[分享]建筑幕墙水密性能介绍及分级

发表于2018-07-01    

1、幕墙水密性能指标应按如下方法确定:
a) GB50178中,ⅢA和ⅣA地区,即热带风暴和台风多发地区按式(1)计算,且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。
                        P = 1 000μzμcw0             
式中:
P  ―― 水密性能指标,单位:Pa;
μz ―― 风压高度变化系数,应按GB50009的有关规定采用;
μc―― 风力系数,可取1.2;
w0   ―― 基本风压(kN/m2),应按GB50009的有关规定采用;
b) 其它地区可按a)条计算值的75%进行设计,且固定部分取值不宜低于700Pa,可开启部分与固定部分同级。
2、水密性能分级指标值应符合表13的要求。
建筑幕墙水密性能介绍及分级_1" novip="0" 按此在新窗口浏览图片560)this.width=560">

3、有水密性要求的建筑幕墙在现场淋水试验中,不应发生水渗漏现象。
4、开放式建筑幕墙的水密性能可不作要求。
                                   ――选自建筑幕墙GB/T 21086―2007