明框幕墙打胶问题

发表于2009-10-23     6700人浏览     9人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-10-24 02:25:38

 发表于2009-10-23   |  只看该作者      

2

明框玻璃幕墙嵌缝耐候胶注胶时的注意事项
(1)清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。应充分清洁粘结面,加以干燥。可采用甲苯或甲基二乙酮作清洁剂。
(2)为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内应充填聚氯乙烯发泡材料(小圆棒)。
(3)避免密封胶污染玻璃和铝板,应在缝两侧贴保护胶纸。
(4)注胶后应将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。
(5)注胶完毕后,将保护胶纸撕掉,必要时可用溶剂擦拭。
(6)注意注胶后养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
嵌缝胶的深度(厚度)应小于缝宽度,因为当板材发生相对位移时,胶被拉伸,胶缝隙越厚,边缘的拉伸变形越大,越容易开裂。
耐候硅酮密封胶在接缝内要形成两面粘结,不要三面粘结,否则胶在受拉时,容易被撕裂,将失去密封和防渗漏作用。为防止形成三面粘结,在耐候硅酮密封胶施工前,用无粘结胶带铺于缝隙的底部,将缝底与胶分开。

奖励      

  • 奖励于 2009-10-24 02:26:19

 发表于2009-10-23   |  只看该作者      

3

shigong2008版主说的很好。
我补充一下,明框幕墙一般不需要内外都打耐候胶。隐框幕墙需要打胶。从节点图就能看出来。

奖励      

  • 奖励于 2009-10-24 02:29:15

 发表于2009-11-03   |  只看该作者      

4

呵呵 你说的情况我也遇到过
如果你是施工单位的,首先你看图纸设计是否内部需要打胶,如果图纸没有,也不怕监理难为你,施工的就是照图施工嘛,他要想打也行啊,出变更办洽商给钱。。。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-04 06:16:47

 发表于2009-11-03   |  只看该作者      

5

呵呵 你说的情况我也遇到过
如果你是施工单位的,首先你看图纸设计是否内部需要打胶,如果图纸没有,也不怕监理难为你,施工的就是照图施工嘛,他要想打也行啊,出变更办洽商给钱。。。

奖励      

  • 奖励于 2009-11-03 22:16:35

 发表于2011-08-27   |  只看该作者      

6

明框幕墙需要打胶的地方,有以下几个位置:装饰盖板位置;如果是中空玻璃,合片时打胶那是必须的;横梁位置的防噪垫位置,有时为了美观,也用密封胶意思一下,至于还有哪里,你可以让监理参照本工程施工图与幕墙工程规范或标准节点,如果乙方还糊弄不住监理,那你就啥也别说了,关键是要实际情况实际对待;不要死板硬套

奖励      

  • 奖励于 2011-08-29 19:01:20

 发表于2011-12-15   |  只看该作者      

7

应该是打胶,保温密封好些,不过造价高了,呵呵。

 发表于2012-03-11   |  只看该作者      

8

有三种方式:
1、室内外都注胶;
2、室外注胶+室内密封胶条;
3、室内外都采用密封胶条。

 发表于2012-03-14   |  只看该作者      

9

没有特点要求,室内可采用密封胶条,或中性硅酮密封用即可。所为的耐候胶是指胶要满足玻璃(**)接缝密封胶标准的要求。

 发表于2012-04-18   |  只看该作者      

10

明框玻璃幕墙内侧需要密封的地方有以下几处:
1、上下立柱插芯连接的伸缩缝需要打胶密封;
2、横梁与立柱连接的拼缝需要打胶密封;
3、幕墙窗框(外框)与立柱、横梁之间的拼缝需要打胶密封(很重要);
4、玻璃与横梁、立柱之间需要密封,这里一般是用胶条密封,有助于控制玻璃位置以及减少渗水。
5、有保温板的,保温板四周与幕墙骨架相接的地方需要打胶密封;
6、防火层的支撑板及盖板与幕墙骨架之间需要打防火胶密封。
其它的就没什么需要打胶的地方了,当然最重要的还是按图纸要求进行施工,毕竟这是经过审核确认的,按图施工,监理就没什么好臭屁的了。