关于石材幕墙的立柱上下的连接

发表于2010-03-13     6227人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-04-12 06:12:35

 发表于2010-04-11   |  只看该作者      

2

讲得太抽象!

奖励      

  • 奖励于 2010-04-12 06:12:43

 发表于2010-04-11   |  只看该作者      

3

立柱应该有专门的连接件

奖励      

  • 奖励于 2010-04-12 06:12:39

 发表于2010-04-25   |  只看该作者      

4

你的做法应该可以 但是规程上要求下方用螺栓连接

奖励      

  • 奖励于 2010-05-07 20:40:11

 发表于2010-04-25   |  只看该作者      

5

下方要能上下活动!

奖励      

  • 奖励于 2010-05-07 20:40:17

 发表于2010-05-06   |  只看该作者      

6

我认为完全可以这样做,保证上边立柱在竖直方向的伸缩就可以了,我有一次听赵西安讲课的时候也讲到过

奖励      

  • 奖励于 2010-05-07 20:40:25

 发表于2011-04-20   |  只看该作者      

7














以下是引用片段:

以下是引用bbqcui在2010-3-13 15:18:00的发言:                现在做一个石材幕墙工程,立柱是用50X50X4的钢角,请问一下大家,立柱的接口位置是怎样连接和处理的呢?我现在是用8mm厚的铁板将上下立柱连在一起,上方采用螺栓连接,下方采用焊接,中间留15mm的缝隙。请问这样可以吗?我是新手,请大家帮忙回答一下。急!




 


你这种做法适用于较小体量的幕墙,如室内的干挂,室外是不能焊死必须要考虑自由变形的。

奖励      

  • 奖励于 2011-04-21 05:09:58

 发表于2011-08-26   |  只看该作者      

8

竖杆支点的距离有多大呀?5#角钢感觉小了。

奖励      

  • 奖励于 2011-08-29 19:01:45

 发表于2011-09-11   |  只看该作者      

9

立柱的安装一般由下二上进行,两根立柱件留伸缩缝15~20mm:JGJ133-2001金属与石材幕墙工程技术规范中用黑体字规定“5.7.2      上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙,并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应小于400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定”这是强制性条文。