看了以上的施工流程,基本没有什么问题。 但有一点是否考虑到了,就是第条5、基层上用滚一层1﹕1稀粥状水泥浆(内掺20%801胶水拌制); 施工完毕后是否进行了浇水养护呢,如果不进行养护的话,水泥浆中的水份很快就会被基层墙吸干,水泥浆脱水的话,就像干粉一样, 俗称 烧浆 ,因为水泥浆太薄了,水份很容易失去。 天气温高的情况下,也容易烧浆,起不到增加粘结的作用,反而会引起抹面砂浆的空鼓。 补充一下就是,如果工艺全部正确的话,就要考虑了环境关系,如气温,日照,还有就是材料问题,水泥。 |
发表于 2013-05-03 基层上是边滚一层1﹕1稀粥状水泥浆,边粉刷的,粉刷完成后第二天进行浇水养护,共浇水养护7天。就是不知道为什么还空鼓?
墙体冲洗后最好不要马上进行下道工序,当天多冲洗几次,隔天开始施工,不知道有没有分格缝,分格缝可以起到一些防裂作用。还有就是抹面最好不要一次成活,打底挂糙收面三遍成活。再有对砂浆配比控制好,应该就没问题了。 |
发表于 2013-05-03 在柱、梁与墙交界处均设置了分隔条,粉刷也是分层进行的,砂浆采用的干拌砂浆。
基层上是边滚一层1﹕1稀粥状水泥浆,边粉刷的,粉刷完成后第二天进行浇水养护,共浇水养护7天。就是不知道为什么还空鼓? |
在柱、梁与墙交界处均设置了分隔条,粉刷也是分层进行的,砂浆采用的干拌砂浆。 |
空鼓原因分析:1、如果施工时外层抹灰砂浆失水速度很快,砂浆与基层的结合拉应力较小或者没有很好地粘接,因砂浆收缩产生空鼓,毕竟抹灰层是较薄的,失水较快。 2、如果砂浆强度与基层材料强度相差很大,砂浆在干缩、水泥水化的过程中强度增长较快,也会产生空鼓。因为强度相差较大,而变形又不能同步,这样就会产生空鼓。 3、砂浆在干缩的过程中本身会有裂缝产生,与之相结合的材料不能协调变形,就会“分离”形成空鼓。 采 用与墙体材料随温度变化变形基本一致的材料抹面,抹灰材料强度不能与墙体材料强度相差很大,做好养护,墙体基层材料也得“足够湿润”,保证抹面材料水分不至于被吸收过快。钢丝网只是解决了抹灰面开裂问题,但是不能解决空鼓问题,还要多加固定钢网用的钢钉数量或增加胶的用量,特别是“甩浆”中的胶用量,保证胶浆的粘稠与粘接,加强养护。还要控制水泥用量,不要少也不要过多。砂的泥含量也要从严控制。砂的粒径不要采用细沙与特细沙,要采用中粗砂抹灰。 |
江苏 徐州 | 建筑施工