四、绝缘水平及技术要求 4.1 绝缘水平 4.1.1 绕组的绝缘水平: 线圈 绝缘级别(KV) 工频试验(KV) 冲击全波(KV) 冲击截波(KV) 高压 110(121) 220 480 530 低压 6.3 25 60 65 4.1.2 中性点的绝缘水平: 电压等级(KV) 设备的最高电压有效值(KV) 额定雷电冲击耐受电压 1min工频耐压(KV) 全波(KV) 截波(KV) 110KV中性点 126(按60KV) 325 140 4.1.3 对110KV及6KV各级电压的变压器套管的试验电压和外绝缘的空气间隙按GB4109-88《高压套管技术条件》和GB10237-88《电力变压器绝缘水平和绝缘试验 外绝缘的空气间隙》执行。套管的绝缘水平等于或略高于变压器绕组的绝缘水平。套管试验电压见下表: 额定电压(KV) 最高工作电压(KV) 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 1min工频耐压(KV) 全波(KV) 截波(KV 内绝缘 110 126 480 530 220 6.3 6.9 60 65 25 4.2 技术要求: 4.2.1 损耗: 空载损耗: 60KW 负载损耗: 270KW 空载电流: 0.7% 4.2.2 变压器温升要求按GB1094.2-1996规定 顶层油最高温升: 55K 线圈最高温升: 65K 油箱最高温升: 70K 铁芯最高温升: 80K 4.2.3 过负荷能力按GB/T15164-94《油浸式电力变压器负载导则》的规定 过电流(%) 20 30 45 60 75 100 允许运行时间(min) 480 120 60 45 20 10 4.2.4 工频电压升高时的运行持续时间 工频电压升高倍数 相-----相 1.10 1.25 1.50 1.58 相-----地 1.10 1.25 1.90 2.0 最大持续时间 20min 20S 1S 0.1S 4.2.5 承受短路能力 变压器在任何分接位置时都能承受三相对称短路电流3S,各部位无损失和明显变形,短路后线圈的平均温度最高不超过250℃,各侧短路容量均满足GB1094.5-85《电力变压器 承受短路的能力》的要求。 4.2.6 局部放电水平 局部放电试验方法符合GB1094.3-85附录A“局部放电量测量导则”的有关规定。在1.5倍的最高运行相电压(U2=1.5Um/√3)下测试时,局部放电量≤100pC。 4.2.7 噪音水平 当风扇不投入运行时,距离设备0.3m处噪声水平不大于65dB,当风扇全部投入运行时,在距离设备2m处测量,噪音水平不大于68dB. 4.2.8 可见电晕和无线电干扰水平 在最大工作电压下,户外晴天的夜间无可见电晕,且无线电干扰电压不大于2500μV。 4.2.9 油箱为钟罩式,上节油箱采用平顶波纹折板结构,便于安装及检修,下节油箱为盆型折板结构,油箱机械强度高,外形美观大方,油箱除了设有取气用人梯外,还设有供上下油箱用的人梯。箱沿连接方式为螺栓连接结构。 4.2.10 油箱机械强度和密封性 按国家标准GB/T6451-1999执行,变压器注满油后外加压力达到50kpa的油压,保持36小时以上无渗漏(试验时压力释放装置将拆除)。 4.2.11 主变本体装有瓦斯继电器。瓦斯继电器采用挡板式,采用干簧接点,本体瓦斯继电器带导气盒,导气盒安装于距地面大约1.5m处,便于带电观察(接点交流容量≥66VA,直流有感负载≥15W,本体瓦斯继电器对气体累计和油流冲击分别给出信号。) 4.2.12 在油箱中部及下部各装一只针式取样阀。 4.2.13 大放油阀选用全铸铜结构。 4.2.14 储油柜采用金属波纹式储油柜,其结构便于清理内部,储油柜容积可保证在周围气温40℃满载状态下油不溢出,在-30℃未投入运行时,观察油位计有油位指示。 4.2.15 变压器装设一套WTYK-803/288FC温度控制器,有远方数码显示功能,指示顶层油温,温控器带四对常开接点,分别用于控制风机和“过热”报警,并有远方测温及远方温度显示器可输出4~20mA电信号与计算机接口,测温无件安装在油箱顶部(带Pt100铂电阻),就地温度计为1°级精度。 4.2.16 散热器风扇有单独的固定支架,风机有过载、断相、短路保护。风记电机电源AC380V,控制电压AC220V。吹风方式为侧吹。 4.2.17 在最高负荷、最高温度下或在最低负荷、最低温度下,本体油位显示在有效范围内。变压器设就地油位显示,本体并引出最高及最低油位节点(常开)。 4.2.18 夹件及其他金属结构件及铁心通过油箱经套管引出可靠接地,以方便测量和接地,并标有明显的接地符号“≡。”接地管套及铁芯对地绝缘能承受一分钟交流试验电压(有效值)2KV。 4.2.19 变压器的整体设计满足运行、检修、维护的要求。 4.2.20 变压器配压力释放装置,当内部压力达到50kpa时可靠动作,并配报警或跳闸接点和喷油导向管并引至本体下部。释压器应定向排油,以避免变压器的油箱内的油流出直接冲击任何绝缘部分。 4.3 变压器套管 4.3.1 绝缘水平见本技术条件5.1.3条款。 4.3.2 在1.5Um/√3电压下,油纸套管视在放电量不大于10pC。 4.3.3 油纸套管的介质损失角正切(tgδ)测量按IECI37的有关规定,在常温(20℃~25℃)和额定电压下,tgδ不大于0.7%,从0.5增至1.05Um/√3时tgδ最大允许增值0.1%。 4.3.4 主变各侧套管及中性点套管水平破坏拉力及垂直方向的拉力均按国家标准执行。 4.4 主变高压侧使用上海华明,或者使用西变公司无载调压开关。 4.5 变压器油的质量符合GB-2 |
天津 | 建筑施工
2 关注
19 粉丝
211 发帖
172 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)