4.4 生活/生产给水系统: 根据需要由现场消防主管预留甩口,分别供给办公室、宿舍、厕所、食堂、混凝土搅拌站、其余生产用水等。施工现场各预留用水点的支管不单设阀门井,只在入户后的立管上设阀门控制。 4.5 排水系统: 本方案设计污/废水合流排放。下水排污点位于施工现场西北角,西侧马路上,距离二层办公室北侧外墙约14米。污水排放管线经现场搅拌站、化粪池、生活区污水排放、隔油池等排水支线在现场下水排污点接至附近的市政排水管网。化粪池位于现场北门厕所的东侧,厕所的污/废水先排入化粪池处理之后再进入排水管线系统。化粪池按实际使用人数为300人考虑,清掏周期是6个月,选用5号化粪池,有效容积是12m3。化粪池的施工具体参见国标。隔油池靠近食堂,位于现场办公楼东侧,食堂污水经隔油池处理后进入排水系统。 降水工程的排水,施工时可根据现场的实际情况在现场四周砌筑沉淀池。由于降水一期施工只进行8#、10#降水工程,因此,可在现场北侧先设一沉淀池,抽出的污水经沉淀池过滤后排至市政雨水或污水管网。沉淀池与市政管网之间可设沉淀井。 4.6 管材设计 本方案室外给水管采用焊接钢管,生活区及办公室等的生活给水管道采用热浸镀锌钢管,室内消防及生产用水管道采用焊接钢管。排水系统采用φ300素混凝土管。 |
第五章 临时用水设计计算书 5.1 消防给水主管管径的确定: 5.1.1计算公式 : q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) q1――施工用水量(L/S) K1――未预计的施工用水系数(1.05 ―1.15) Q1――年(季)度工程量(以实物计量单位表示) N1――施工用水定额 T1――年(季)度有效作业天数 t――每天工作班数 k2――用水步均衡系数 5.1.2工程实物工程量及计算系数确定 由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为39000立方米,混凝土现场搅拌施工用水定额取250升/立方米,混凝土养护用水定额取450升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期为150天;每天按照1.5各工作班计算;因此: K1=1.1 Q1=39000立方米 N1=650 升/立方米 T1=150天 t =1.5班 k2=1.5 5.1.3工程用水计算 q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600) =1.1×(39000×650)/(150×1.5)×1.5/(8×3600) =6.45L/S 5.1.4总用水量计算: 因为该区域工地面积小,假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10―15L/S,取 q= 10L/S (q4――消防用水施工定额) ∵ q1=6.45< q2= 10L/S ∴计算公式:Q= q2 Q= q4 =10L/S 5.2给水主干管管径计算 5.2.1计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D――水管管径(m) Q――耗水量(m/s) V――管网中水流速度(m/s) 5.2.2消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×10/(3.14×2.5×1000) =0.0714m 其中:根据消防用水定额:Q=10L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。 5.2.3施工用水主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D――水管管径(m) Q――耗水量(l/s) V――管网中水流速度(m/s) 其中:耗水量Q经过前面计算:Q=5.08L/S 管网中水流速V经过查表:V=1.5米/秒 D=√4Q/(πv.1000) =√4×6.45/3.14×1.5×1000 =0.055m 5.2.4给水主干管确定: 由于施工用水及消防用水采用同一管线供水,因此根据消防用水的有关管理规定,供水水管管径确定为100mm,以满足消防及施工用水使用。 |
5.3供水支管选择 5.3.1 搅拌站用水支管选用 5.3.1.1搅拌站用水量计算 计算公式: q1=K1Σ(QN1)/(T1 t)×k2/(8×3600) 其中: q1――施工分项用水量(L/S) K1――未预计的施工用水系数(一般取1.05―1.15) Q1――年(季度、天或小时)计划完成的工程量 N1――施工用水定额 T1――年(季度、天或小时)有效作业时间 k2――施工现场用水不均衡系数 t―每天工作班数 5.3.1.2计算系数的确定 本工程分设搅拌站共设2台出料容量为0.5立方米强制式搅拌机,该搅拌机工作效率为25立方米/小时,混凝土估计用水量为250升/立方米,经过查表施工用水不均衡系数k2为1.05―1.10,取k2=1.05 5.3.1.3 搅拌站用水计算 q1=K1Σ(QN1)/(T1t) × k2/(8×3600) =1.05×(2×12.5×250)/ 1×1.05/(8×3600) =1.5L/S 5.3.2办公区用水量计算 5.3.2.1计算公式: q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600) q3――办公区生活用水量(L/S) P2――办公区人数(拟定50人); N3――办公区昼夜全部生活用水定额(80―120升/人) ――办公用水不均衡系数(2.00―2.50) 5.3.2.2办公区用水系数确定 生活区生活用水定额取N3=80升/人 生活用水不均衡系数取k3=2.00 5.3.2.3办公区用水量计算 q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600) =50×80×2.00/(24×3600) =0.093L/S 经过查表选择管径D=40mm( 经过查表水的流速V=1.03m/s符合规定的要求)。 本工程室外消防用水量为15L/S,室内消防用水量为10L/S,现场消防用水总量为25L/S。根据计算,消防管的管径采用DN65,主楼的立管管径采用DN65。 |
5.4水泵的选择 5.4.1消防水泵的扬程计算 H=H1+H2+H3 H 为水泵扬程(m) H1 为水泵吸水口到最不利点高差(m) H2 为管道水头损失(m),可详细进行管网水力计算或简单地按H1的10%计算。 H3 为最不利用水点出水水压(m) 根据室内消防及生产加压泵流量10L/S,建筑物高度按45.1米考虑,室内消防水泵扬程计算如下: H=H1+H2+H3 H1=45.1m H2=H1*10%=4.51m H3 =10m H=H1+H2+H3=45.1+4.5 +10=59.60m 5.4.2水泵选型 根据以上计算,室内消防及施工用水加压泵的流量10L/S,扬程59.6米,设计选用DL型立式多级分段式离心泵:80DLX3,该立式泵转速为1450r/min,电机功率为15KW。 5.4.3 水池 由于是临时消防系统,水池容积按30分钟室内消防用水量考虑。水池有效容积为18M3。水池可采用砌筑,水池采用红砖砌筑(红砖标号MU7.5,砌筑砂浆标号为M7.5),壁厚240 mm,底厚60mm,内壁采用20mm厚防水砂浆抹平压光。消防水池的尺寸为3.5×3.5×1.5 m3,水池上设两台加压水泵,加压向上供给施工和消防用水,两台加压泵互为备用,并且管路连通通过调节两泵的调节阀门来实现对水量水压的平衡。 |
第六章 临时用水系统的维护与管理: 6.1临时用水设施及管道安装 6.1.1工艺流程: 施工准备→管道预制加工→埋地管道除锈、防腐→管道支架制作及安装→埋地管道预制及安装→室内明装干管的预制及安装→立管的预制及安装→水泵及其附属设备的安装→消火栓及其它附件安装→通水试验→后续立管及附件的安装。 6.1.2室外埋地管道在埋设前应作除锈和防腐工作,给水管道除锈后刷热沥青两遍,排水铸铁管刷热沥青两遍。室外埋地管埋深为1米。 6.1.3管道安装坡度均按施工及验收规范执行,给水管试水压力按工作压力的1.5倍进行,注水30分钟,不渗不漏为合格。排水管注水高于地面,15分钟不渗不漏为合格。 6.2临水系统的维护与管理 6.2.1施工时应注意保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前道路畅通,以保证消防需要。 6.2.2应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。 6.2.3施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工两层接高两层进行。 6.2.4对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。 6.2.5冬季施工时应作好防冻涨工作。 6.2.6各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象生,尤其是施工作业面的临水管理 。 6.2.7 地下室用水应严格管理制度,有渗漏水时应及时排出。 6.2.8 消防水泵设专人定期进行检修维护,发现问题及时处理,必须确保设备正常运转。 |