基础砼小裂纹质量分析报告

发表于2005-06-23     4862人浏览     27人跟帖     总热度:10  

《基础砼小裂纹质量分析报告》是我在施工现场遇到的,我们经过分析讨论出原因和采取预防和纠正措施~~供各位参考~~
基础砼小裂纹质量分析报告
经检查发现,在已浇筑的除氧煤仓基础B12-13轴地梁JLB-2(400×1000
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-06-23   |  只看该作者      

2

基础砼小裂纹质量分析报告
还是很有针对性的啊,大家可以参考看看。,。。

 发表于2005-06-23   |  只看该作者      

3

楼主的帖子还真是不错啊,既然是质量分析报告我认为有关数句应该写的更详尽一些!!!!!!!!

 发表于2005-06-23   |  只看该作者      

4

谢谢各位大版主的鼓劲!~~~~~~我会努力的~~~~~`

 发表于2005-06-23   |  只看该作者      

5

资料不错,值得现场施工人员学习和借鉴,不过承台和地梁出现小裂纹我还是很少见到的。

 发表于2005-06-24   |  只看该作者      

6

以下是引用happyfww在2005-6-23 14:05:00的发言:资料不错,值得现场施工人员学习和借鉴,不过承台和地梁出现小裂纹我还是...
楼上朋友你讲的不错承台是很少出现裂纹的,但这些承台体积大(5000×5000×2700)与地梁一同浇灌一个体积大一个体积小最容易产生“约束裂纹”~~~~~

 发表于2005-06-25   |  只看该作者      

7

这个贴子很好,真对性很强,有创意,我支持,具有原因的分析,又有纠正和预防措施

 发表于2005-06-27   |  只看该作者      

8

谢谢楼上的朋友支持和献花~~~~~~~~给予8个小币表心意~~~~~~~

 发表于2005-07-03   |  只看该作者      

10

很好的一篇小论文//都看看啊//..
[quote]以下是引用西毒在2005-6-23 11:10:00的发言:
《基础砼小裂纹质量分析报告》是我在施工现场遇到的,我们经过分析讨论出原因和采取预防和纠正措施~~供各位参考~~
基础砼小裂纹质量分析报告
经检查发现,在已浇筑的除氧煤仓基础B12-13轴地梁JLB-2(400×1000

 发表于2005-07-03   |  只看该作者      

11


我认为对温差裂缝的处理要是也能说一下
就更加完美了啊/
总的讲来/还是蛮好的

西毒