1 临时用电

《 施工现场临时用电安全技术规范 》 JGJ46 一 88

3 . 1 . 2 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于表 3 . 1 . 2 所列数值。
3 . 1 . 4 旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与 10kV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于 2m 。
3. 1 . 5 施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于 0 .5m 。
4 . 1 . 1 在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用 TN 一 S 接零保护系统。
电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
4 . 1 . 3 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
4 . 1 . 5 在只允许做保护接地的系统中,因条件限制接地有困难时,应设置操作和维修电气装置的绝缘台,并必须使操作人员不致偶然触及外物。
4 . 1 . 7 施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。
4 . 3 . 7 施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
5 . 1 . 8 配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
5 . 2 . 2 电力为 400 龙 OOV 的自备发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组及其控制配电室内严禁存放贮油桶。
5 . 2 . 3 发电机组电源应与外电线路电源联锁,严禁并列运行。
6 . 1 . 1 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。
6 . 1 . 2 架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
6 . 1 . 17 经常过负荷的线路、易燃易爆物邻近的线路、照明线路,必须有过负荷保护。
6 . 2 . 1 电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
6 . 2 . 4 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从 3m 高度至地下 0 . 3m 处,必须加设防护套管。
6 . 2 . 7 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 2 . 5m 。
6 . 3 . 1 室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于 2 .5m 。
7 . 2 . 5 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
7 . 2 . 7 开关箱中必须装设漏电保护器。
7 . 2 . 9 开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 30rnA ,额定漏电动作时间应小于 0 . 1s 。
使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于 15m A ,额定漏电动作时间应小于 0 . 1s。
7 . 2 . 15 进人开关箱的电源线,严禁用插销连接。
7 . 3 . 4 对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
一、送电操作顺序为:总配电箱

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-21  | 只看该作者      

2

4 脚手架

《 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 》 JGJ 130 一 2001 ( 2002 年局部修仃)
3 . 1 . 3 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定:
2 钢管上严禁打孔。
5 . 3 . 5 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:
2 当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层立杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算。
6 . 2 . 2 横向水平杆的构造应符合下列规定:
1 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
6 . 3 . 2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200 mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨写立杆固定,高低差不应大于 lm 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500 mm (图 6 . 3 . 2 )。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

3

由于你的杰出表现,想奖励你信誉分,但系统提示已经达到最大值30个了,呵呵,就只好委屈了,

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

猜你爱看

筑龙学社APP扫码

立即免币下载资料