发表于 2014-08-06 顶一下
另外请教下,1、如何提高砌体垂直度、平整度、及闭合率。2、如何降低成本,减少损失,又能使施工垃圾一步清理到位。3、能否提供多一些好的现场照片
Q1.问专家:加气块填充墙顶部与结构梁板的连接,你们一般采取什么做法?是参考填充墙图集12G614-1的做法还是参考03j104的做法?
发表于 2014-08-05 lianjier 网友您好,我们以前的施工现场的做法一般是参照设计图纸及《03J104 蒸压加气混凝土砌块建筑构造》做法进行施工,在质量控制f方面严格按照GB50203-2011 9.1.9 现场施工梁墙技术间歇时间又原来的7D调整为14D,有效减少砼收缩对填充墙砌体的比例影响,预埋件按照9.2.3规定进行实体检测。
点评 lianjier 发表于 4楼 2014-08-05 问专家:加气块填充墙顶部与结构梁板的连接,你们一般采取什么做法?是参考填充墙图集12G614-1的做法还是参考03j104的做法?
lianjier 网友您好,我们以前的施工现场的做法一般是参照设计图纸及《03J104 蒸压加气混凝土砌块建筑构造》做法进行施工,在质量控制f方面严格按照GB50203-2011 9.1.9 现场施工梁墙技术间歇时间又原来的7D调整为14D,有效减少砼收缩对填充墙砌体的不利影响,预埋件按照9.2.3规定进行实体检测。
发表于 2014-08-06 试想能被手转动拉出的拉墙筋有什么意义?
发表于 2014-08-06 这种对于圆钢的直接拉拔实验是没有意义的,后植筋规范要求的是在晃动情况下的拉拔
各位老师,你们好,有没有道路绿化设计说明(CAD图纸)。
发表于 2014-08-06 环艺大区园林景观里有个专门的资料下载小组,去那看看吧
Q2.脚手架扫地杆的搭设有什么规定啊,请问专家
发表于 2014-08-05 • 晨醉那片海网友您好,因为您提的问题没有具体指出那种方式的脚手架,所以我按接触比较多的扣件式钢管脚手架给予答复,根据JGJ 130-2011《建筑施工扣架式钢管脚手架安全技术规范》进行施工.
点评 晨醉那片海 发表于 7楼 2014-08-05 脚手架扫地杆的搭设有什么规定啊,请问专家
晨醉那片海网友您好,因为您提的问题没有具体指出那种方式的脚手架,所以我按接触比较多的扣件式钢管脚手架给予答复,根据JGJ 130-2011《建筑施工扣架式钢管脚手架安全技术规范》进行施工:
1、第6.3.2条 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
2、第6.3.3条脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。
发表于 2014-08-06 高差大于一米如何设置?
Q3.请问老师,在施工过程中一般是如何浇捣斜屋面的混凝土楼板(坡度大于37度),有效的保证楼板的厚度以及观感(特别是防止裂缝的产生)。希望在工艺上有好的建议,谢谢!
发表于 2014-08-06 1.严格控制塌落度;2.控制初骨料的粒径。3.采取技术措施控制砼下滑4.控制振捣方式与浇筑流程。5。对钢筋马镫保护层采取技术处理。