落地式扣件钢管脚手架计算书

发表于2005-07-18     1806人浏览     2人跟帖     总热度:13  

落地式扣件钢管脚手架计算书
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为50.0米,20.0米以下采用双管立杆,20.0米以上采用单管立杆。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。
采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距2.40米,水平间距3.60米。
施工均布荷载为4.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设3层。
一、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.200/3=0.120kN/m
活荷载标准值 Q=4.000×1.200/3=1.600kN/m
荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.120+1.4×1.600=2.430kN/m

小横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩
计算公式如下:

M=2.430×1.0502/8=0.335kN.m
=0.335×106/5080.0=65.924N/mm2
小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.120+1.600=1.758kN/m
简支梁均布荷载作用下的最大挠度
V=5.0×1.758×1050.04/(384×2.06×105×121900.0)=1.108mm
小横杆的最大挠度小于1050.0/150与10mm,满足要求!
二、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值 P1=0.038×1.050=0.040kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.050×1.200/3=0.126kN
活荷载标准值 Q=4.000×1.050×1.200/3=1.680kN
荷载的计算值 P=(1.2×0.040+1.2×0.126+1.4×1.680)/2=1.276kN

大横杆计算简图
2.抗弯强度计算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
均布荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M=0.08×(1.2×0.038)×1.2002+0.267×1.276×1.200=0.414kN.m
=0.414×106/5080.0=81.510N/mm2
大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!
3.挠度计算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
均布荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度
V1=0.677×0.038×1200.004/(100×2.060×105×121900.000)=0.02mm
集中荷载标准值P=0.040+0.126+1.680=1.846kN
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度
V1=1.883×1846.320×1200.003/(100×2.060×105×121900.000)=2.39mm
最大挠度和
V=V1+V2=2.414mm
大横杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求!
三、扣件抗滑力的计算:
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
R ≤ Rc
其中 Rc ―― 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;
R ―― 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
1.荷载值计算
横杆的自重标准值 P1=0.038×1.200=0.046kN
脚手板的荷载标准值 P2=0.300×1.050×1.200/2=0.189kN
活荷载标准值 Q=4.000×1.050×1.200/2=2.520kN
荷载的计算值 R=1.2×0.046+1.2×0.189+1.4×2.520=3.810kN
单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
当直角扣件的拧紧力矩达40--65N.m时,试验表明:单扣件在12kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取8.0kN;
双扣件在20kN的荷载下会滑动,其抗滑承载力可取12.0kN。
四、脚手架荷载标准值:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。
静荷载标准值包括以下内容:
(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1489
NG1 = 0.149×50.000=7.445kN
(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用冲压钢脚手板,标准值为0.3
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-18   |  只看该作者      

2

谢谢支持本版,期待更好的资料上传!!

 发表于2006-02-26   |  只看该作者      

4

以下是引用yang....
要钱的没门

奖励      

  • 奖励于 2006-02-26 16:41:08

yejianjun

浙江 杭州 | 工程造价

0 关注

5 粉丝

50 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20