摘要:
1. 调试目的:
对交流不间断电源(UPS)装置及系统进行全面调试和检查,保证装置正确投运,为整个机组提供安全可靠电源。
2. 编制的依据 :
2.1 交流不间断电源标准化调试程序及厂家使用说明书
2.2 设计院设计图纸
2.3 GB50150-91《电气装置安装工程-电气设备交接试验标准》
3. 调试范围:
UPS系统电源范围包括:到蓄电池充电器的断路器,到UPS旁路变压器的断路器,手动旁路开关,低压交流UPS控制盘。