 发表于2012-02-17   |  只看该作者      

2

不通长,省料,并且也是允许的
实际施工时压板长在300-600,间距控制在400

点评+1

  • 发表于 2012-10-06     请问是那本规范允许的?是验收规范还是设计规范?只能说是在实际施工中没有特别要求,如果甲方和监理或者设计院要求通长,我想就是甲级幕墙设计资质的单位也得通长设置吧

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-04-16 09:14:16

 发表于2012-02-22   |  只看该作者      

3

很好很好很好很好很好

奖励      

  • 奖励于 2014-04-16 09:14:20

 发表于2012-04-18   |  只看该作者      

4

我所施工的明框幕墙里面,没有哪一个压板不是断开的,因为这样省料,没有规范明文规定压板要通长。我们的做法是压板长度100,间距300-400 ,只要装饰盖板自身是直的,上下立柱是在一条线上的,那装饰盖板装上去是没有问题的,只是在打胶的时候,需要点水平,打拖胶,每个小分段从下往上打,尽量一气呵成,有接头也要留在上面不易看到的地方。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-04-16 09:14:34

 发表于2012-10-06   |  只看该作者      

5

真材实料 发表于 2012-2-17 14:34 不通长,省料,并且也是允许的实际施工时压板长在300-600,间距控制在400...明框玻璃幕墙玻璃安装压板施工_1
请问是那本规范允许的?是验收规范还是设计规范?只能说是在实际施工中没有特别要求,如果甲方和监理或者设计院要求通长,我想就是甲级幕墙设计资质的单位也得通长设置吧

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-04-16 09:14:42

 发表于2014-04-15   |  只看该作者       筑龙币+5