临水工程施工方案

发表于2005-10-11     5309人浏览     8人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

2

4.4 生活/生产给水系统:
根据需要由现场消防主管预留甩口,分别供给办公室、宿舍、厕所、食堂、混凝土搅拌站、其余生产用水等。施工现场各预留用水点的支管不单设阀门井,只在入户后的立管上设阀门控制。
4.5 排水系统:
本方案设计污/废水合流排放。下水排污点位于施工现场西北角,西侧马路上,距离二层办公室北侧外墙约14米。污水排放管线经现场搅拌站、化粪池、生活区污水排放、隔油池等排水支线在现场下水排污点接至附近的市政排水管网。化粪池位于现场北门厕所的东侧,厕所的污/废水先排入化粪池处理之后再进入排水管线系统。化粪池按实际使用人数为300人考虑,清掏周期是6个月,选用5号化粪池,有效容积是12m3。化粪池的施工具体参见国标。隔油池靠近食堂,位于现场办公楼东侧,食堂污水经隔油池处理后进入排水系统。
降水工程的排水,施工时可根据现场的实际情况在现场四周砌筑沉淀池。由于降水一期施工只进行8#、10#降水工程,因此,可在现场北侧先设一沉淀池,抽出的污水经沉淀池过滤后排至市政雨水或污水管网。沉淀池与市政管网之间可设沉淀井。
4.6 管材设计
本方案室外给水管采用焊接钢管,生活区及办公室等的生活给水管道采用热浸镀锌钢管,室内消防及生产用水管道采用焊接钢管。排水系统采用φ300素混凝土管。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

3

第五章 临时用水设计计算书
5.1 消防给水主管管径的确定:
5.1.1计算公式 :
q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)
q1――施工用水量(L/S)
K1――未预计的施工用水系数(1.05 ―1.15)
Q1――年(季)度工程量(以实物计量单位表示)
N1――施工用水定额
T1――年(季)度有效作业天数
t――每天工作班数
k2――用水步均衡系数
5.1.2工程实物工程量及计算系数确定
由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为39000立方米,混凝土现场搅拌施工用水定额取250升/立方米,混凝土养护用水定额取450升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期为150天;每天按照1.5各工作班计算;因此:
K1=1.1
Q1=39000立方米
N1=650 升/立方米
T1=150天
t =1.5班
k2=1.5
5.1.3工程用水计算
q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)
=1.1×(39000×650)/(150×1.5)×1.5/(8×3600)
=6.45L/S
5.1.4总用水量计算:
因为该区域工地面积小,假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10―15L/S,取 q= 10L/S (q4――消防用水施工定额)
∵ q1=6.45< q2= 10L/S
∴计算公式:Q= q2
Q= q4 =10L/S
5.2给水主干管管径计算
5.2.1计算公式
D=√4Q/(πv.1000)
其中:D――水管管径(m)
Q――耗水量(m/s)
V――管网中水流速度(m/s)
5.2.2消防主干管管径计算
D=√4Q/(πv.1000)
=√4×10/(3.14×2.5×1000)
=0.0714m
其中:根据消防用水定额:Q=10L/s
消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s
根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。
5.2.3施工用水主干管管径计算
D=√4Q/(πv.1000)
其中:D――水管管径(m)
Q――耗水量(l/s)
V――管网中水流速度(m/s)
其中:耗水量Q经过前面计算:Q=5.08L/S
管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒
D=√4Q/(πv.1000)
=√4×6.45/3.14×1.5×1000
=0.055m
5.2.4给水主干管确定:
由于施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,供水水管管径确定为100mm,以满足消防及施工用水使用。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

4

5.3供水支管选择
5.3.1 搅拌站用水支管选用
5.3.1.1搅拌站用水量计算
计算公式:
q1=K1Σ(QN1)/(T1 t)×k2/(8×3600)
其中:
q1――施工分项用水量(L/S)
K1――未预计的施工用水系数(一般取1.05―1.15)
Q1――年(季度、天或小时)计划完成的工程量
N1――施工用水定额
T1――年(季度、天或小时)有效作业时间
k2――施工现场用水不均衡系数
t―每天工作班数
5.3.1.2计算系数的确定
本工程分设搅拌站共设2台出料容量为0.5立方米强制式搅拌机,该搅拌机工作效率为25立方米/小时,混凝土估计用水量为250升/立方米,经过查表施工用水不均衡系数k2为1.05―1.10,取k2=1.05
5.3.1.3 搅拌站用水计算
q1=K1Σ(QN1)/(T1t) × k2/(8×3600)
=1.05×(2×12.5×250)/ 1×1.05/(8×3600)
=1.5L/S
5.3.2办公区用水量计算
5.3.2.1计算公式:
q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)
q3――办公区生活用水量(L/S)
P2――办公区人数(拟定50人);
N3――办公区昼夜全部生活用水定额(80―120升/人)
――办公用水不均衡系数(2.00―2.50)
5.3.2.2办公区用水系数确定
生活区生活用水定额取N3=80升/人
生活用水不均衡系数取k3=2.00
5.3.2.3办公区用水量计算
q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600)
=50×80×2.00/(24×3600)
=0.093L/S
经过查表选择管径D=40mm( 经过查表水的流速V=1.03m/s符合规定的要求)。
本工程室外消防用水量为15L/S,室内消防用水量为10L/S,现场消防用水总量为25L/S。根据计算,消防管的管径采用DN65,主楼的立管管径采用DN65。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

5

5.4水泵的选择
5.4.1消防水泵的扬程计算
H=H1+H2+H3
H 为水泵扬程(m)
H1 为水泵吸水口到最不利点高差(m)
H2 为管道水头损失(m),可详细进行管网水力计算或简单地按H1的10%计算。
H3 为最不利用水点出水水压(m)
根据室内消防及生产加压泵流量10L/S,建筑物高度按45.1米考虑,室内消防水泵扬程计算如下:
H=H1+H2+H3
H1=45.1m
H2=H1*10%=4.51m
H3 =10m
H=H1+H2+H3=45.1+4.5 +10=59.60m
5.4.2水泵选型
根据以上计算,室内消防及施工用水加压泵的流量10L/S,扬程59.6米,设计选用DL型立式多级分段式离心泵:80DLX3,该立式泵转速为1450r/min,电机功率为15KW。
5.4.3 水池
由于是临时消防系统,水池容积按30分钟室内消防用水量考虑。水池有效容积为18M3。水池可采用砌筑,水池采用红砖砌筑(红砖标号MU7.5,砌筑砂浆标号为M7.5),壁厚240 mm,底厚60mm,内壁采用20mm厚防水砂浆抹平压光。消防水池的尺寸为3.5×3.5×1.5 m3,水池上设两台加压水泵,加压向上供给施工和消防用水,两台加压泵互为备用,并且管路连通通过调节两泵的调节阀门来实现对水量水压的平衡。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

6

第六章 临时用水系统的维护与管理:
6.1临时用水设施及管道安装
6.1.1工艺流程:
施工准备→管道预制加工→埋地管道除锈、防腐→管道支架制作及安装→埋地管道预制及安装→室内明装干管的预制及安装→立管的预制及安装→水泵及其附属设备的安装→消火栓及其它附件安装→通水试验→后续立管及附件的安装。
6.1.2室外埋地管道在埋设前应作除锈和防腐工作,给水管道除锈后刷热沥青两遍,排水铸铁管刷热沥青两遍。室外埋地管埋深为1米。
6.1.3管道安装坡度均按施工及验收规范执行,给水管试水压力按工作压力的1.5倍进行,注水30分钟,不渗不漏为合格。排水管注水高于地面,15分钟不渗不漏为合格。
6.2临水系统的维护与管理
6.2.1施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。
6.2.2应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。
6.2.3施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。
6.2.4对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。
6.2.5冬季施工时应作好防冻涨工作。
6.2.6各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象生,尤其是施工作业面的临水管理 。
6.2.7 地下室用水应严格管理制度,有渗漏水时应及时排出。
6.2.8 消防水泵设专人定期进行检修维护,发现问题及时处理,必须确保设备正常运转。

 发表于2005-12-11   |  只看该作者      

7

很好,谢谢你的奉献。兄弟

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

8

很好,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!

 发表于2010-10-29   |  只看该作者      

9

谢谢了!楼主!希望更多建筑的兄弟参与!

奖励      

  • 奖励于 2010-10-31 05:00:56

hjx200

江苏 盐城 | 建筑施工

16 关注

999+ 粉丝

107 发帖

206 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20