第四章:施工部署
4.1施工准备
4.1.1原材料要求
①水泥:选用po.32.5硅酸盐水泥,并有出厂合格证及试验报告。
②砂:中砂,含泥量不大于3%。
③石子:碎石,粒径10―50mm,含泥量不大于2%。
4.1.2材料配置
根据CFG桩施工需要,提前准备施工所需砂石、水泥及其它材料。所进材料应按照规定位置堆放并做好防护措施,防止受冻、受潮。
4.1.3测量放线
当进行人工清槽和钻孔渣土时,在基坑内每隔5m钉入30cm长的Φ6钢筋,将标高抄测到距设计标高,每两根钢筋之间拉小线,以此严格控制清土标高。底面标高允许偏差为0∽-50mm,不允许超挖。集水坑清底时,在坡顶上口线和下口线的位置钉入30cm长的Φ6钢筋并拉小线用于控制坑位。
4.1.4材料机械配置
4.1.4.1临水、临电配置
依据所投入机械设备用电功率统计,设备总计电力约450KVA,考虑到设备使用顺序及正常使用率,工程需电力400KVA,因此,只需大于400KVA变压器就可满足施工的需要;依据用水设备和施工经验及北京市的水压,需水量5~10立方m/小时,只需直径32mm管的水源就能满足施工用水。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

3

4.1.4.2机械配置
地基处理施工设备
序号 名称 型号 单位 数量
1 长螺旋钻机 ZKL600 台套 2
2 砼泵车 电动 台套 2
3 砼搅拌机 升降式 台套 2
4 翻斗运输车 柴油机 台套 2
5 三轮车 自卸式 台套 10

4.1.5材料检验及有关报告
4.1.5.1材料送检
现场砂石、水泥及外加剂需送实验室进行试验,试验合格后方可使用。使用过程中应有专人对材料进行保管,防止因材料受冻、受潮导致混凝土质量下降。
4.1.5.2混凝土配合比
因CFG桩混凝土现场搅拌,需事先由实验室出具有关配合比。施工时严格按照配合比进行。
4.2施工部署
住宅楼土方开挖至标高-6.5m,在此工作面上进行CFG桩施工,车库开挖可预留15cm土。CFG桩施工完毕后3天可清除余土,负责运到现场指定堆放区,并随清土凿桩头。CFG强度达到设计要求后,可由专业测试单位进行复合地基载荷试验。试验合格后进行褥垫施工。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

4

4.2.1施工进度
8#楼、10#楼CFG桩施工工期为12天,施工由东侧开始,后退向西施工。8#楼共设计桩数436根,10#楼共设计桩数401根。8#住宅楼计划平均每天36根,10#楼住宅楼计划每天33根。桩机施工顺序沿桩位线南北向施工,详见桩机施工流水顺序示意图。(附图一)
4.2.2施工平面布置
4.2.2.1根据施工需求和土方开挖进度,具体平面布置根据现场实际情况设置两台搅拌机,两台地泵。分别布置于8#楼、10#楼基坑外西侧,搅拌机布置于边坡之上,距变坡距离大于2000mm。地泵布置在基坑底部,由砼搅拌机搭设钢板溜槽至地泵,溜槽下部用钢管架子搭设。再由地泵沿基坑边铺设泵管至CFG桩操作面。(附图二)

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

5

第五章:施工方法
5.1施工流程
CFG桩是采用长螺旋钻机成孔后立即利用泵送混凝土成桩工艺施工。并在桩顶上铺碎石屑褥垫层,充分利用桩间土的承载力与CFG桩共同作用,形成CFG桩复合地基,将荷载传递到深层地基中。
施工工艺流程
5.2施工工艺
5.2.1复核坑底标高和轴线位置,确定桩位。
5.2.2平整操作面,桩机就位必须平整、稳固,钻机与地面保持垂直,垂直度不大于1%。
5.2.3钻机钻孔,钻孔深度达到设计要求后灌注混凝土,灌注过程中缓慢提升钻机,需确保提升速度小于5m/分且不大于灌注速度。
5.2.4成桩后应及时封护桩头,复核标高。
5.2.5移机施工下根桩。
5.2.6第二根桩浇注混凝土前,检查混凝土的和易性和塌落度。
5.2.7按照规范对混凝土方量的要求制作混凝土试块。
5.2.8钻机提升速度保证措施:
每根CFG桩桩径为400mm,长度为8500mm,混凝土体积为1.17m3。混凝土搅拌机每盘混凝土搅拌量为0.6m3,搅拌时间为3分钟。地泵每分钟泵送混凝土量为0.8m3。为保证混凝土连续浇筑,CFG桩钻至设计深度后先预搅一盘混凝土储存于地泵中,然后再搅拌一盘混凝土待放。开始浇筑混凝土时,先由钻机司机鸣哨示意,泵车负责人开始泵送混凝土并向钻机司机鸣哨回应,钻机司机在收到明确回应后开始提钻。如浇筑过程中地泵内储存的混凝土已不多,泵车负责人应及时向钻机司机鸣哨示意,钻机司机应立即停止提钻。
提钻速度<每分钟泵送量/桩面积=0.8/3.14*0.2*0.2=6.3m

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

6

5.3施工质量要求
5.3.1根据桩位平面布置图及甲方提供的控制点和轴线施放桩位图。
5.3.2放好的桩位经总包、监理验收确认后方可施工。
5.3.3钻机就位应准确,钻机机架及钻杆应与地面保持垂直,垂直度误差≤1%。
5.3.4混凝土灌注过程中应保持混凝土面始终高于钻头面,钻头低于混凝土面15~25cm。
5.3.5桩机下基坑要求按1:6放坡,放坡宽度大于5000mm。
桩位误差:桩位偏差不得大于d/2(d为设计桩径)。
5.3.6桩体误差:
桩径:400mm±20mm;
桩长:8.5m±0.1m;
5.3.7混凝土配合比由试验室做出,有关部门认可,并写在黑板上挂在施工现场的搅拌机上。施工现场不得任意更改
5.3.8混凝土坍落度控制在20±2cm。
5.3.9混凝土搅拌要均匀,搅拌时间不得低于2分钟。
5.3.10CFG桩施工期间,每天做一组混凝土试块,标准养护并送检28天强度。同时留置一组同条件强度试块。
5.4凿桩头施工方法
首先用水准仪将设计桩头标高打在桩身上,然后由两个工人用两根钢钎在截断位置从相对方向同时剔凿,将多余的桩截掉。
5.5断桩及桩身达不到标高处理方法
5.5.1桩顶下1m以上断桩,将断桩挖出,按600直径挖至断裂部位后,清除桩头泥土,用C20砼浇灌至设计标高。桩顶下1m以下断桩,应进行补桩。
5.5.2桩身达不到标高,应按600直径开挖至现有标高,清除桩头泥土,用C20砼浇灌至设计标高。
5.6验收要求
验收实验要求作3台复合地基静载荷试验,并按20%数目进行低应变测试

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

7

第六章:质量保证措施
6.1施工质量保证机构
建立由项目经理领导、项目副经理中间控制,技术质量组全体人员基层检查的管理系统,以确保各项质量保证措施落实到各分部工程及各道工序中。并在施工过程中设专职质量员,班组设兼职质量员进行自检互检,发现不符合质量标准的问题及时纠正。
6.2.施工质量保证措施
6.2.1严把材料进场关,保证使用符合规范要求的水泥、砂、石、外加剂等材料,并做好材料试验,并认真填写有关记录;
6.2.2砼强度必须符合设计要求,现场施工时每工作日制作一组砼试块(100×100×100),并做好砼试块制作记录和试块的现场养护;
6.2.3现场堆放的材料必须有专人保管,并有一定的保护措施,防止受冻、受潮,影响混凝土质量。
6.2.4混凝土现场浇灌过程中一定要确保桩体混凝土的密实性,保证桩截面尺寸,钻头提升应保持匀速,提升速度不得大于混凝土浇筑速度,防止发生缩径,断桩。
6.2.5浇灌过程中即随时监控混凝土质量,确保混凝土的和易性和塌落度。
6.2.6做好并收集、整理好各种施工原始记录,质量检查记录、设计变更、现场签证记录等原始资料,并做好施工日志。
6.2.7因由地泵至CFG桩操作面的距离较长,所以每根桩浇注混凝土前,应对泵管中剩余混凝土进行塌落度检测。
6.2.8预防断桩:
①砼塌落度应严格按设计规范要求控制。
②灌注砼前应检查砼搅拌机,保证砼搅拌时能正常运转;
6.2.9清基底及运料时,用跳板铺设作为运输路线,以免扰动基底土质。如在清土时发现有水,在边坡处设排水沟或集水坑。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

9

7.4施工安全措施
7.4.1机械安全
7.4.1.1钻机应放置平稳,安装后钻杆中心线的偏斜应小于全长的1%。
7.4.1.2钻孔中如遇卡钻,应立即切断电源、停止下钻,在未查明问题前不得强行启动。
7.4.1.3钻孔过程中遇有机架晃动、移动、偏斜应立即停钻。
7.4.1.4地泵如布置在基坑边,应与基坑边保持2m距离。
7.4.1.5泵管铺设应尽量减少弯曲,支撑应牢固,接头处应连接可靠。
7.4.1.6严禁将垂直管道直接接设在地泵输出口上,输出口前应有不少于10m长的水平管。
7.4.1.7铺设从坑边倾斜进入坑底的管道时,其下端应接一段不小于基坑深5倍的水平管。(否则应采用弯管或软管)
7.4.1.8泵送时料斗内应保持一定量混凝土,不得吸空。
7.4.1.9清洗泵管时,出口方前方10m内不得有人。
7.4.1.10软管与混凝土泵管、钻机连接处一定要连接牢固紧密。
7.4.1.11基坑内集水坑处四边用架杆搭设一米高防护围栏。
7.4.2人员安全
7.4.2.1钻机作业中,施工人员必须佩戴安全帽。
7.4.2.2钻机作业中,应有专人负责电缆的收放。
7.4.2.3钻孔时,严禁用手清除螺旋片上的泥土。
7.4..2.4工人上下基坑要走人行安全通道。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

8

第七章:施工安全保证措施
7.1.安全保证体系
以项目经理为首,由安全、工程、技术质量、安装、行政和基层专职安全员等各方面的管理人员组成安全保证体系,建立项目经理部安全工作委员会,领导和组织实施安全工作。
7.2.分析安全难点, 确保安全管理重点
7.2.1因CFG桩施工与土方施工、护坡施工相交叉,所以现场施工人员一定要听从管理人员指挥。
7.2.2现阶段由于土钉墙及锚固端混凝土尚未达到设计强度,边坡仍然处于不稳定状态,要加强对边坡的稳定检测,发生危险现象,及时疏散人员并逐级报告进行处理。
7.2.3现场电气设备均作漏电保护装置,配电线采用三相五线制。
7.2.4施工机械的使用严格按照有关规定执行,无关人员严禁使用。
7.3.安全管理
7.3.1严格执行国家及北京市有关施工现场安全管理条例及办法。
7.3.2制订施工现场安全防护基本标准,如: 基坑防护标准,各类洞口及临边地带的防护标准,施工临时用电安全防护标准,各类施工机械和设备的安全防护标准,施工现场消防工作管理标准等。
7.3.3建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全工作教育研讨会,增强安全意识,使安全工作落到广大群众基础上。
7.3.4编制安全技术交底,设计和购置安全设施;
7.3.5强化安全法制观念,严格执行安全工作文字交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等;
7.3.6加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。

 发表于2005-10-11   |  只看该作者      

10

第八章:文明施工措施
该工程施工机械较多,施工方法较复杂,做到文明施工。
8.1合理进行施工现场的平面布置,做到计划用料,使现场材料堆放降到最低值,保证场内道路通畅;
8.2运输散装材料时,车厢后封闭,避免撒落,料车离场前,派人用水将料槽及车身、轮胎冲洗干净;
8.3搅拌机产生的污水必须排入沉淀池,保证现场和周围环境整洁文明;
8.4对噪音设备采用钢筋焊接成的防护架,其上铺塑料布或彩条布进行围档,减少噪音扰民;
8.5夜间灯具集中照射,避免灯光扰民;
8.6工人宿舍专人或轮流卫生值日,确保室内外整洁、卫生, 工地厕所专人清扫。
第九章:冬季施工措施
9.1材料要求
9.1.1砂石、水泥进场后应及时送检,合格后方可使用。
9.1.2已检验的砂石、水泥应妥善保管,避免受潮、受冻。
9.1.3搅拌混凝土时不许使用含冰屑及雪霜的石子或砂子。
9.1.4混凝土所使用的FX-120外加抗冻粉剂,按照配比掺合量直接撒在水泥里和水泥同时投入使用,应设专人负责并做好记录。
9.2施工要求
9.2.1所有采用循环水降温系统的机械设备,使用防冻液。
9.2.2泵管用阻燃草帘进行保温处理,水管、浆管用后将水控干,以防冻涨。
9.2.3混凝土浇筑泵管出口混凝土温度不得低于5度。
9.2.4桩机移位后及时对桩头进行覆盖保护。
9.2.5施工通道不得积水,现场结冰处铺砂石处理
9.2.6施工过程中及时向工人发放防冻劳保用品。

hjx200