳光直射下,吸收的热量很难扩散,因此实际温度比气温高。而墙面经过抹灰粉刷后具有比屋盖材料较好的隔热性能,墙体实际温度低于气温。因而屋盖与墙体存在的温差,造成两者的变形差与温度应力更大。当墙体端部内主拉应力超过砌体抗拉极限时,一般引起正八字形裂缝;当屋盖收缩变形大于墙体时一般易产生倒八字形裂缝;由于墙体在端部相对中部收缩大,且墙体端部抗剪能力较低,因此易引起水平裂缝。
2、设计方面
为避免由于温差使结构产生严重的变形和裂缝,混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 仅做了结构伸缩缝最大间距构造措施的规定。设计人员通常只考虑竖向或水平荷载,未做抵抗温度应力的计算,而顶层往往砂浆强度等级设计偏低、保温隔热措施欠缺,因而屋面容易出现温度裂缝。
3、施工方面
砂浆配比施工中时程控制不够严格,导致砂浆强度等级达不到设计要求,砌筑质量参差不齐,墙体中拉接筋漏放或少放,屋面保温层厚度达不到设计文件规定的要求,施工荷载大于使用荷载,屋面外露时间较长等,这些都会引起墙体开裂。
二、预防措施
1、加强设计验算工作,对构件因冬夏季温差引起的伸缩变形和室内外温差引起的弯曲变形进行裂缝宽度验算,配足抗拉钢筋。顶层用砖不应低于MU7.5, 砂浆不应低于M5。
2、屋面保温不好是屋面板产生温度应力的直接原因,严重时会导致顶层墙体开裂或屋面漏水。为保障保温层厚度均匀,不宜用保温材料找坡,防止混凝土结构外露,有条件增设架空隔热层。
3、选择适宜的季节浇注混凝土。因为混凝土的抗拉强度较低,为防止其收缩变形使梁体内产生拉应力,应尽量选择温度低的季节浇注。必须在热天浇筑时,可采用冰水或深井水拌制,或设置简易的遮阳装置,并对骨料进行喷水预冷却,以降低混凝土的搅拌和浇筑温度。
4、选用水化热小和收缩小的水泥(如矿渣水泥、粉煤灰水泥),选用级配良好的骨料,并严格控制砂、石子的含泥量,尽量降低水灰比,合理使用减水剂,加强振捣,以减少水化热,提高混凝土的密实性和抗拉强度。
5、顶层外圈梁尽量做成暗圈梁,这样可使外圈梁避免阳光直射,发生膨胀变形,混凝土内部产生拉应力。
6、顶层端部墙体设拉接筋
在房屋顶层端部1-2开间范围内的内外纵墙、横墙从顶层地板至顶板下砖砌体,每50cm水平灰缝内配置2Φ6钢筋,此筋1-2开间范围内拉通,可与构造柱拉接筋结合设置,提高墙体的抗裂能力。
7、施工中尽量缩短屋盖混凝土的暴露时间,具备条件后及时施工保温层。

 发表于2005-12-05   |  只看该作者      

3