轻质砌块(加气混凝土)墙体工程施工要点

发表于2004-01-16     1947人浏览     5人跟帖     总热度:11  


轻质砌块(加气混凝土)墙体工程施工要点
1.所用砌块(加气混凝土)应有出厂合格证,其规格与质量等级满足设计要求,进场的材料不低于合格证中标明的质量等级,砌块规格尺寸允许偏差和外观质量符合国家有关规定标准,砌筑砂浆满足设计要求。
2.砌块砌筑前应在基础表面或楼层表面,按砌块设计排列图,放出第一皮砌块的轴线、边线和洞口线,并设置皮数杆。
3.砌块块体宜在楼面上做200mm高砖砌体防潮层。砌体的水平灰缝不得大于15mm,垂直灰缝不得大于20mm,当垂直灰缝宽度大于30mm时,应用C20细石混凝土灌实。
4.砌体上下皮砌块的搭缝长度不得小于块高的1/3,且不小于150mm,当搭缝长度不足时,应在水平灰缝内设2ф6钢筋拉结,钢筋两端离该灰缝的距离不得小于300mm。
5,纵横墙交接处,应分皮咬槎砌筑,砌块墙与后砌半砖隔墙交接处,应设置符合设计要求的拉接筋。
6.为满足抗震构造要求,应设构造柱,其位置、配筋,应满足设计要求,施工时必须先砌墙后浇柱,墙与柱连接处应设置拉结筋,其钢筋数量、规格、间距应满足设计要求。
7.门窗洞口应设置预制梁。门窗框固定必须牢靠,每边固定点不得少于3处,当洞口宽度小于800mm时,每边固定点不得少于2处.铝合金门窗框与混凝土墙连接可用射钉枪,与砖墙连接必须用膨胀螺栓,门窗框与墙之间的缝隙必须用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞。
8.框架填充墙的最后一皮(即梁底时)可用红砖填塞紧,其倾斜度宜为60°左右。
9.砌墙质量允许偏差详附表。
10.为防止砌体在混凝土梁柱交接处出现收缩裂缝,宜在交接处两边200mm内,钉贴细钢丝网。
11.砌体抹灰前应将所有预埋管件做完,并将砌体墙面清理干净,在前一天洒水湿润。室内墙面的阴阳角与门窗口侧壁,可用水泥混合砂浆抹出护角。外墙窗台、雨蓬、压顶等应做好流水坡度和滴水线槽。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2006-12-16   |  只看该作者      

2

谢谢兄弟分享。。受到了提高

奖励      

  • 奖励于 2006-12-17 04:37:09

 发表于2006-12-16   |  只看该作者      

3

楼主说了一些基本的操作要点,
但对于加气混凝土抹灰裂缝这一点最重要的地方却很少提及
比如加气混凝土砌块生产出来放置的时间,浇水湿润的时间,抹灰的注意事项,都没有提到
对于加气混凝土块,这些才是最重要的

奖励      

  • 奖励于 2006-12-17 04:37:09

 发表于2006-12-16   |  只看该作者      

4

有哪位专家能告我,北方地区加气混凝土砌块填充墙在供暖后与混凝土结构开裂如何处理啊????急救!!!!

奖励      

  • 奖励于 2006-12-17 07:37:31

 发表于2008-03-23   |  只看该作者      

5

以下是引用wzp7804在2006-12-16 20:36:00的发言:楼主说了一些基本的操作要点,但对于加气混凝土抹灰裂缝这一点最重要的地...
对,上述才是施工中最为关心的问题!!
比如粘土砖,对于浇水湿润的度有明确说明“湿度以劈开砖内部湿润3~5mm为宜”。

奖励      

  • 奖励于 2008-03-24 07:06:13

 发表于2011-05-06   |  只看该作者      

6

谢谢了!www.hnhuayi.cn


 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-07 01:29:08

dove5497

黑龙江  | 建筑施工

2 关注

2 粉丝

35 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享