筑龙首页

转贴“模板工程质量通病及防治”。

发表于2005-07-28    1546人浏览    3人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

happyfww

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-28  | 只看该作者      

2

内容
模板工程质量通病
杯形基础模板缺陷
1.现象
杯基中心线不准;杯口模板位移;混凝土浇筑时芯模浮起;拆模时芯模起不出。
2.原因分析
(1)杯基中心线弹线末兜方。
(2)杯基上段模板支撑方法不当,浇筑混凝土时,杯芯木模板由于不透气,产生浮力,向上浮起。
(3)模板四周的混凝土下料不均匀,振捣不均衡,造成模板偏移。
(4)操作脚手板搁置在杯口模板上,造成模板下沉。
(5)杯芯模板拆除过迟,粘结太牢。
3.防治措施
(1)杯形基础文模应首先找准中心线位置标高,先在轴线桩上找好中心线,用线坠在垫层上标出两点,弹出中心线,再由中心线按图弹出基础四面边线,要兜方并进行复核,用水平仪测定标高,然后依线支设模板。 ‘
(2)木模板支上段模板时采用抬把木带,可使位置准确,托木的作用是将木带与下段混凝土面隔开少许间距,便于混凝土面拍平。
(3)杯芯木模板要刨光直拼,芯模外表面涂隔离剂,底部应钻几个小孔,以便排气,减少浮力。 ’
(4)浇筑混凝土时,在芯模四周要均衡下料并振捣。
(5)脚手板不得搁置在模板上。
(6)拆除的杯芯模板,要根据施工时的气温及混凝土凝卧情况来掌握,一般在初凝前后即可用锤轻打,撬棍拨动。较大的芯模,可用倒链将杯芯模板稍加松动后,再徐徐拔出。
带形基础模板缺陷
1.现象
沿基础通长方向,模板上口不直,宽度不准;下口陷入混凝土内;侧面混凝土麻面、露石子;拆模时上段混凝土缺损;底部上模不牢(图15-1)。
2.原因分析
(1)模板安装时,挂线垂直度有偏差,模板上口不在同一直线上。
(2)钢模板上口未用圆钢穿入洞口扣住,仅用铁丝对拉,有松有紧;或木模板上口未钉木带,浇筑混凝土时,其侧压力使模板下端向外推移,以致模板上口受到向内推移的力而内倾,使上口宽度大小不一。
(3)模板未撑牢,在自重作用下模板下垂。浇筑混凝土时,部分混凝土由模板下口翻上来,未在初凝时铲平,造成侧模下部陷入混凝土内。
(4)模板平整度偏差过大,残渣未清除干净;拼缝缝隙过大,侧模支撑不牢。
(5)木模板临时支撑直接撑在土坑边,以致接内触处土体松动掉落。
3.防治措施
(1)模板应有足够的承载能力和刚度,支模时,垂直度要找准确。
(2)钢模板上口应用∮8~10圆钢套入模板顶端小孔内,中距500~800nun。
木模板上口应钉木带,以控制带形基础上口宽度,并通长拉线,保证上口平直。
(3)上段模板应支承在预先横插圆钢或预制混凝土垫块上;木模板也可用临时木撑,以使侧模支承牢靠,并保持高度一致。
(4)发现混凝土由上段模板下翻至下段,应在混凝土初凝前轻轻铲平至模板下口,使模板下口不至于卡牢。
(5)混凝土呈塑性状态时切忌用铁锹在模板外侧用力拍打,以免造成上段混凝土下滑,形成根部缺损。
(6)组装前应将模板上残渣剔除干净,模板拼缝应符合规范规定,侧模应支撑牢靠。
(7)支撑直接撑在土坑边时,下面应垫木板,以扩大其接触面。木模板长向接头处应加拼条,使板面平整,连接牢固。
劲性梁柱模板缺陷
1.现象
劲性梁柱混凝土出现振捣不实,蜂窝、麻面、漏浆。
2.原因分析
(1)劲性结构骨架置于钢筋网架内,不便于固定模板的对拉螺杆穿过,模板收紧困难。
(2)劲性梁柱骨架内部复杂,振捣困难,振捣又不认真,致使振捣不实。
3.防治措施
(1)劲性柱可采用定型组合钢模板,钢模竖向排列四角用角钢连接,或采用定型组合胶合板模板,四角用铁钉销牢。模板外部用柱模箍固定,竖向采用50mmn×100mm硬木方,间距250~350mm,横向加∮48钢管组成,其间距为500mm。型钢上可适当焊接对拉螺杆,以加强定型模板的固定。
(2)劲性梁采用的定型组合模板,经征得设计同意,可于劲性结构上焊接螺杆因定模板,提高侧模刚度。
(3)劲性柱顶上应预留浇筑口,混凝土分层浇筑,分层厚度宜为300~400mm。由于柱内型钢限制了混凝土流动,因此混凝土应对称均匀下料,对称振捣,必要时于翼缘板上开孔,振捣时,确保无气泡上冒为宜。
(4)劲性梁混凝土宜先从钢梁一侧下料,用振动器在钢梁一侧振捣,将混凝土从钢梁底挤向另一侧,直到混凝土高度超过钢梁下翼缘板,然后改为双侧对称下料,对称振捣,当混凝土浇筑到上翼缘板时,再将混凝土从跨中下料,混凝土由跨中向两端延伸振捣,将混凝土内气泡赶向两端排出为止。
框支转换梁模板缺陷
1.现象
框支转换梁出现下挠现象,侧向出现胀模。
2.原因分析
(1)顶撑设置间距过大,承受不了转换梁钢筋混凝土和模板自重及施工荷载,使转换梁出现下挠现象。
(2)侧向模板对拉螺栓配置数量少,致使侧向模板刚度不足。
(3)框支梁未按设计要求或规范要求起拱来抵消大梁下挠变形。
(4)f昆凝土振捣过振,使模板变形。
(5)框支梁钢筋过密出现梁筋顶住模板,使模板不能安装严密。
3.防治措施
(1)对模板结构进行荷

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

3

大家有好的资料继续跟贴,好资料给予奖励。

 当前离线   发表于2009-10-06  | 只看该作者      

4

多谢,工地上木模板拼缝处在浇筑混凝土时流浆请教楼主有没有好的经验传授

奖励      

  •    hhc888567  奖励于 2009-10-07 06:36:23 中     

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看